请教:蒸发器/冷凝器尺寸计算!- k' {. j/ W: ]2 K
在选定压缩机型号后,比如选用谷轮压缩机:ZR36KH-TFD.制冷量8.9KW,输入功率:2.68KW.
+ k5 b5 ?" R/ v: ?2 q! q1 L% \+ L& D6 y在没有蒸发器/冷凝器厂家样本资料的情况下,如何计算其大概外形尺寸?1 e1 u, r6 ~, r4 ^& z& x& `1 @
或者需要自己定制尺寸让厂家制造非标准型.那么如何确定以保证制冷/蒸发面积?
2 K6 s% M, i# A) t) T( _5 D1 }
: ?+ ?6 g" O" p6 ]% C在下才疏学浅,希望各位老师/同行指教。 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 8 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 528
- 主题
- 32
- 精华
- 0
- 帖子
- 215
- 金币
- 292
- 积分
- 528
- 精华
- 0
- 主题
- 32
- 帖子
- 215
|
计算一下就可以了。8 u* c" Y# e8 B" k$ T
关键是还要知道一些参数: - R1 m4 A; m5 B
(1)制冷剂的种类
( ~' I* l8 X9 S) z1 V (2)制冷机组的用途:即机组运行的环境?空冷还是水冷? 额定的蒸发温度、冷凝温度是多少?" r0 r8 O& S D9 n
(3)换热器的材料?空冷和水冷还是大不一样的。
2 ~! q) V7 X; ? 知道上面这些数据基本就可以确定其尺寸了(当然包括外形尺寸)。# R5 ^# ~9 @' B/ t( e8 ~. }0 x P
如需要,我可以给计算一下。当然是无偿免费服务。如果是自己做制冷的课程设计,呵呵,尽量自己学着做吧。 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-24
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 484
- 主题
- 25
- 精华
- 0
- 帖子
- 199
- 金币
- 264
- 积分
- 484
- 精华
- 0
- 主题
- 25
- 帖子
- 199
|
计算一下就可以了。 % [. t9 C6 W+ |8 f, N8 C7 W4 {
关键是还要知道一些参数:
4 Q/ G- o( y, k(1)制冷剂的种类 5 N9 \5 y3 E0 Q8 L/ k& J
(2)制冷机组的用途:即机组运行的环境?空冷还是水冷? 额定的蒸发温度、冷凝温度是多少?
. K& i1 ^# d, O! D(3)换热器的材料?空冷和水冷还是大不一样的。 % w; `" h% r k* R4 K6 R
知道上面这些数据基本就可以确定其尺寸了(当然包括外形尺寸)。
. A) s* K+ I% f u$ b) ]如需要,我可以给计算一下。当然是无偿免费服务。如果是自己做制冷的课程设计,呵呵,尽量自己学着做吧。非常感谢楼上的回答!在下不才,还望指教!
" p5 k( @* ~$ x/ f' H$ {) {+ ?8 N1 i1、制冷剂为氟利昂,R22。$ w) F! N/ m$ E* k
2、机组在普通风冷环境下运行,主要为夏季,蒸发温度大约在5℃(通过蒸发器后的空气在15℃及以下),冷凝温度在夏季35℃情况下,应该差不多43℃吧。 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-12
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 417
- 主题
- 24
- 精华
- 0
- 帖子
- 170
- 金币
- 229
- 积分
- 417
- 精华
- 0
- 主题
- 24
- 帖子
- 170
|
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-23
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 10 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 496
- 主题
- 25
- 精华
- 0
- 帖子
- 205
- 金币
- 269
- 积分
- 496
- 精华
- 0
- 主题
- 25
- 帖子
- 205
|
为什么要搞那么复杂?直接选个厂家样本看了就OK了! |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-23
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 10 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 496
- 主题
- 25
- 精华
- 0
- 帖子
- 205
- 金币
- 269
- 积分
- 496
- 精华
- 0
- 主题
- 25
- 帖子
- 205
|
我可以给个答案
+ [/ h, X" Z# h, Q: W4 o& [! n这个问题以前我也一直不知道,但我今天给你的答案是初步的,我是做试验做出来的,一般用直径9.52的铜管每KW按3.6米计算则可! |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 527
- 主题
- 32
- 精华
- 0
- 帖子
- 209
- 金币
- 291
- 积分
- 527
- 精华
- 0
- 主题
- 32
- 帖子
- 209
|
我是做水源热泵机的,有兴趣的聊聊,同时问大家个问题3 B8 D7 [* V! Y& x1 v" ^8 p
机组能效比为3.8以上,小机没有检测,上面楼主提到,有谷轮机,我试验也是用谷轮ZR34,此压缩机冷量为8600W,我测功率为2.2~2.3KW。 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 8 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 528
- 主题
- 32
- 精华
- 0
- 帖子
- 215
- 金币
- 292
- 积分
- 528
- 精华
- 0
- 主题
- 32
- 帖子
- 215
|
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-20
- 最后登录
- 2010-8-24
- 在线时间
- 15 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 547
- 主题
- 29
- 精华
- 0
- 帖子
- 223
- 金币
- 297
- 积分
- 547
- 精华
- 0
- 主题
- 29
- 帖子
- 223
|
回复 7# 的帖子
# ~7 `. ^# h7 O非常感谢你的回答,对我很有用.
) e" c0 c+ [; F2 y. E也期待各位的进一步探讨. |
|
|
|
|
|
|
|
|