【制冷系统故障分析】空气冷却器,蒸发器被霜堵塞

[复制链接]

35

主题

0

好友

568

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
254
积分
568
精华
0
主题
35
帖子
49
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-8-25 13:50:45 |只看该作者 |倒序浏览
空气冷却器。蒸发器被霜堵塞# G) v7 X: k4 Q% @6 Z& X3 ?' y
可能的原因
处理的方法
a). 缺少或者不良的融霜程序。* c1 ]7 W* c. N
b). 由于从下述来的湿负荷,冷库内的空气温度太高。+ n' r& r5 c1 h' I- w
   1). 不包装的物件。
4 w+ N; T0 v- H: m- A) ^1 Q   2).空气通过裂缝或者开的门侵入冷库。
. v, r( \, e( O
安装融霜系统或者高速融霜方法。
) w4 F/ i  u0 Q; p# m7 r: M" B% x6 R" _0 s" p: W, j: Q

9 z8 I7 w3 S, U2 P建议对物件包装或者调整融霜方法。' G0 Q4 |& G: E7 `( J/ m; t
修理裂缝。建议将门保持关闭。
+ q, p- W) \. K4 o& F. L2 B

/ m% C$ t. y- l空气冷却器蒸发器只在靠近热力膨胀阀的管路上结霜,在热力膨胀阀上严重结霜。, A4 ?! K( ^  X3 |8 l. A
[table][tr][td=1,1,295]
可能的原因
[/td][td=1,1,273]
处理的方法
[/td][/tr][tr][td=1,1,295]由于下述蒸发器的制冷剂供液太小:" j9 u( I, q. r* H1 Y$ j) C
a). 热力膨胀阀有故障,例如1 h6 |- \9 T( u: t
   1). 流口组太小。
" a0 a$ b2 W0 {$ M* u9 w- ]0 v   2). 过热太大。
! o2 J1 [6 Z  z   3). 温包充注部分泄漏。) H2 _: Y5 L/ g
   4). 脏过滤顺部分堵塞。
" i+ U' `, F# M6 ^- h" u   5). 流口组部分被冰堵塞。
) S1 S/ R  |9 {1 y$ w+ _' Nb). 如在“视镜中的蒸气泡”中所述的故障。& I9 p) H; a% ^4 x4 N' Q6 N4 z$ e
[/td][td=1,1,273]: E$ |" U* }. m9 k$ w
; ]* _+ }& z$ m
分析原因(热力膨胀阀)