运行期间例行保养检查报告 & Y4 I. e) x5 L+ C1 ~
China Applied Service
* U& {1 A& l# z1 u4 x7 {5 z" U' C+ B. S# D
项目名称 # j# T; Q" ~& e
地 点
0 n- z0 J( G8 h+ n @# \- S/ N8 _% ~( i! e
机组型号# ) G C# p+ @1 R1 G7 u5 o
定单号 # $ ~! i. z; ]% a# H
( r# h# z1 j3 }0 {% D H8 ?
压缩机型号#
! a# N+ U+ u' H# L8 z3 g调试日期 m6 d. T7 k$ C8 A* f9 R
1 ?) t. k, E$ U( Q* ~% z机组出厂编号 # . e: X" o: k3 k1 ^7 p I* s! @
压缩机出厂编号 # , _6 V$ w7 L; D8 E4 o
" t% U2 j/ _, Y2 Q c
4 d$ w; @1 j9 V0 }
以下程序必须由有特灵资质的、有经验的技术员完成。
% r0 X# A8 C* C
, d- e5 }7 y f$ c% n) Q2 T
9 C. O. ^( X9 F6 R/ [# x3 x' lNo 运行期间例行保养程序 ?! X9 p5 {3 N# @" o! H3 |! q) I# f; H
/ F/ u& H# t6 `: x8 n7 R+ B
机组切断供电电源的情况下检查以下项目3 \' ^/ S* A1 @
注意:检测前保证确实断开所有电气电源,包括远端电源开关。否则可能引起人员伤亡或设备损坏。3 I8 ]' W* O! ~( E8 b+ G' B
; Q' L( x- {; J; z) L
检查机组压缩机电机
- N7 H% M9 @) S5 k% F( G( V1 检查并收紧压缩机电机电源端子。 06 `; Q# F3 S, S( t- Q4 n8 Z
4 @+ p* z6 A1 {: }2 E8 |( l! p
2 检测电机三相线圈温度传感器欧姆值。 ' H- O1 u, O7 A* ~- W
1-4 ______ ? 2-4 ______ ? 3-4 ______ ? ! n( z4 S$ e+ [3 i3 L5 ?
3 检测电机三相线圈绝缘阻抗。 0- d0 c) Z) l7 m/ _9 E
$ v& f3 y; i9 X" F! j T1 对地 ____ M?
5 d" R, ?5 Z: O* pT2对地____ M?. ^6 h2 a! q$ Y+ W
T3对地____ M? T4对地____ M?& O4 g& O& T/ J7 a
T5对地____ M?
( p1 F! A y. @# H- MT6对地____ M? T1对 T2 ____ M?
2 l' M7 l* H8 t6 gT1对T3 ____ M?" X$ y6 p. J8 c% l
T2对T3 ____ M? T1对T4 ____ M? 5 @/ M' N5 v/ H- K! @+ K( J
T2对T5 ____ M?/ X6 _% o4 u1 U4 j. M) f
T3对T6 ____ M?
. t& J1 l R) w/ D3 k4 对电机接线端子箱进行清洁/除尘。 0+ ^2 g: D- f: y+ `7 Z
; X6 ~3 S, J: B) Y检查机组压缩机电机启动器箱 }. J2 _* S' w
5 检查并收紧机组启动器箱内所有电源接线端子。 0, t7 d0 D0 }0 J6 _# ]* m
" B/ N5 K( n& A8 \& G( u+ B U
6 检查并收紧启动器箱内所有控制接线端子。 01 Z9 w3 K: Y, Y Y+ u
, W6 Y2 F& N9 C4 L5 m7 检测压缩机电机起动器内所有其它电气装置。 0; a8 I1 T( \ v
* w6 K( N$ D, _; ~9 _
6 u) P: {) l) \4 b$ i: a5 X
8 检查电磁接触器部分
1 u! h& _: f2 _3 R) L5 b4 I% d (1) 检查启动器箱内所有电磁接触器触点状态。 0
, [( N8 _1 i+ j: h4 k' l( C! h& L& N( H5 \6 h
良好 04 @2 Y+ s4 I- r+ D
可接受 02 M- { c5 K% Z
建议更换 08 x# w' p/ X* D( ^& q
# @: }& X4 M# ]$ h
(2) 清洁启动器箱内所有电磁接触器触点,线圈,衔铁等部件-。 04 m* E& c' C6 [7 u
! {% @- w8 K; _ (3) 检查运行/短路电磁接触器机械互锁。 0
' r0 b+ N4 s' u2 j* |; e; m" h F5 C$ \+ X$ n1 {4 D) e
9 清洁/除尘机组压缩机启动器箱。 0/ n# I" p1 e8 A' ~) L. D
m5 V. P1 Q7 J& x检查机组压缩机电机轴承润滑系统
% C$ e2 \' O' K! P4 _! u% b$ E! ?8 n" a* s% P0 B$ q
: U5 d5 v% h3 W- f) } \9 Z10 记录油槽油位(停机状态)。 0" x. j4 z/ ~; o" q' M8 {1 t8 P
9 R! u7 [0 g9 q3 p! G+ Q$ t! W) |
油位 ____________ 英寸
6 V" C! B6 K$ a- w2 S% a5 B11 对机组润滑系统进行清洁/除垢。 0" T/ V M2 [: O8 G7 `
) j3 t# M0 c, p! `; d0 {) e8 b检查机组控制机械部分/ B: b" [5 T1 s8 V3 h" S. @0 z
12 检查并调整冷却水及冷冻水流量/压差开关。 0
+ c9 g' d& B# f9 F8 B& ~: J `( U" ~8 h
13 对UCP2控制箱进行清洁/除尘。 0
' J# |' n. S2 J& u; \. {9 x
9 K5 W, a* Q, o; R' N机组例行渗漏检修
. c3 z/ i6 v( c5 F7 @注意:必须使用电子检漏仪或肥皂泡法对机组进行全面检漏。
9 N% Q" Y X- @6 s14 无泄漏点 00 s- Q5 L8 @. B! _4 _, c
有泄漏点,以维修 0
( [6 f* g$ W. i9 Y* {, _
8 [- o8 u4 @3 V! d7 @4 T+ `. p9 U& a2 H( s$ L" O4 Q: n
机组提供电源的情况下检查以下项目# M( \/ v3 a8 q: t6 b
注意:为避免在通电情况下可能引起的人员伤亡,要求十分小心地进行以下检修程序。7 G2 Z: `: G! f8 n: x9 M( o# e5 x
2 {- @ g4 F/ Y检查机组压缩机电机启动器箱5 ^. d+ n4 j U+ V; X- p
15 测量供电电源相间电压。 07 @5 {) ~/ b5 x) K' o
& C# f: e j& c7 x% H% x
AB ______ VAC BC ______ VAC CA ______ VAC
! r" e: u. ^( }8 @16 测量控制电源变压器次级电压/启动模块电源变压器次级电压。 0
/ S+ b: t3 f# h: |! L; d, N- M3 a! J: e
控制电源电压 ___________ VAC 启动模块电源电压 ___________ VAC
$ b* F) C8 Q" G' P2 ~9 g3 V机组控制及保护电路系统
7 L, u4 S1 e" w: b( p" A176 C+ z9 e3 c. J+ r
测量UCP2控制电源变压器次级电压 0% v$ Y2 k& i7 C/ Q3 s- G8 t3 C, ^
4 G( [4 y8 w1 N) x+ `* l 控制电源电压 ___________ VAC 0; \/ L" n8 q0 E# V* `) z
9 v+ K: G; N9 q18 记录油加热运转电流。 0- L, f0 q0 \- ^% C" c/ f1 b! j, j4 a5 [
, r+ Y/ \5 d/ }0 q+ @, e7 d 运转电流 ____________ A
% d4 W: P H) e8 E19 校正并调整主机设定参数。 0
( S) @ x# O% ?) `* e' f2 b/ E; b6 c) q; Z1 B) @) G
6 x$ V, ?8 h0 \, |% M! ^# L8 H! w; T机组启动运行的情况下检查以下项目1 {3 ?5 Y. r& P3 ]! u! a0 y; r1 q; l
注意:为避免在通电情况下可能引起的人员伤亡,要求十分小心地进行以下检修程序。8 y7 B1 t2 p+ v8 `! b6 U
, b# i* B3 Q7 k' M# i" j
20 检测马达接线端子温度(运行吗满负荷运行过程中或机组停机1分钟内。 0
0 e- } \" X' \3 `9 R
1 ?# ]" ~. }: W6 h2 h) g% c3 n T1 _____ ?F/?C T2 _____ ?F/?C T3 _____ ?F/?C
/ w8 o/ |" u) Y: J8 K- D: Z. v6 X/ ?" { T4 _____ ?F/?C T5 _____ ?F/?C T6 _____ ?F/?C
- r U/ O3 j1 A9 m21 记录压缩机电机实际运转电流。 0! |$ p5 U2 ]5 Z; o) D" i
3 v" S1 b9 n Y A相 _______ A B相 _______ A C相 _______ A
) }: T4 c, G0 a' i1 H. v1 }22 检视不正常之噪音、振动及高温。 0$ A7 H/ g! W- k6 u
2 l' [; [7 c/ u6 d23 记录油过滤器压差。 03 j3 d" I5 c/ i* `
( a. s6 b8 Z# w" w 高油压 _______ PSIG 低油压 _______ PSIG 油压差 _______ PSIG
) N e: _# j; n24 检测是否有损坏之零件。 0+ d0 [3 H/ m1 a4 {# _) |
1 ~% R" f! H6 { c+ A" E3 f 有损坏零配件 0
) x$ B7 J, E+ J: }* Z无损坏零配件 0) j# Y) j8 j6 p- i5 b' R4 ?6 `
8 k& U6 o# q, V) d! |
4 |9 W. f4 {( y6 B4 e ]
2 \5 v+ i+ {9 t9 \4 L( ?
$ }- m6 }1 T$ d" g, N( O: aRTHB运行操作记录表
. P& k2 O+ y9 g' Y冷水机报告: A. B. C.( ^0 z0 P& U+ }5 K0 D4 j, `
1. 运行模式:第一行显示
6 X, ^1 {. k5 j0 \2 Y2. 运行模式:第二行显示
# N. O! j: T& V. {1 e3. 当前冷冻出水温设定点 F/C 6 n2 N3 d( V: i7 s2 R0 y& Y2 r6 A
4. 蒸发器进水温度 F/C
/ W7 V/ E+ B6 \; R5. 蒸发器出水温度 F/C & k! p) Y* q2 }1 ?8 p% ^
6. 冷凝器进水温度 F/C
% o8 S$ g; x3 v2 O4 i7. 冷凝器出水温度 F/C
0 F( I `, L% S( K8当前电流限制设定点 % # ^0 F# a2 S; j2 }8 `4 K
制冷剂报告: ) Y$ c4 @2 D8 |, m; ~6 U$ }
9. 蒸发器制冷剂压力 PSIG/Kpa
2 H% L! W) y- X0 y" _10. 冷凝器制冷剂压力 PSIG/Kpa . u& R- j; ` X' M$ S& S
11. 饱和蒸发器制冷剂温度 F/C - U+ L5 X# \, y3 N* p
12. 饱和冷凝器制冷剂温度 F/C
( x/ Q. _) D+ O" J13. 抽气操作模式
4 ^7 J" z0 t! S14. 抽气吸气温度 F/C 7 G7 h. N7 W! T" }& D+ ?( y5 h
15. 抽气液体温度 F/C
, z W& q7 M8 i$ h& Y0 i1 j N& y16. 抽气总泵出时间 Min 7 H! q0 U' z- f" }5 i( A9 o' v0 I
17. 抽气总运行时间 Hrs 0 A) [% `4 e# W$ Z$ t5 o) u
18. 蒸发器趋近温度 F/C
0 H% J K, X6 I) B: e19. 冷凝器趋近温度 F/C
. q5 ?: V1 A9 B' t: ]- f压缩机报告: 0 N6 a0 p! {8 Y4 t% g% h/ a* z1 _
20. 压缩机相电流 %RLA A相电流 A
" D: ^7 L% Q9 E/ I) J- Z B相电流 A
! k7 @ P6 `2 ?! a" { C相电流 A
7 C* D- y+ B! X! S. ]21.(选装)压缩机线电压 AB线电压 V / o) u4 N! o6 V/ Q# q# @
BC线电压 V % x) x+ R: A* h7 b- H/ F Y7 i
CA线电压 V
4 |. J: F( W) x9 ~' P22.选装)压缩机%功率因数 %
( Y# ^6 I9 ~5 C9 c23.(选装)压缩机千瓦 KW 6 m+ a7 ?2 S! E
24. 压缩机线圈温度 相线圈1 F/C 3 T7 g5 [- r1 E# i8 A
相线圈2 F/C
5 b! u% f' F4 g 相线圈3 F/C ; M } \/ T$ o) U
25. 压缩机启动次数
t. |) n& a1 m0 k( p26. 压缩机运行时间 __________H5 G4 q# @4 e3 _' |; L
_____M____S __________H1 ?7 K8 r" L. g, ?" b* V
_____M____S __________H
( H- e) u7 @& T" _" @) `_____M____S
: B- w2 j) Q# I附加信息: 4 l9 l( ~* `: i
27. 油位 ____________________英寸* ~9 H' u1 `+ W5 d2 A7 I
28. 冷冻水压差 PSIG/Kpa
5 ^4 J) {6 r4 s/ C6 d! j- M0 R29. 冷却水压差 PSIG/Kpa
, _0 |. B) a1 ]/ a A. \) a3 `30. 压力表实测蒸发器压力 PSIG/Kpa
; Z. p- P5 W$ Z h m7 t31. 压力表实测冷凝器压力 PSIG/Kpa
5 P, j9 a! f2 `5 S4 ?1 N5 I$ I/ e6 X3 B: L+ d+ W
: z( t. P0 ]* X. D! b0 k
3 y4 V3 {# d, t, C- c! y建议: |
|