RTHB6 v: F% Y7 h2 D: g
运行期间例行保养检查报告 ) M% F/ k& f% N8 i6 W
China Applied Service5 @. D! @% F* }1 r/ B) J
, y# k2 M$ {1 [2 o6 z; |4 X
项目名称 % ?. O$ D x# J+ V4 F6 _6 K
地 点 5 a3 k; X9 i$ |0 h1 v: r
6 G5 W7 }4 S2 Y* V6 E# Z6 h. O机组型号# 9 L V k' L. k3 M; T0 f
定单号 #
! y' }2 Z% Z/ B P* L% i$ w3 x, j7 I# _+ Z0 M
压缩机型号# % c. F, k p0 j' N, d
调试日期
+ Y2 o [, h; w5 M' K7 Y% \: R+ N9 X: G, z+ M1 @
机组出厂编号 #
. v2 y( A# o: F4 {% O压缩机出厂编号 #
% K5 ^8 @8 z9 N' Y
$ T& o. g' R, y/ v/ t- _4 y: T F# ~* Z4 X! i, l! H/ G
以下程序必须由有特灵资质的、有经验的技术员完成。
2 u' }3 b2 h# ?/ v9 U8 V, f
: C, ~( Z P6 G0 v, l! S' U* a9 {# V j* @$ w* ^, A
No 运行期间例行保养程序 ?
0 _- f5 D G4 G, \; F- N
9 _( T: C; r$ E7 O, i |机组切断供电电源的情况下检查以下项目: s. {1 _* |* j
注意:检测前保证确实断开所有电气电源,包括远端电源开关。否则可能引起人员伤亡或设备损坏。1 |2 g/ [5 x7 _6 G! }# b
' ]" `9 l) ]7 C! x$ p
检查机组压缩机电机
: s9 U; o& P! ^( N1 检查并收紧压缩机电机电源端子。 04 I) q- Y- Z; u2 R3 k4 P
, P) L. l4 q4 G& W* O1 [
2 检测电机三相线圈温度传感器欧姆值。
, K2 I. f+ ^1 b% d: x' F 1-4 ______ ? 2-4 ______ ? 3-4 ______ ?
3 h1 q5 B# d7 O3 检测电机三相线圈绝缘阻抗。 0
$ A6 B# \) n3 o" i5 ?/ B" P$ j) c# y8 E: B
T1 对地 ____ M?
* j l7 Q; ?1 t" zT2对地____ M?
9 t8 {1 k3 O a t2 ET3对地____ M? T4对地____ M?/ `, K" o4 p" m9 ]. t3 q) |, X
T5对地____ M?; w$ k& e( q. a5 T! U6 L+ P3 G) q
T6对地____ M? T1对 T2 ____ M?# S2 }. i; v) O( S. W
T1对T3 ____ M?
6 D0 ^" E$ }3 ?1 V/ d6 u# kT2对T3 ____ M? T1对T4 ____ M?
) [. y9 P" i2 h- m' n+ [& qT2对T5 ____ M?
! o4 o5 `6 }" q, [" o! M4 VT3对T6 ____ M?
7 l0 r- S$ q, g& R6 E4 对电机接线端子箱进行清洁/除尘。 0
3 `, c# G( l& U7 \/ |% E8 I! A# U6 f' H
检查机组压缩机电机启动器箱3 ?. ?0 o" x' m9 g- T
5 检查并收紧机组启动器箱内所有电源接线端子。 0
9 t+ f) A. z3 _8 N4 h! B6 [2 |' m: U# ^+ F a
6 检查并收紧启动器箱内所有控制接线端子。 0
; `' y* X8 g5 Q4 m* y
, A( P- Z1 y8 S8 D/ P- g# S& u) }2 I; _7 检测压缩机电机起动器内所有其它电气装置。 0
) O" ~5 [; o: O. [* W& F& I/ @. g! _8 m( ]/ \$ Q
+ W- ]( v0 U/ y' ~9 ?4 W8 检查电磁接触器部分 ! t+ p J j7 B3 y
(1) 检查启动器箱内所有电磁接触器触点状态。 0; \% _1 v- @) R
& t6 U- Q6 U! j$ C* V: B9 F9 p
良好 0
; p8 M" z$ b# s8 M$ F可接受 0* b; _5 J# k9 C# \: [0 R' g/ G
建议更换 0
9 {: h( V/ y/ P+ V8 w. _* Z8 `$ x4 R9 R4 p' U. G M
(2) 清洁启动器箱内所有电磁接触器触点,线圈,衔铁等部件-。 0! w! Q; n- v* r2 X+ b4 N
& E. b/ `4 ]6 K; M (3) 检查运行/短路电磁接触器机械互锁。 08 \1 \1 @& a3 X* r- ~# e! \
4 e4 F" l; F2 T0 Z9 h9 清洁/除尘机组压缩机启动器箱。 0
$ }; U, l/ u; j% \% Y4 j4 m3 D c8 C( e
检查机组压缩机电机轴承润滑系统
% J) S) [- [( z% J( ]8 D
6 p8 n, {" R/ \/ h- h2 G$ r, c4 ~ N3 b6 i3 M
10 记录油槽油位(停机状态)。 0
$ G& |! s7 f& |& d8 @6 Z0 p* [4 d0 U
油位 ____________ 英寸
; h. _% v: p" O6 j) D* y/ U6 x1 z" B! b* V" F11 对机组润滑系统进行清洁/除垢。 0
& S7 u1 W& _: T' `
4 n( T3 N+ J: o, r# C- ?检查机组控制机械部分4 M; q1 [& U% G
12 检查并调整冷却水及冷冻水流量/压差开关。 0; e: Z- X% q. j% i: i
$ V+ \* e6 c8 l# p: A
13 对UCP2控制箱进行清洁/除尘。 08 Q0 r* P# L5 O4 s
7 U! T, b5 G8 ] J8 P O+ V
机组例行渗漏检修
9 j9 k7 E8 G$ Z0 z, A注意:必须使用电子检漏仪或肥皂泡法对机组进行全面检漏。0 p. H% v, ]" z0 b7 v1 Y
14 无泄漏点 0
/ C& _9 j; B1 I有泄漏点,以维修 00 U: g. G, e* C& @1 O
* M+ E& q2 G4 P u! B* p& z! C. a- b0 c
机组提供电源的情况下检查以下项目
5 ~' l5 D" U: A# p注意:为避免在通电情况下可能引起的人员伤亡,要求十分小心地进行以下检修程序。, y a( [3 J$ g2 V- s+ o
8 i; K; R8 C2 Q' k* n$ N. k# O检查机组压缩机电机启动器箱
1 I0 L) M9 Y, Q; H3 z) k+ `; o. y9 B& G15 测量供电电源相间电压。 0
3 h8 J9 m% v# J: _: A6 s( d( R% e0 ~7 c9 s0 ~
AB ______ VAC BC ______ VAC CA ______ VAC
5 O; w- u6 q3 u' g# S+ K7 X' E# L16 测量控制电源变压器次级电压/启动模块电源变压器次级电压。 0
9 J7 c% O& I" `' Z F: B3 e; \4 @4 G% L. }
控制电源电压 ___________ VAC 启动模块电源电压 ___________ VAC # E+ Z. X! c- F/ x, c. n" }2 D
机组控制及保护电路系统, U! t* }' U6 b+ m6 H
17
, S9 Q2 I' e0 ?4 e2 m) S 测量UCP2控制电源变压器次级电压 0
8 ~9 S' w! P5 @
3 U7 ]6 n) z3 x4 ?9 d5 v0 a" K6 U 控制电源电压 ___________ VAC 0
% [7 I' Y! \/ Y0 Y" Q5 p9 P
4 Y# i: d+ I6 \8 ^18 记录油加热运转电流。 0, K1 N% P* q- A/ X/ H4 u! B. b
; U0 W! |+ ^* ~6 h$ B( m 运转电流 ____________ A
, ]0 r" v' Z7 C19 校正并调整主机设定参数。 0* S" Q& c& ]0 v3 ?3 z+ P) H: M9 O3 G
. G& M6 o2 T) ^1 e) \; e1 [0 l
5 S1 I: ~) B5 Z+ s机组启动运行的情况下检查以下项目
1 |, c! }1 F: T6 _1 i9 ~/ d! n( l! e注意:为避免在通电情况下可能引起的人员伤亡,要求十分小心地进行以下检修程序。4 a5 K) G) j) i0 g! T) B5 N
$ K4 F# e* o# [1 ?6 \4 x& g% \20 检测马达接线端子温度(运行吗满负荷运行过程中或机组停机1分钟内。 08 z5 m9 s8 l% r! `* O0 @6 _
: }# J2 f$ X+ s8 b/ z+ X/ o T1 _____ ?F/?C T2 _____ ?F/?C T3 _____ ?F/?C
$ C( k- p) b, z/ D/ C8 G T4 _____ ?F/?C T5 _____ ?F/?C T6 _____ ?F/?C 6 C W: ]' ^' ~ z6 }
21 记录压缩机电机实际运转电流。 0/ z$ b2 s9 M% U( F" o& B, V0 k6 C
' d0 Q# {' h5 c5 G- S6 F A相 _______ A B相 _______ A C相 _______ A ( C! F' K* N0 ?( H! O3 K& ?' R; ~
22 检视不正常之噪音、振动及高温。 0& \8 ~& ~8 n9 [( M) l8 T0 {1 r
" U" F& Q. D" M. `, t9 F
23 记录油过滤器压差。 0
6 @( V0 }- t1 V4 c
! f2 X% J4 A4 s6 H% _5 ` 高油压 _______ PSIG 低油压 _______ PSIG 油压差 _______ PSIG
; |: c9 |9 g0 i! T: w: [/ Y9 d24 检测是否有损坏之零件。 0
$ Y+ L0 e+ p+ W+ S; b/ P5 E" p& V6 R2 I4 {# a. Y
有损坏零配件 0
( z7 s' `2 c; }- H: R无损坏零配件 0: g8 Y0 {6 O# `0 a8 i, {/ R
$ I9 M0 R9 w9 |- _5 A
1 u# U9 _3 ? [+ C1 `# j8 O. {
; K6 V; C3 K D7 x1 i/ {$ E2 Z
3 Y1 e2 V# x3 w5 g( z( v4 p* ~4 xRTHB运行操作记录表
# H3 g9 ?8 Z3 Y# S& ?% y1 K" o冷水机报告: A. B. C.
/ A1 l3 i* y/ n; h/ |6 ~0 J9 J1. 运行模式:第一行显示 0 r9 v2 _' ]' f5 k- T9 x( B' Q
2. 运行模式:第二行显示 * Z% g/ J# ~" [. j [0 }6 b
3. 当前冷冻出水温设定点 F/C ; ~9 N" Q% R( x" E
4. 蒸发器进水温度 F/C
: r6 } k7 o" m; n5. 蒸发器出水温度 F/C O6 n- V& }* i/ \
6. 冷凝器进水温度 F/C 0 u9 p0 w9 K6 l! v9 Q. ^
7. 冷凝器出水温度 F/C 7 J8 Y; A' U! g0 W+ [& }
8当前电流限制设定点 %
6 Y& t# W7 d* k* n制冷剂报告: $ r" E1 V$ g8 U$ s$ F' a0 @
9. 蒸发器制冷剂压力 PSIG/Kpa H) b5 v, k# W$ v* n. v f
10. 冷凝器制冷剂压力 PSIG/Kpa
# P$ n1 ~6 E! R4 { |; q/ D11. 饱和蒸发器制冷剂温度 F/C
. t8 F# F( U- p3 [: b$ z8 `* }12. 饱和冷凝器制冷剂温度 F/C 1 k" A1 [( B- r
13. 抽气操作模式 ; _" S# W/ h5 r4 e7 h
14. 抽气吸气温度 F/C
' n6 L- V( O* P3 M, ?15. 抽气液体温度 F/C 0 n( G! e9 V" B3 W
16. 抽气总泵出时间 Min ~" J5 Q4 v8 }# I
17. 抽气总运行时间 Hrs
# e* y4 t3 f; Q- X5 z z/ Z18. 蒸发器趋近温度 F/C 1 `( ~! s0 R% d* l( f( D& o
19. 冷凝器趋近温度 F/C
0 }8 N& X- h( `4 J- y压缩机报告: # s/ M' l6 l/ G, `8 H
20. 压缩机相电流 %RLA A相电流 A 3 U4 G2 @, F. i) a- [; r
B相电流 A
1 R6 c t3 s: Q h) t% l C相电流 A & n, `0 }4 V k: a
21.(选装)压缩机线电压 AB线电压 V
, h0 ?" [/ V3 s/ E" a& L BC线电压 V
' ?( l `: I, d% S" n CA线电压 V
' D4 ?. P) a5 q6 M y0 d- W& O3 [22.选装)压缩机%功率因数 %
' _' i/ C2 M8 Q1 D9 O9 K23.(选装)压缩机千瓦 KW
: J% X, J0 x2 A: M. H: a24. 压缩机线圈温度 相线圈1 F/C & m' ^6 U/ f2 c* Q* d* ]5 x/ e
相线圈2 F/C ; E* b7 Y; @6 x& i% f* b
相线圈3 F/C " }& b) i( [2 }$ s
25. 压缩机启动次数 8 t2 L" t9 U- \# m: \
26. 压缩机运行时间 __________H, q( O* d2 ]+ O6 \6 j. P! L8 @% s
_____M____S __________H
8 b% [" {$ b, l: n( t4 ~* C( H" N8 a_____M____S __________H
1 d3 c3 v! t/ m$ l; z \_____M____S8 ^4 {$ k+ C1 \0 S0 I. p( n' G" ~2 g
附加信息: . w* x) P; E. n
27. 油位 ____________________英寸( e4 F/ G+ U( s" s$ o* k( X- W
28. 冷冻水压差 PSIG/Kpa 3 y. L) @6 B% n$ ^
29. 冷却水压差 PSIG/Kpa 8 H% |9 A+ x3 w' F# j" Z; _
30. 压力表实测蒸发器压力 PSIG/Kpa 5 o# q( {& ~( r6 o. Y
31. 压力表实测冷凝器压力 PSIG/Kpa
1 ?- H& ?3 C1 I0 U4 I3 N7 p9 [$ f
) e& Z& a! t9 @% H- C8 k# T/ E) d* `" e
5 Y3 M) |, Y& m# A
建议: |
|