求助:小型冷水机组怎样设计?7 G( m( i! K  j
    我是新手.刚进公司不久,现在公司要求我设计一个冷量3500W左右的小型水冷机组,为设备提供5℃的冷水.不知怎样下手?希望同行的高手能指点,不然我会失掉工作的.谢谢大家!

33

主题

0

好友

556

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
306
积分
556
精华
0
主题
33
帖子
222
2#
发表于 2009-8-11 11:11:37 |只看该作者
1、压缩机选1.5P的左右,具体型号问压缩机厂家要。
1 g$ r1 k# C/ _! j2、冷凝器风量1600m3/h左右,翅片面积约20m2左右(仅供参考,可按冷凝温度45~50℃计算)6 O4 O6 H$ [" ]7 w
3、蒸发温度2℃,换热器进出水温差用4℃左右,可用板换或套管式换热器,找相关厂家具体选型。# }! W% L8 ?+ O
4、节流装置可选毛细管(毛细管长度需试验确定)+ b* i# ~* M6 R

+ ]; K  u+ [+ F6 L推荐你到资料下载区找一本书《小型制冷装置设计指导》,若能把此书看透,设计这个机组没问题。
回复

使用道具 举报

24

主题

0

好友

436

积分

高中生

Rank: 4

金币
239
积分
436
精华
0
主题
24
帖子
181
3#
发表于 2009-8-11 11:11:38 |只看该作者
谢谢您!我一定去好好看看《小型制冷装置设计指导》
回复

使用道具 举报

25

主题

0

好友

484

积分

高中生

Rank: 4

金币
264
积分
484
精华
0
主题
25
帖子
199
4#
发表于 2009-8-11 11:11:39 |只看该作者
1、压缩机选1.5P的左右,具体型号问压缩机厂家要。   f6 f9 A2 L( B& E! S. X: O
2、冷凝器风量1600m3/h左右,翅片面积约20m2左右(仅供参考,可按冷凝温度45~50℃计算) : J! M" j9 g/ w
3、蒸发温度2℃,换热器进出水温差用4℃左右,可用板换或套管式换热器,找相关厂家具体选型。 3 Y( \2 E' B( W5 L' W5 C# t
4、节流装置可选毛细管(毛细管长度需试验确定) 6 o+ L3 N! @1 y  G( L. ]/ y* E
- G% j5 V. r4 C- S+ u
推荐你到资料下载区找一本书《小型制冷装置设计指导》,若能把此书看透,设计这个机组没问题。 . d$ f8 ^. D. R- K& X( I
我建议还是选用膨胀阀,这样控制更好一些。
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

528

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
292
积分
528
精华
0
主题
32
帖子
215
5#
发表于 2009-8-11 11:11:39 |只看该作者
做设计得考虑成本啊。不考虑成本的话,电子膨胀阀是不是更好?
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

679

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
331
积分
679
精华
2
主题
32
帖子
227
6#
发表于 2009-8-11 11:11:40 |只看该作者
我也是做这个的
回复

使用道具 举报

31

主题

0

好友

545

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
299
积分
545
精华
0
主题
31
帖子
229
7#
发表于 2009-8-11 11:11:48 |只看该作者
我觉的1.5P的小了,在空调工况用1.5匹还行,蒸发温度2度可能要选小2匹的,发器要够大效率才会高!
回复

使用道具 举报

33

主题

0

好友

556

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
306
积分
556
精华
0
主题
33
帖子
222
8#
发表于 2009-8-11 11:11:50 |只看该作者
1、压缩机选1.5P的左右,具体型号问压缩机厂家要。
* A) ~8 Y6 l" ^2、冷凝器风量1600m3/h左右,翅片面积约20m2左右(仅供参考,可按冷凝温度45~50℃计算) ; {* K/ ]5 w- K2 V  ?) S
3、蒸发温度2℃,换热器进出水温差用4℃左右,可用板换或套管式换热器,找相关厂家具体选型。 ; D/ i! a7 Z: H
4、节流装置可选毛细管(毛细管长度需试验确定) / K' `9 |, X+ J5 W6 o
9 j; f9 @6 _) M# u/ G0 d
推荐你到资料下载区找一本书《小型制冷装置设计指导》,若能把此书看透,设计这个机组没问题。 3 @" A: W2 }, D; o' V* r
大哥能具体说说是怎么设计的吗?
回复

使用道具 举报

31

主题

0

好友

545

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
299
积分
545
精华
0
主题
31
帖子
229
9#
发表于 2009-8-11 11:11:51 |只看该作者
1、压缩机选1.5P的左右,具体型号问压缩机厂家要。
. a( d+ |4 [) b5 _% M& h2、冷凝器风量1600m3/h左右,翅片面积约20m2左右(仅供参考,可按冷凝温度45~50℃计算) : `7 c2 t8 w/ V$ T
3、蒸发温度2℃,换热器进出水温差用4℃左右,可用板换或套管式换热器,找相关厂家具体选型。
% g  D1 f) O; W% k4、节流装置可选毛细管(毛细管长度需试验确定)
7 t' ^$ a6 V% o+ l1 N- p8 M
8 p  x% }# p' b7 P" d9 j推荐你到资料下载区找一本书《小型制冷装置设计指导》,若能把此书看透,设计这个机组没问题。 5 p9 m( Q2 ~( ^9 u3 d& y( D: t
大哥  我找不到这本书啊?在哪能买到吗?
回复

使用道具 举报

33

主题

0

好友

563

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
311
积分
563
精华
0
主题
33
帖子
232
10#
发表于 2009-8-11 11:11:52 |只看该作者
请教下(急用)- c6 z- [  }, x) |2 o# ^0 ?
我想请问下房间的大小知道我知道了,(不知道大小还考虑天花板上方的空间吗)怎能选用多大的空调,怎么个计算法呢?下载了不少关于房间负荷的计算软件不是专业的不怎么会用!在此请教下?6 S1 O( B4 \& w" E9 Y3 d
房间大小:房间高3m长7.06m宽2.47m,如果算上天花板上的高度就要再加2.84m- w. D5 D) _7 V7 e) b1 D4 b9 E) Y
房间平常没人,主要给几个IT设备降温,我想知道这个房间的负荷算出用多大的空调!! u+ c( ^  l2 |1 o
请会详细,本人想学习怎么计算!