设为首页收藏本站
搜索
查看: 4531|回复: 9
打印 上一主题 下一主题

求助:小型冷水机组怎样设计?

[复制链接]

29

主题

0

好友

472

积分

高中生

Rank: 4

金币
261
积分
472
精华
0
主题
29
帖子
191
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-8-11 11:11:34 |只看该作者 |倒序浏览
求助:小型冷水机组怎样设计?! q5 H" X5 T- v) r* L* S/ u. w
    我是新手.刚进公司不久,现在公司要求我设计一个冷量3500W左右的小型水冷机组,为设备提供5℃的冷水.不知怎样下手?希望同行的高手能指点,不然我会失掉工作的.谢谢大家!

33

主题

0

好友

556

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
306
积分
556
精华
0
主题
33
帖子
222
2#
发表于 2009-8-11 11:11:37 |只看该作者
1、压缩机选1.5P的左右,具体型号问压缩机厂家要。
& G) x: y0 r/ _2、冷凝器风量1600m3/h左右,翅片面积约20m2左右(仅供参考,可按冷凝温度45~50℃计算). q3 Y6 o+ N4 h& N' ?# J% V
3、蒸发温度2℃,换热器进出水温差用4℃左右,可用板换或套管式换热器,找相关厂家具体选型。0 f$ w4 _7 U2 S2 H8 b# J
4、节流装置可选毛细管(毛细管长度需试验确定)
) V' I& w" J8 F0 J
4 i1 a8 \% W7 e& q4 h推荐你到资料下载区找一本书《小型制冷装置设计指导》,若能把此书看透,设计这个机组没问题。
回复

使用道具 举报

24

主题

0

好友

436

积分

高中生

Rank: 4

金币
239
积分
436
精华
0
主题
24
帖子
181
3#
发表于 2009-8-11 11:11:38 |只看该作者
谢谢您!我一定去好好看看《小型制冷装置设计指导》
回复

使用道具 举报

25

主题

0

好友

484

积分

高中生

Rank: 4

金币
264
积分
484
精华
0
主题
25
帖子
199
4#
发表于 2009-8-11 11:11:39 |只看该作者
1、压缩机选1.5P的左右,具体型号问压缩机厂家要。 + _- W) `5 c: w: }2 N8 L
2、冷凝器风量1600m3/h左右,翅片面积约20m2左右(仅供参考,可按冷凝温度45~50℃计算) " s3 u$ y" {+ H1 f9 C* U
3、蒸发温度2℃,换热器进出水温差用4℃左右,可用板换或套管式换热器,找相关厂家具体选型。 ! @) ]  f6 g% A& g3 M. s4 d1 z
4、节流装置可选毛细管(毛细管长度需试验确定)
3 o* ~1 {/ I3 ]2 ?* D" k7 W( |" S1 d
推荐你到资料下载区找一本书《小型制冷装置设计指导》,若能把此书看透,设计这个机组没问题。
  u+ ^: h# d, }我建议还是选用膨胀阀,这样控制更好一些。
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

528

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
292
积分
528
精华
0
主题
32
帖子
215
5#
发表于 2009-8-11 11:11:39 |只看该作者
做设计得考虑成本啊。不考虑成本的话,电子膨胀阀是不是更好?
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

679

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
331
积分
679
精华
2
主题
32
帖子
227
6#
发表于 2009-8-11 11:11:40 |只看该作者
我也是做这个的
回复

使用道具 举报

31

主题

0

好友

545

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
299
积分
545
精华
0
主题
31
帖子
229
7#
发表于 2009-8-11 11:11:48 |只看该作者
我觉的1.5P的小了,在空调工况用1.5匹还行,蒸发温度2度可能要选小2匹的,发器要够大效率才会高!
回复

使用道具 举报

33

主题

0

好友

556

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
306
积分
556
精华
0
主题
33
帖子
222
8#
发表于 2009-8-11 11:11:50 |只看该作者
1、压缩机选1.5P的左右,具体型号问压缩机厂家要。
7 t/ r* C' V$ \# {( R/ D2、冷凝器风量1600m3/h左右,翅片面积约20m2左右(仅供参考,可按冷凝温度45~50℃计算) / c" y8 \" {( _# L0 i; H
3、蒸发温度2℃,换热器进出水温差用4℃左右,可用板换或套管式换热器,找相关厂家具体选型。 8 a5 l+ U$ G' f  M* o/ K
4、节流装置可选毛细管(毛细管长度需试验确定)
$ B" B) }7 O8 k% J5 \5 `
/ h, a3 a' J! V- X1 U9 [6 w推荐你到资料下载区找一本书《小型制冷装置设计指导》,若能把此书看透,设计这个机组没问题。
) R1 v) q$ w; b4 b" W6 m大哥能具体说说是怎么设计的吗?
回复

使用道具 举报

31

主题

0

好友

545

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
299
积分
545
精华
0
主题
31
帖子
229
9#
发表于 2009-8-11 11:11:51 |只看该作者
1、压缩机选1.5P的左右,具体型号问压缩机厂家要。 + J0 I. ^* v, g! i, f
2、冷凝器风量1600m3/h左右,翅片面积约20m2左右(仅供参考,可按冷凝温度45~50℃计算)
$ q5 A, B) Z/ l3、蒸发温度2℃,换热器进出水温差用4℃左右,可用板换或套管式换热器,找相关厂家具体选型。
: V/ ^- p8 v  \3 S3 ?* `* o4、节流装置可选毛细管(毛细管长度需试验确定) & A# |- E8 z# p2 {' T6 Y3 k
) K7 g' j3 D: W3 }3 m) l- d
推荐你到资料下载区找一本书《小型制冷装置设计指导》,若能把此书看透,设计这个机组没问题。 ! \4 d6 U( s6 R' {4 t9 A" z" S* ^
大哥  我找不到这本书啊?在哪能买到吗?
回复

使用道具 举报

33

主题

0

好友

563

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
311
积分
563
精华
0
主题
33
帖子
232
10#
发表于 2009-8-11 11:11:52 |只看该作者
请教下(急用)
) h5 V# Z; K+ Q: |' }* J我想请问下房间的大小知道我知道了,(不知道大小还考虑天花板上方的空间吗)怎能选用多大的空调,怎么个计算法呢?下载了不少关于房间负荷的计算软件不是专业的不怎么会用!在此请教下?
4 n( x+ h& D1 G房间大小:房间高3m长7.06m宽2.47m,如果算上天花板上的高度就要再加2.84m8 @3 K( k) o% q! y8 k7 V
房间平常没人,主要给几个IT设备降温,我想知道这个房间的负荷算出用多大的空调!; _4 x: q4 I' o6 R5 a9 M% `' O: v3 Y
请会详细,本人想学习怎么计算!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册