如何验算分体式空调机外压头是否足够

[复制链接]

29

主题

0

好友

472

积分

高中生

Rank: 4

金币
261
积分
472
精华
0
主题
29
帖子
191
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-8-5 09:08:14 |只看该作者 |倒序浏览
如何验算分体式空调机外压头是否足够
0 l0 y" e2 N% q! H' D在做一个学校空调,每个教室放2台3HP分体机。(方案已定)
0 ~4 C. K, [; M现在问题是部分机组管长超过30m。初步解决方法是管径加大一级,但甲方不放心,需要进行验证计算。
3 D: v$ y; j; L9 n问题:
3 E4 N# S  r7 h- T1.如何计算3HP(DAIKIN,R410A)分体机出口压力;
9 R  g) l, G( M  L3 w5 m
9 R. ]7 g. f0 E# d6 X+ g' Y& C$ [2.如何计算管道压力损失(液、气2态;蒸发器压损等等)。2 S8 K$ n+ G. n$ |9 y# X' `% T8 X% d7 P
3.是否出口压力大于管道压损即满足要求?

29

主题

0

好友

547

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
297
积分
547
精华
0
主题
29
帖子
223
2#
发表于 2009-8-5 09:08:16 |只看该作者
这不是一个计算的问题。
5 O) P) I4 t& M! Y你要取得设备供应商的认可。" J6 c' x4 H: Y- T- y& B
即其产品是否能在此条件下长期工作。( M, X. y- X" D9 z; d( n
否则维修保证由谁保证。
/ U7 O# }; `8 o
9 ~$ `9 c* {& o" H9 b4 M# X实际上你所提的问题是设备设计问题。