有这么一个状况 请分析
/ s) G6 G4 Y/ y1 }) ^涡旋40kw机器 制冷工况9 L- n  \% C2 P: u; a1 `9 X
冷凝温度45度 过冷3~5度
& _- b: v" O/ ~& O$ A5 I) k3 A4 R蒸发温度4~6度  出板式蒸发器口的吸气温度为18度 也就是过热12~14度 太高了& }. J! W2 z5 l. S- s
冷水进出口12.5/10 度左右
7 w) g" G1 ]( e2 e8 O9 C排气温度78度
7 H$ g* A: `# c& H; A) f- X水流量7m3/h   水温差为2.5℃/ H* E4 L7 y8 b
已经充注了10kg  R22制冷剂
) h- J$ i# K6 `; M板式换热器前有一个内置的8m3水泵+ H7 V6 ^! g- `' B
吸气过热太大,制冷量太低,但是找不到症状在哪里。
& p9 Q" D9 d7 g! ]1 c原因:1 、制冷剂充注少?但是已经10kg了,不敢再充了
& y" o+ t- r6 l- i: M: z 2、 膨胀阀选用danfoss 16rt的热力膨胀阀,应该不小  ]9 Z" e( l! K* J$ N4 @6 V
      3、 蒸发器为板式换热器,排除选型过大的因素8 @  Q& f2 p" P
      4、 水侧负荷太大? 根据涡街流量计显示不大啊。) ^$ j' v, o# T* y9 ]/ B# @
      5、 内置水泵的因素?

25

主题

0

好友

496

积分

高中生

Rank: 4

金币
269
积分
496
精华
0
主题
25
帖子
205
2#
发表于 2009-8-7 11:33:26 |只看该作者
请问是什么机器,水冷?风冷?3 g& g2 h# S+ v1 l( G2 ]. l
“冷凝温度45度 过冷3~5度,蒸发温度4~6度  出板式蒸发器口的吸气温度为18度 也就是过热12~14度”
8 b- Q4 ]$ G4 z3 T以上条件个人觉得是缺制冷剂!
回复

使用道具 举报

24

主题

0

好友

417

积分

高中生

Rank: 4

金币
229
积分
417
精华
0
主题
24
帖子
170
3#
发表于 2009-8-7 11:33:32 |只看该作者
膨胀阀的问题吧,开度小.
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

499

积分

高中生

Rank: 4

金币
278
积分
499
精华
0
主题
32
帖子
200
4#
发表于 2009-8-7 11:33:43 |只看该作者
低压高很可能是热气旁通了,还是却制冷剂!
回复

使用道具 举报

33

主题

0

好友

563

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
311
积分
563
精华
0
主题
33
帖子
232
5#
发表于 2009-8-7 11:33:45 |只看该作者
你的过冷度3度左右,很可能热器旁通了,你先加制冷剂观察再说吧。水冷机?你上面不是说风冷么?
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

528

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
292
积分
528
精华
0
主题
32
帖子
215
6#
发表于 2009-8-7 11:33:47 |只看该作者
回复 11# 的帖子
: I! g- Q& F4 m写错了 是冷水机 哈哈, P7 f1 h9 B, ~( N: v
你说的热气旁通是什么意思?我没明白是哪里的热气旁通了
回复

使用道具 举报

25

主题

0

好友

484

积分

高中生

Rank: 4

金币
264
积分
484
精华
0
主题
25
帖子
199
7#
发表于 2009-8-7 11:33:47 |只看该作者
请高手支招!!!!!!!!!!!!
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

499

积分

高中生

Rank: 4

金币
278
积分
499
精华
0
主题
32
帖子
200
8#
发表于 2009-8-7 11:33:48 |只看该作者
回复 12# 的帖子+ ?- X5 A8 F; T- f( W6 J# K2 \
是因为制冷剂太少,冷凝器里的热气跑到蒸发器里了。- Z6 B/ l: e' Q( n1 f7 L
你冷却水进出水温多少?
回复

使用道具 举报

25

主题

0

好友

496

积分

高中生

Rank: 4

金币
269
积分
496
精华
0
主题
25
帖子
205
9#
发表于 2009-8-7 11:33:49 |只看该作者
冷凝温度45度   几乎是不做功(有热才有冷),吸气温度18度,冷媒水出口12度对应吸气温度18度  不可能??????
回复

使用道具 举报

31

主题

0

好友

545

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
299
积分
545
精华
0
主题
31
帖子
229
10#
发表于 2009-8-7 11:33:50 |只看该作者
风测进口温度35度
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

679

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
331
积分
679
精华
2
主题
32
帖子
227
11#
发表于 2009-8-7 11:33:52 |只看该作者
回复 15# 的帖子9 o2 B; C' u; Q" [/ t
这个是水源热泵制热工况么!是很正常呀!
回复

使用道具 举报

76

主题

0

好友

1066

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

金币
579
积分
1066
精华
0
主题
76
帖子
376
12#
发表于 2009-8-7 11:33:54 |只看该作者
回复 17# 的帖子
回复

使用道具 举报

24

主题

0

好友

436

积分

高中生

Rank: 4

金币
239
积分
436
精华
0
主题
24
帖子
181
13#
发表于 2009-8-7 11:33:57 |只看该作者
制冷剂少在加5-8公斤在说吧
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

527

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
291
积分
527
精华
0
主题
32
帖子
209
14#
发表于 2009-8-7 11:33:58 |只看该作者
你那什么牌子的
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

《压缩机》杂志

Archiver|手机版|中国制冷网论坛- ( 陕ICP备12001613号-8 )  

GMT+8, 2024-11-27 23:57 , Processed in 0.112147 second(s), 23 queries .

回顶部