请教:蒸发器/冷凝器尺寸计算!
: g- _, T& [4 e3 K0 E) a  K5 C在选定压缩机型号后,比如选用谷轮压缩机:ZR36KH-TFD.制冷量8.9KW,输入功率:2.68KW.
3 [! r* t$ G: Z' f: o) P在没有蒸发器/冷凝器厂家样本资料的情况下,如何计算其大概外形尺寸?
8 A1 w4 s5 U; J, B$ S/ _+ l; E& Q* }1 n或者需要自己定制尺寸让厂家制造非标准型.那么如何确定以保证制冷/蒸发面积?
- A1 m3 S8 |; u& m. X
. |) w3 x/ E. \) ~* ?在下才疏学浅,希望各位老师/同行指教。

32

主题

0

好友

528

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
292
积分
528
精华
0
主题
32
帖子
215
2#
发表于 2009-8-14 10:00:35 |只看该作者
计算一下就可以了。7 D; h; \( u" Z" Q. w! D
  关键是还要知道一些参数: 7 Z7 ~% E) c2 ~& A2 H( j& h) n
  (1)制冷剂的种类
& j* y3 }  O1 M' R- p  (2)制冷机组的用途:即机组运行的环境?空冷还是水冷? 额定的蒸发温度、冷凝温度是多少?' g  D5 ]8 Q' b" v/ v" ]" f7 d
  (3)换热器的材料?空冷和水冷还是大不一样的。7 C: M$ c6 _5 ~) o2 O! V4 U9 c: q1 g
  知道上面这些数据基本就可以确定其尺寸了(当然包括外形尺寸)。
4 p" ?+ G0 G7 {, ?  如需要,我可以给计算一下。当然是无偿免费服务。如果是自己做制冷的课程设计,呵呵,尽量自己学着做吧。
回复

使用道具 举报

25

主题

0

好友

484

积分

高中生

Rank: 4

金币
264
积分
484
精华
0
主题
25
帖子
199
3#
发表于 2009-8-14 10:00:37 |只看该作者
计算一下就可以了。 8 |7 [7 w1 g: }! M! F6 x$ j* e$ N# _
关键是还要知道一些参数: ( \6 H. U- c5 V2 r
(1)制冷剂的种类
0 N  b# b6 z6 N(2)制冷机组的用途:即机组运行的环境?空冷还是水冷? 额定的蒸发温度、冷凝温度是多少?
# g0 L7 p$ @$ g. x(3)换热器的材料?空冷和水冷还是大不一样的。
( M0 L" u4 y3 x7 |4 ]3 N知道上面这些数据基本就可以确定其尺寸了(当然包括外形尺寸)。
, h4 \+ T7 |2 E5 ~+ ~8 x如需要,我可以给计算一下。当然是无偿免费服务。如果是自己做制冷的课程设计,呵呵,尽量自己学着做吧。非常感谢楼上的回答!在下不才,还望指教!$ b4 P  s* _6 Y6 O
1、制冷剂为氟利昂,R22。/ S! s% Y, X* V) b! r
2、机组在普通风冷环境下运行,主要为夏季,蒸发温度大约在5℃(通过蒸发器后的空气在15℃及以下),冷凝温度在夏季35℃情况下,应该差不多43℃吧。
回复

使用道具 举报

24

主题

0

好友

417

积分

高中生

Rank: 4

金币
229
积分
417
精华
0
主题
24
帖子
170
4#
发表于 2009-8-14 10:00:38 |只看该作者
没有人来帮帮我吗
回复

使用道具 举报

25

主题

0

好友

496

积分

高中生

Rank: 4

金币
269
积分
496
精华
0
主题
25
帖子
205
5#
发表于 2009-8-14 10:00:40 |只看该作者
为什么要搞那么复杂?直接选个厂家样本看了就OK了!
回复

使用道具 举报

25

主题

0

好友

496

积分

高中生

Rank: 4

金币
269
积分
496
精华
0
主题
25
帖子
205
6#
发表于 2009-8-14 10:00:41 |只看该作者
我可以给个答案
. r9 v/ N* m3 [9 E# k: |6 u这个问题以前我也一直不知道,但我今天给你的答案是初步的,我是做试验做出来的,一般用直径9.52的铜管每KW按3.6米计算则可!
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

527

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
291
积分
527
精华
0
主题
32
帖子
209
7#
发表于 2009-8-14 10:00:41 |只看该作者
我是做水源热泵机的,有兴趣的聊聊,同时问大家个问题
4 Y) L+ N9 k9 O2 r机组能效比为3.8以上,小机没有检测,上面楼主提到,有谷轮机,我试验也是用谷轮ZR34,此压缩机冷量为8600W,我测功率为2.2~2.3KW。
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

528

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
292
积分
528
精华
0
主题
32
帖子
215
8#
发表于 2009-8-14 10:00:42 |只看该作者
你这是蒸发器还是冷凝器?
回复

使用道具 举报

29

主题

0

好友

547

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
297
积分
547
精华
0
主题
29
帖子
223
9#
发表于 2009-8-14 10:00:42 |只看该作者
回复 7# 的帖子, Y% }/ R" ?: l5 ^. {2 h
非常感谢你的回答,对我很有用.5 @* l$ E- ^  E
也期待各位的进一步探讨.
回复