管道打架问题
& G7 H {4 x( ~% J* E
X- Z5 C+ d9 H6 j5 ]管道打架问题 !!!
4 {* C3 R; }) J. p$ [现象:冷、热水管道,空调通风管道,给水排水管道在安装时相互碰撞。而且管道与装修、结构梁之间的矛盾也时有发生。往往是先安装的管道,施工很方便,后安装的管道,施工很困难。被迫装在不该装的地点或标高上,影响质量,甚至不能使用,造成局部返工。
& Z7 e3 P. \' Q; C6 I, v
+ q( D, ?$ G% T; A2 x: @$ T原因:设计阶段各工种配合不好,设计人员缺乏施工经验,预留间隙太小。出图前,综合校对不严。施工安装单位,各抢各的进度,不从整体考虑。
2 _9 v( f3 o5 ^- u5 }- F+ o9 r0 J) V5 J5 O
对策:0 X( Y! m# I& d0 f
# w4 m% s2 W( b+ x! z; {! |/ ]
1)对于比较复杂的民用建筑,在设计阶段,各工种(暖通、给水排水,供电照明与建筑专业)首先应协商好空间分隔,定出每种管道的标高范围。一般情况下不得越出给自己规定的界限。遇有个别管段要越界时应与其他工程协商。
3 P& j$ k7 @ Q) ~
' j7 F0 c, ]; d) w' t8 r2)解决各种管道相碰及协调的原则,一般为:“小管让大管,有压让无压”。例如,自来水管与风管相撞,则应当自来水管拐弯。冷、热水管与下水管相碰,则应改变冷、热水管道。
# S7 P* k" v% `6 W+ u
! \- k9 T1 Y8 j- D+ ?! q0 a3)施工前应设备总管的工程师,将各工种的管线,单线画在一张平面图上。每种管道用一种彩色笔。在各交点处综合其标高,看是否有矛盾之处,及时发现,将问题解决在安装之前。& j3 r9 P: M/ R3 f+ j
$ P$ j( u) r, Z5 R$ X9 m4)为了减少投资,节省空间,降低层高,有些敷设无坡度要求的管道,可以穿梁敷设(如自来水管道,消防喷洒干管等)。5 s! S+ T! R' d0 P
& Y& f8 q% ` t* z7 b4 R2 p f5)管道敷设的基本做法, [# w1 ^2 r, s3 {$ ^* v$ M
' @% X- S/ Q" p+ t2 S# ~4 B: v4 O
①输送易燃、可燃气体的管道不得和其他管道同沟敷设。0 b" w1 N( ?; |; h; I5 [$ B( |
. m3 I0 Q( y0 `' |0 c" P
②冷、热水管道,蒸汽管道必须进行保温。
- V! n; F9 X. `& O! S) X2 j* |# k1 f
③管道外壁(或保温层的外表面)距墙面或沟壁的距离不应小于0.15m,距柱、梁之间的距离可为0.05m,各种管道外壁(或保温层外表面)之间的距离为0.1~0.15m。
7 l' }6 h+ D1 Z- G7 Z v& i9 G
* F0 A; F/ `: E④风道的外壁距墙之间的距离宜为0.2~0.3m。断面小的用小距离,断面大的用大距离。. H* c$ y3 l3 Z: P4 h, u
; ^* N0 y$ f, S+ X% ]3 g, K
⑤管道同沟或共架敷设时,冷,热闹水管应在上面给排水管应在下边,且给水管应在下边,且给水管应在排水管上边。+ @% a" S( T0 D/ T U
G$ z' W6 a. x. _5 g6 C⑥风管、水管穿楼板,穿墙时,留孔尺寸的大小如下:不保温风管的洞为风管尺寸加100mm,保温风管为风管尺寸加150mm;不保温水管的洞一般比管径大两号,而保温水管的留洞尺寸为管径加150mm。 |
|