开利19XR离心主机,开机前立即前端空开跳闸?

[复制链接]

33

主题

0

好友

556

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
306
积分
556
精华
0
主题
33
帖子
222
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-8-6 10:15:55 |只看该作者 |倒序浏览
开利19XR离心主机,开机前立即前端空开跳闸?
6 Z! l' y( u% Y. F) W  Y/ W4 c: p& h4 f% m本单位委托一家维保单位对开利中央空调1000冷吨19XR系列的离心机进行保养:( s6 k, l% Q+ a1 q2 |9 D, L% o1 X
两项工作同时进行:一:更换冷冻油、油过滤器、冷媒过滤器等。二:进行水处理9 Z8 z% d0 E: g" o# w
1.保养前有开机调试,面板显示冷凝压力过高,压缩机停机。不到十多分钟自动停机。由于本主机自投入使用长达两年多,均未进行维保。
5 S6 c0 \" D, S2.该维保单位先进行水处理,将冷凝器进行通炮,更换油过滤器以及更换将近50升的开利冷冻油。
- D# y- K$ Q' ~. c3.经过6个小时的预热后,进行试机,没想到的事情发生了:机子在2.5分钟的等待过程中,只听见有三秒左右压缩机启动的声音,前端空开突然跳闸(本机控制柜未跳闸)。2 \4 T8 I! W8 r2 `- @8 F0 }

% f7 `. X( ^8 `- F又开了一次,一样跳闸。后来怀疑是冷冻油未进行加热,到12个小时后,第三次开机,仍旧一样跳闸。
! ]( h; Y) G* l. T* }% g+ F
; I) M0 ~4 U" e3 k; X$ R探讨:本机在开机前已经使用两年多,虽然冬季停了6个月,但维保前,有开机过,就是由于凝压力高,没办法开过太长时间。为什么通完炮,加了冷冻油后,机子还没启动就跳闸(变电室断路器跳闸,主机电源控制柜未跳闸)

32

主题

0

好友

499

积分

高中生

Rank: 4

金币
278
积分
499
精华
0
主题
32
帖子
200
2#
发表于 2009-8-6 10:16:17 |只看该作者
1、跳闸时油泵动作了吗,可单独启动油泵来测试一下!
2 d% h& I- Y, h2 f2 B, i% W2、供电空开是否有故障,误动作?# u# ]3 l9 ^! Z5 K
3、详细检查,区分出故障是来自机组还是供电系统!
回复

使用道具 举报

24

主题

0

好友

436

积分

高中生

Rank: 4

金币
239
积分
436
精华
0
主题
24
帖子
181
3#
发表于 2009-8-6 10:16:19 |只看该作者
首先感谢楼上的故障见解。# v! m$ i7 k- e
本机已经正常使用两年多,在维保前,还开过两次,虽然开不了多长时间,' c5 F, s) \6 Q* t' X5 E+ Y4 O2 Q
但是也不存在供电空开误动作,其实刚开始我们也是怀疑: \5 b$ X& B+ K6 Y
本单位1000冷吨主机有四台,对第一台进行加油,更换过滤器,一开机就供电空开跳闸。晕死。# L( B0 n' ^. W! {& [( z, B6 c
其它三台继续进行维保,都不存在啊。3 D- K: P( m$ B2 t$ ?2 ^( y

7 l4 K  r1 G5 v; W0 T; f2 V什么都没动作,两分半的等待时间,机子就跳闸了。; C- B+ b; y3 E& k1 h% _/ o
' x! \  w- c7 l* Z
如果检查,应该如何检查?
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

527

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
291
积分
527
精华
0
主题
32
帖子
209
4#
发表于 2009-8-6 10:16:20 |只看该作者
不好意思,刚才问了维保单位,
回复

使用道具 举报

10

主题

0

好友

198

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

金币
106
积分
198
精华
0
主题
10
帖子
82
5#
发表于 2009-8-6 10:16:22 |只看该作者
解决方法:8 t- @* L) W% i" A+ P
1:如果采用正泰接触器,建议更换。(一定要换)
7 l$ Y+ g) A& ~$ m0 N: E2:油泵辅助触点、排气压力开关、大接触器的8个辅助小接触器,确认是否正常。
# f' D5 A' q2 `" M6 K7 u( p; o3:启动24V继电器确定正常3 k5 Q& T# O# D) V* m$ A
6 u! ~9 j  q# J9 ~& y
我们是刚维修过这种故障,所以就这几点,排除就会正常
回复

使用道具 举报

21

主题

0

好友

500

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
271
积分
500
精华
0
主题
21
帖子
200
6#
发表于 2009-8-6 10:16:29 |只看该作者
就是觉得奇怪啊。
8 v" r4 Y5 t& i7 S: L/ V本来调试还好好的,为什么加完冷冻油,开机就会跳闸了。
3 o. }- o: f$ F7 I真的晕死。
5 G- \" \/ B4 \( y+ \7 J* @接触器损坏会导致跳供电空开吗。
回复

使用道具 举报

29

主题

0

好友

472

积分

高中生

Rank: 4

金币
261
积分
472
精华
0
主题
29
帖子
191
7#
发表于 2009-8-6 10:16:36 |只看该作者
都是高手阿   我是看不出问题来
回复

使用道具 举报

31

主题

0

好友

545

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
299
积分
545
精华
0
主题
31
帖子
229
8#
发表于 2009-8-6 10:16:39 |只看该作者
把主电源断开,保持控制电源的正常通电再试机,相当于初次使用时,开利初次开机调试时亦是那样要求的.楼主这一问题很明显是越级跳闸了,更换性能良好的开关,尽量不要使用国产的.用ABB,施耐德,西门子之类的.所做的维保均不会造成主机有太大的问题.
回复

使用道具 举报

33

主题

0

好友

556

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
306
积分
556
精华
0
主题
33
帖子
222
9#
发表于 2009-8-6 10:16:40 |只看该作者
问题已经找到了。
; C' M8 t$ z* [8 r' g3 ]  B维保单位说是供电线路接在铜排上,有些接触不良才导致的。1 U( M# a$ G2 k1 U
但是,我不是这么认为的。
5 _2 J% v* `" R3 A' z发现跳闸时,我观察过供电断路器脱扣电流的调整钮的位置,
4 s/ y* Q' y# t9 ]: d% F% ]但是主机开起来时,却被调整过。
1 ?, T' ?, {& S, p, d5 [/ u但问了维保单位,却没人说。晕死,当时工作忙,没安排工程人员去跟。
回复