一次泵变频系统的设计要点
* O9 s5 _ A0 Y9 d+ y' b7 CA. 冷水机组
6 A5 s C: a0 Q5 K1 H6 K, F· 选择对蒸发器最小流量限制低的冷水机组。应该说设备已经走在设计的前头,特灵等机组最小流量可到30%,不过推荐用到50%。
- C2 h% ?* O/ H1 Y1 b H· 保证在变流量的范围内,冷水机组COP波动不大。5 e/ r/ V& c6 I$ V+ B, e
· 选择允许较大流量变化率的冷水机组。从100%到50%的变化在2分钟内完成,而不引起出水温度大的波动。/ Z1 y( k; U. h% e0 r
" b4 v$ m4 e" v4 iB. 旁通阀
8 E+ }# H0 V2 t· 一定选择质量好的牌子。选择等比例特征的阀门。该阀断电时常开,有国外资料甚至要求带弹簧复位执行器,以确保系统的安全(断电后水仍有回路),公称压力要高一点,因他长期在较大的压差下工作。8 H3 q+ ]0 E4 D; f; P
· 控制旁通阀的压差传感器或流量计精度要高,控制上的滞后要尽量减小。8 F: ^- p, \" W. V$ H0 Q& X
· 旁通管只承担保证冷水机组最小流量的功能,管道应尽可能短,阻力要小,有资料推荐不小于0.25 Kpa, 旁通阀的最大流量不大于3m/s,(阀门性能要求),阀门与管道不一定同径。$ y1 Z* S" k+ v+ I- M2 ~
0 _% I" h) J& P7 n2 GC. 冷水机组的工作程序
0 a0 F- e. s$ V2 J$ q( x$ b· 有资料显示为保证出水温度稳定,在启动第二台机组前,先把第一台的卸载到50-60%。(这是美国一些人的经验,还没想明白有什么具体的好处)5 {2 D* p3 O, a% R
· 冷水机组电动关断阀要慢开,在2分钟之内开到100%的位置。就为了保证流量不增加太快。2分钟已经属于快的了,只有最新的冷水机组才允许。所以有人建议这个阀也用等比例控制阀。
2 [( V4 ^- [0 d9 {' s' t, y# ]+ L# [· 用出水温度控制加机。当测到出水温度高于设定温度10-15分钟时,下一台机组启动。
" v. m5 N" G5 ^· 用实际运行电流RLA和额定电流的比值控制减机。如果(Σ%RLA /(n-1) )小于设定的值(有厂家推荐80%)10-15分钟时,减掉一台。" H6 M) R5 X$ m. E$ a1 D) J% R* g
4 l+ W. W2 ~7 N0 k6 uD. 系统的特征
9 p0 L$ ^* ?. e y9 k! |: C- W· 水泵和冷水机不用一一对应,由一根共用集管连接,机组和水泵分别控制。, }, |* `2 y- _! _6 _/ {! |+ S
· 把系统内的空调机组分组,错开启停,以避免系统流量变化太快。
! w+ O1 J& C" C* ]* d7 M# {· 确保各环路动态平衡,这是系统正常工作的基础,不能马虎。如果需要,各回路要装调节阀。
: {( \* }/ K5 i( B/ L5 O1 Q1 B4 V% ~$ h( {/ e
E. 水泵控制6 |$ e3 _; H4 L
· 用安装在最不利环路上的压差变送器控制水泵的变频和启停,与二次泵变频控制一样。有资料提出用供回水温差来控制,理论上更准确。但温度控制滞后,同等精度的仪器比压差贵,在回路平衡的情况下,温度控制没有突出优点。有资料说温度控制不准确,因此不推荐用。
1 n/ G6 W# O/ Y· 用泵的转速控制泵的加减,范围一般在30%~90%。- i. w6 W7 x3 f$ r
& C! n# X3 U1 B. P" B: _美国的资料表明,他们已经做了多种尝试,从单机100RT到10000RT,1台到10台,离心、螺杆、旋涡、吸收、模块等所有机型,串联、并联组合都能成功。 |
|