' P+ n! b, d' f& a+ U运行期间例行保养检查报告
" P$ ~8 x1 H6 Y/ R2 BChina Applied Service$ u. B1 f# z) R4 q$ F
: l+ D! m" J- H5 [% P6 J0 R
项目名称
4 g& B; u) B# N9 e! m- O地 点 * j6 P6 m7 n' x* |+ I+ ^" K" G( o
' |0 B9 @; l6 ]5 T机组型号# 9 M: G( p% m1 Q0 a
定单号 # 1 L5 ^/ M0 [# I, y/ w0 f1 K" U. ~
2 {! \6 v& ^9 W3 H7 s压缩机型号# & W* J% r! x3 Z9 U1 W' {
调试日期
6 x. S, h( u5 q1 N+ A- v8 o9 o1 a- z. c R4 h
机组出厂编号 # ( A% k Q; }0 b& T
压缩机出厂编号 # + ^7 j+ J# Z7 L; L) t, S/ x- p& z
4 @7 c1 E* a) E0 `( B2 d0 \8 X
3 p3 G I% a& l5 e7 {1 s4 h
以下程序必须由有特灵资质的、有经验的技术员完成。
8 ^% I: P) z0 W. o0 X
- N7 A2 i9 `; X& A/ P
}% j% e: F! N' m$ r& cNo 运行期间例行保养程序 ?) C7 V3 p6 w R, F# `- ]
' n% `9 V* ]. N. N
机组切断供电电源的情况下检查以下项目' B" [2 }( U' V w) u
注意:检测前保证确实断开所有电气电源,包括远端电源开关。否则可能引起人员伤亡或设备损坏。
0 [7 Y+ q: _8 y6 W" y. |, a" T
3 I) M0 H! ^# x; P" \) ~检查机组压缩机电机0 Y6 a+ o, e& J5 T
1 检查并收紧压缩机电机电源端子。 0
6 l( D0 \2 k% X0 G0 k( B2 [( {9 \
% {- ?' J& ?* ^: W! Z+ F8 b2 检测电机三相线圈温度传感器欧姆值。 . _! Y+ a0 c& Z8 q7 X5 ?
1-4 ______ ? 2-4 ______ ? 3-4 ______ ? ) x- A9 G- {. T
3 检测电机三相线圈绝缘阻抗。 05 V' \6 t$ I, f5 a
" b" j0 ^ }5 c$ e9 W Q T1 对地 ____ M?+ l! U- @0 s4 S; N
T2对地____ M?
7 |3 ^% g$ M4 RT3对地____ M? T4对地____ M?
8 u% t9 c# d1 q( {. I% S7 [% BT5对地____ M?
( q: ?3 _7 ]. R( lT6对地____ M? T1对 T2 ____ M?
# t% P. ~( T0 [) j: H" TT1对T3 ____ M?
6 g; C% _5 V* m" VT2对T3 ____ M? T1对T4 ____ M? 3 ~: j: D" y: _& X/ ~& b' { }9 c
T2对T5 ____ M?+ w$ C. z) H; G5 c- H4 I
T3对T6 ____ M? , t: m& t) X* } l) n L
4 对电机接线端子箱进行清洁/除尘。 0
% |6 d% _) L+ l$ b* L1 {# A- H1 X. B
检查机组压缩机电机启动器箱: u4 M6 r; [2 a0 o, H
5 检查并收紧机组启动器箱内所有电源接线端子。 0* a& ?7 [. L; L1 G3 m# ]' f; O5 U
1 g% h4 C4 K& G6 e& \; ~7 k( c2 @2 c. ^
6 检查并收紧启动器箱内所有控制接线端子。 0( M6 m1 [# p8 b4 G
* F7 ?4 L8 H6 D3 `7 检测压缩机电机起动器内所有其它电气装置。 0
* I7 @- @6 S- ]& c- s5 Q( p& t& o- W0 ^7 e, ^% g+ B" @. v+ e; ~" x
* W }. @- C; s- S
8 检查电磁接触器部分
5 x0 T" ]% S6 D. O; i+ P7 c (1) 检查启动器箱内所有电磁接触器触点状态。 0. N) r9 g% p S, `3 }% A* U
q* g" k# [, t) F6 D 良好 0% d; k3 b$ C( r. \
可接受 0
2 A) x5 |% k4 K" `/ Q$ i建议更换 0" v- ~7 e" c3 A/ F! o3 [& B; x
- r3 Z3 Q) X; n% i& z
(2) 清洁启动器箱内所有电磁接触器触点,线圈,衔铁等部件-。 03 x' Z+ j1 q5 n2 F9 T- ~4 _
' U$ g2 f) H6 H& x: [, A (3) 检查运行/短路电磁接触器机械互锁。 0* ~9 o/ N$ s+ x+ r+ L7 c) d
9 w" Y+ r3 B& L$ K P. u9 R9 清洁/除尘机组压缩机启动器箱。 0 g9 S" h/ u1 f) g2 |) w
5 Q6 D6 @; B0 b- d1 q) ]1 O7 a检查机组压缩机电机轴承润滑系统4 D# i) u- X' K
U% x6 Z* r- ~9 v4 _$ e1 l
, ~1 `& C- X' `: U' L2 C, M3 j+ c5 H
10 记录油槽油位(停机状态)。 0
4 N- O o: f6 n# O& m0 ]6 W
6 m5 ^/ N x' d, e7 ^1 m- o5 { 油位 ____________ 英寸 , x! T: H" I3 I# r: A) D
11 对机组润滑系统进行清洁/除垢。 0
6 {8 k8 X: n6 N0 M* }
6 y$ I: a6 y s, L/ c( R, N: ~检查机组控制机械部分. s* P* k( H6 Q. A6 l
12 检查并调整冷却水及冷冻水流量/压差开关。 02 g: i2 a" a* o) @ x
& z7 Q U+ d. A8 ?3 ^, g3 O
13 对UCP2控制箱进行清洁/除尘。 09 J. m: d7 T b! `& i" \- P+ C, ]
: X" w; k C ~+ }" g1 N" ]机组例行渗漏检修4 M5 ~1 P) o7 R+ l9 G
注意:必须使用电子检漏仪或肥皂泡法对机组进行全面检漏。) [7 S7 W4 r+ V# c! P2 _
14 无泄漏点 0
. W v4 ^7 B N" W: D" u- D9 _有泄漏点,以维修 03 j! [8 [! l. c' Q2 t0 |
, k* j* K* O9 q6 S
P2 D9 s/ H% ?/ w机组提供电源的情况下检查以下项目
1 a" N# C/ G9 `7 R1 r注意:为避免在通电情况下可能引起的人员伤亡,要求十分小心地进行以下检修程序。
$ x3 L& n. H* t) F1 p
6 ^" H0 n* w4 N. L! z检查机组压缩机电机启动器箱
( G& H( r( V# M' N15 测量供电电源相间电压。 0" ]' @8 Z% o+ `
- A- X1 t3 X2 V2 z' Y3 m8 ~ AB ______ VAC BC ______ VAC CA ______ VAC $ g2 N+ r( E) T H4 e: K
16 测量控制电源变压器次级电压/启动模块电源变压器次级电压。 0
& \1 l3 C8 |. V! E4 n2 X' U/ r, a$ z
8 b5 Q# w4 f$ `+ z) ]& O* k2 p- U 控制电源电压 ___________ VAC 启动模块电源电压 ___________ VAC
& M) j2 J. x- L9 ?/ ?机组控制及保护电路系统$ y6 V, E. W: i, o& a
17
& o6 F- V( I( h6 a5 b1 J0 X 测量UCP2控制电源变压器次级电压 0
& p9 p+ p# _0 ]+ i/ H: B9 Q: D
控制电源电压 ___________ VAC 0" u3 K" c8 K: m$ \5 z! |* x
+ w( ^7 B/ J, C& f0 t# I# K; e% F
18 记录油加热运转电流。 0# @5 U4 ~1 e2 w- r: G
: S" P$ b7 J- G O O9 F; Z$ C" f: h5 z
运转电流 ____________ A ; U3 x6 y) a7 U9 V( h
19 校正并调整主机设定参数。 0
* x* B4 O' H/ f$ i/ A7 {
1 y" {1 c, S* |6 O- I( x: f& Q* j( t) C# m. q9 \
机组启动运行的情况下检查以下项目
( s# A! l4 B! q/ Z Z注意:为避免在通电情况下可能引起的人员伤亡,要求十分小心地进行以下检修程序。
6 p6 _1 X' ^* m$ H6 `5 z0 W+ _
' r3 R/ x1 F U% s) q8 z20 检测马达接线端子温度(运行吗满负荷运行过程中或机组停机1分钟内。 0! ?; w8 E9 t8 ~" Y( J
( S$ ]- U" _3 V. y
T1 _____ ?F/?C T2 _____ ?F/?C T3 _____ ?F/?C 1 B$ v; C# A. r1 r
T4 _____ ?F/?C T5 _____ ?F/?C T6 _____ ?F/?C $ S8 {9 Y# `2 Z) F7 u7 q" l' |- X
21 记录压缩机电机实际运转电流。 0
+ n n2 @0 K% N l( L$ G- C f6 E9 l8 z7 ]
A相 _______ A B相 _______ A C相 _______ A ' z% N4 Y" ?9 \% W1 Z' c( |: g# k
22 检视不正常之噪音、振动及高温。 0
E! V9 {) q! Q4 E" p# U$ u
g, S" B. R: s23 记录油过滤器压差。 05 K" U" v) w Y" K1 z3 V1 R& y
J4 F! q0 l9 \
高油压 _______ PSIG 低油压 _______ PSIG 油压差 _______ PSIG $ ]( ^$ L# Z; i {, D
24 检测是否有损坏之零件。 0
$ R, n5 U* F( D' U% M; B0 S3 Q* ]; ], D5 v
有损坏零配件 0
. C4 F: U5 K Y+ m& b无损坏零配件 0
! B F" s7 C6 M1 Z) E6 [; w J
, ^' P. h0 K9 T. h6 o0 _) e+ c- r3 @6 w/ E/ D" H" W
6 {; Q- h! i/ @6 N9 j- \9 s$ ^
8 X. F s7 { Q( ], HRTHB运行操作记录表# d8 ~3 r& w$ L) q; g
冷水机报告: A. B. C.+ L' G0 S& W" D) J
1. 运行模式:第一行显示 ; }8 n5 F3 F& L9 }# S
2. 运行模式:第二行显示 3 z% W2 E6 `# y- z
3. 当前冷冻出水温设定点 F/C
5 c1 H6 u! D- y7 W* c4. 蒸发器进水温度 F/C 6 c" e' S4 R3 z* q# k, ~3 r
5. 蒸发器出水温度 F/C ( P5 B- t8 ] `4 g- i/ n3 @
6. 冷凝器进水温度 F/C
, G( T2 H9 q8 _' J7. 冷凝器出水温度 F/C , n+ A9 i5 E- Q
8当前电流限制设定点 % 3 i6 E. k, W6 n% N& f
制冷剂报告:
# I9 Y* W9 L* q9. 蒸发器制冷剂压力 PSIG/Kpa
8 A+ K& l3 c* Q3 K* b10. 冷凝器制冷剂压力 PSIG/Kpa
4 h4 }7 y& V% `+ }; ]* K11. 饱和蒸发器制冷剂温度 F/C
: j* Z0 ?9 P9 c6 t) o" E* @2 |12. 饱和冷凝器制冷剂温度 F/C
1 s; ?9 v+ r) h0 \13. 抽气操作模式 ! h& C: m }5 q3 a4 L- Q
14. 抽气吸气温度 F/C - P0 [; `8 h- F
15. 抽气液体温度 F/C
& I& O$ p/ `# q9 h7 R1 U) Y0 L( u16. 抽气总泵出时间 Min
4 b" t G1 t' q3 ^* Y17. 抽气总运行时间 Hrs
8 p4 U+ Y5 }' c# @( H& F3 l18. 蒸发器趋近温度 F/C
7 ]+ v1 _$ B7 C" O19. 冷凝器趋近温度 F/C % a/ Q% ~/ T! @/ O2 Z6 m
压缩机报告:
+ }" _5 ^. R; t ?! |) o3 \20. 压缩机相电流 %RLA A相电流 A
6 i n; \! z1 q* n0 _: y+ v! r B相电流 A * {! [( e9 b% _. L+ y# i9 R
C相电流 A
8 ~/ D; q k; t4 H: \* Z4 _21.(选装)压缩机线电压 AB线电压 V
7 v+ m5 ^$ z6 o# Y; S3 j BC线电压 V
& @* f1 W6 g0 {* t3 ~$ _! @ CA线电压 V
5 d! L5 u7 A* x% k: b22.选装)压缩机%功率因数 %
5 c5 I2 u) C2 P/ Y23.(选装)压缩机千瓦 KW 3 e) W" F/ {% ]& R3 v
24. 压缩机线圈温度 相线圈1 F/C $ M' W( [& I# q! S0 X P
相线圈2 F/C , o9 F* T9 V! z
相线圈3 F/C 8 C: j6 k! w: q; ~! o1 m& }
25. 压缩机启动次数 5 k4 o- p( z( w2 N
26. 压缩机运行时间 __________H" h, }1 P, H- r2 t- G5 D
_____M____S __________H4 P0 a! ] l# m2 x. d% W
_____M____S __________H! k( t2 q. a4 G1 M1 X. L6 k0 @* ~& e
_____M____S" S1 y- I7 \0 W! Y" Y1 E6 t1 {* }
附加信息: h" W. i; r3 T6 _# q3 B
27. 油位 ____________________英寸. J- `# E) y& O6 q- s
28. 冷冻水压差 PSIG/Kpa
- l( k) Y+ a( B" u29. 冷却水压差 PSIG/Kpa
- L! k* C9 n+ [1 y4 N" y& L3 V( ?% T3 S30. 压力表实测蒸发器压力 PSIG/Kpa
2 b% P" l3 l, b8 @ c, C0 |) ]. Q8 Y c31. 压力表实测冷凝器压力 PSIG/Kpa
8 e! D* W# F9 D* z$ A6 R, i& k, @( Q/ l" k6 n3 y
4 T8 @9 h8 m* ?2 H
9 H* G( ?/ c+ T3 H5 u+ p建议: |
|