空气冷却器。蒸发器被霜堵塞
, ~6 W: W  n6 p! K; S
可能的原因
处理的方法
a). 缺少或者不良的融霜程序。) J; q% e% ?" B3 W
b). 由于从下述来的湿负荷,冷库内的空气温度太高。
4 y" @  a' o* R1 F   1). 不包装的物件。5 l( \9 K7 n9 O4 y: F8 z
   2).空气通过裂缝或者开的门侵入冷库。
: D) E- [3 C8 X! q6 w
安装融霜系统或者高速融霜方法。$ ?3 q/ P) d3 j' m( \$ o
2 Q: N8 y$ f0 Z" K# Z% I

% v: M0 \. a6 f/ ?! Y. [" b4 P建议对物件包装或者调整融霜方法。
+ q: P$ ^8 v2 a/ l" @& K! ?- P修理裂缝。建议将门保持关闭。
2 i* I6 Y( d( h; V  q
" a( Q# @# {, h
空气冷却器蒸发器只在靠近热力膨胀阀的管路上结霜,在热力膨胀阀上严重结霜。7 A' ?' q/ u4 m+ X# S9 i4 c
[table][tr][td=1,1,295]
可能的原因
[/td][td=1,1,273]
处理的方法
[/td][/tr][tr][td=1,1,295]由于下述蒸发器的制冷剂供液太小:
$ z& {, Z; C! M7 ya). 热力膨胀阀有故障,例如: _7 C: i, r) L6 Z
   1). 流口组太小。3 I) t; {) r& ]# t% G& e
   2). 过热太大。5 m2 A3 ~/ @7 I  ~! G$ |
   3). 温包充注部分泄漏。% g7 z4 m. c1 D/ j  u; i' H
   4). 脏过滤顺部分堵塞。4 u3 z/ o, T  d5 ?  H. x9 o
   5). 流口组部分被冰堵塞。$ u) V/ f* A3 }* C9 ^9 ?0 \
b). 如在“视镜中的蒸气泡”中所述的故障。
  _" X3 v, Z: D" }0 Z0 P[/td][td=1,1,273]
2 u! ]! {* e! l5 q8 J/ W
9 T6 Z7 k& j$ ~9 ?4 ?0 p. H% ?3 q分析原因(热力膨胀阀)