求助:小型冷水机组怎样设计?7 G( m( i! K j
我是新手.刚进公司不久,现在公司要求我设计一个冷量3500W左右的小型水冷机组,为设备提供5℃的冷水.不知怎样下手?希望同行的高手能指点,不然我会失掉工作的.谢谢大家! |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-10-22
- 在线时间
- 12 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 556
- 主题
- 33
- 精华
- 0
- 帖子
- 222
 
- 金币
- 306
- 积分
- 556
- 精华
- 0
- 主题
- 33
- 帖子
- 222
|
1、压缩机选1.5P的左右,具体型号问压缩机厂家要。
1 g$ r1 k# C/ _! j2、冷凝器风量1600m3/h左右,翅片面积约20m2左右(仅供参考,可按冷凝温度45~50℃计算)6 O4 O6 H$ [" ]7 w
3、蒸发温度2℃,换热器进出水温差用4℃左右,可用板换或套管式换热器,找相关厂家具体选型。# }! W% L8 ?+ O
4、节流装置可选毛细管(毛细管长度需试验确定)+ b* i# ~* M6 R
+ ]; K u+ [+ F6 L推荐你到资料下载区找一本书《小型制冷装置设计指导》,若能把此书看透,设计这个机组没问题。 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 8 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 436
- 主题
- 24
- 精华
- 0
- 帖子
- 181

- 金币
- 239
- 积分
- 436
- 精华
- 0
- 主题
- 24
- 帖子
- 181
|
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-24
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 484
- 主题
- 25
- 精华
- 0
- 帖子
- 199

- 金币
- 264
- 积分
- 484
- 精华
- 0
- 主题
- 25
- 帖子
- 199
|
1、压缩机选1.5P的左右,具体型号问压缩机厂家要。 f6 f9 A2 L( B& E! S. X: O
2、冷凝器风量1600m3/h左右,翅片面积约20m2左右(仅供参考,可按冷凝温度45~50℃计算) : J! M" j9 g/ w
3、蒸发温度2℃,换热器进出水温差用4℃左右,可用板换或套管式换热器,找相关厂家具体选型。 3 Y( \2 E' B( W5 L' W5 C# t
4、节流装置可选毛细管(毛细管长度需试验确定) 6 o+ L3 N! @1 y G( L. ]/ y* E
- G% j5 V. r4 C- S+ u
推荐你到资料下载区找一本书《小型制冷装置设计指导》,若能把此书看透,设计这个机组没问题。 . d$ f8 ^. D. R- K& X( I
我建议还是选用膨胀阀,这样控制更好一些。 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 8 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 528
- 主题
- 32
- 精华
- 0
- 帖子
- 215
 
- 金币
- 292
- 积分
- 528
- 精华
- 0
- 主题
- 32
- 帖子
- 215
|
做设计得考虑成本啊。不考虑成本的话,电子膨胀阀是不是更好? |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-6-16
- 最后登录
- 2009-11-12
- 在线时间
- 25 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 679
- 主题
- 32
- 精华
- 2
- 帖子
- 227
 
- 金币
- 331
- 积分
- 679
- 精华
- 2
- 主题
- 32
- 帖子
- 227
|
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 545
- 主题
- 31
- 精华
- 0
- 帖子
- 229
 
- 金币
- 299
- 积分
- 545
- 精华
- 0
- 主题
- 31
- 帖子
- 229
|
我觉的1.5P的小了,在空调工况用1.5匹还行,蒸发温度2度可能要选小2匹的,发器要够大效率才会高! |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-10-22
- 在线时间
- 12 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 556
- 主题
- 33
- 精华
- 0
- 帖子
- 222
 
- 金币
- 306
- 积分
- 556
- 精华
- 0
- 主题
- 33
- 帖子
- 222
|
1、压缩机选1.5P的左右,具体型号问压缩机厂家要。
* A) ~8 Y6 l" ^2、冷凝器风量1600m3/h左右,翅片面积约20m2左右(仅供参考,可按冷凝温度45~50℃计算) ; {* K/ ]5 w- K2 V ?) S
3、蒸发温度2℃,换热器进出水温差用4℃左右,可用板换或套管式换热器,找相关厂家具体选型。 ; D/ i! a7 Z: H
4、节流装置可选毛细管(毛细管长度需试验确定) / K' `9 |, X+ J5 W6 o
9 j; f9 @6 _) M# u/ G0 d
推荐你到资料下载区找一本书《小型制冷装置设计指导》,若能把此书看透,设计这个机组没问题。 3 @" A: W2 }, D; o' V* r
大哥能具体说说是怎么设计的吗? |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 545
- 主题
- 31
- 精华
- 0
- 帖子
- 229
 
- 金币
- 299
- 积分
- 545
- 精华
- 0
- 主题
- 31
- 帖子
- 229
|
1、压缩机选1.5P的左右,具体型号问压缩机厂家要。
. a( d+ |4 [) b5 _% M& h2、冷凝器风量1600m3/h左右,翅片面积约20m2左右(仅供参考,可按冷凝温度45~50℃计算) : `7 c2 t8 w/ V$ T
3、蒸发温度2℃,换热器进出水温差用4℃左右,可用板换或套管式换热器,找相关厂家具体选型。
% g D1 f) O; W% k4、节流装置可选毛细管(毛细管长度需试验确定)
7 t' ^$ a6 V% o+ l1 N- p8 M
8 p x% }# p' b7 P" d9 j推荐你到资料下载区找一本书《小型制冷装置设计指导》,若能把此书看透,设计这个机组没问题。 5 p9 m( Q2 ~( ^9 u3 d& y( D: t
大哥 我找不到这本书啊?在哪能买到吗? |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 563
- 主题
- 33
- 精华
- 0
- 帖子
- 232
 
- 金币
- 311
- 积分
- 563
- 精华
- 0
- 主题
- 33
- 帖子
- 232
|
请教下(急用)- c6 z- [ }, x) |2 o# ^0 ?
我想请问下房间的大小知道我知道了,(不知道大小还考虑天花板上方的空间吗)怎能选用多大的空调,怎么个计算法呢?下载了不少关于房间负荷的计算软件不是专业的不怎么会用!在此请教下?6 S1 O( B4 \& w" E9 Y3 d
房间大小:房间高3m长7.06m宽2.47m,如果算上天花板上的高度就要再加2.84m- w. D5 D) _7 V7 e) b1 D4 b9 E) Y
房间平常没人,主要给几个IT设备降温,我想知道这个房间的负荷算出用多大的空调!! u+ c( ^ l2 |1 o
请会详细,本人想学习怎么计算! |
|
|
|
|
|
|
|
|