管道打架问题% E _0 M E R: N! o. g( z
4 t% G9 y D0 _9 w& e. @% j: Y* e3 R管道打架问题 !!!: x. X- k. x7 a! S0 k* Y
现象:冷、热水管道,空调通风管道,给水排水管道在安装时相互碰撞。而且管道与装修、结构梁之间的矛盾也时有发生。往往是先安装的管道,施工很方便,后安装的管道,施工很困难。被迫装在不该装的地点或标高上,影响质量,甚至不能使用,造成局部返工。, d- u7 h4 u9 f7 C" v: f
$ O* j5 {2 ^- ]( i+ w; {
原因:设计阶段各工种配合不好,设计人员缺乏施工经验,预留间隙太小。出图前,综合校对不严。施工安装单位,各抢各的进度,不从整体考虑。
6 ~) S p$ L% c- d+ F& R4 ~9 l' [, l, F, f' Q: B8 Z5 h+ @0 I
对策:9 {! f0 S4 W0 Y2 p
! i3 U. N; t4 ], V( l1 D1)对于比较复杂的民用建筑,在设计阶段,各工种(暖通、给水排水,供电照明与建筑专业)首先应协商好空间分隔,定出每种管道的标高范围。一般情况下不得越出给自己规定的界限。遇有个别管段要越界时应与其他工程协商。' J( V# R0 z7 P8 P2 k# _
4 t# w; p1 O: J! i
2)解决各种管道相碰及协调的原则,一般为:“小管让大管,有压让无压”。例如,自来水管与风管相撞,则应当自来水管拐弯。冷、热水管与下水管相碰,则应改变冷、热水管道。1 p1 u3 Y5 O2 g5 }) e4 ]
$ x' G6 w6 j [8 m5 }- S) i3)施工前应设备总管的工程师,将各工种的管线,单线画在一张平面图上。每种管道用一种彩色笔。在各交点处综合其标高,看是否有矛盾之处,及时发现,将问题解决在安装之前。
1 N% H2 C( z9 J, D5 F' ?* E; n% h9 W# R* H; X' H. g7 E
4)为了减少投资,节省空间,降低层高,有些敷设无坡度要求的管道,可以穿梁敷设(如自来水管道,消防喷洒干管等)。4 f# X. e l% H/ F9 ~9 s% R
1 Y6 L' ~0 B8 ^1 O
5)管道敷设的基本做法4 _' Z7 x! q. _
" O% H. C. I6 |2 ~+ H2 W
①输送易燃、可燃气体的管道不得和其他管道同沟敷设。
w; j- f# n+ Q6 A
# o: ^. u/ ^9 l- f②冷、热水管道,蒸汽管道必须进行保温。& @5 ~3 l4 c9 h; h# S
3 Z) P+ A) [) V- m& Q$ i' I③管道外壁(或保温层的外表面)距墙面或沟壁的距离不应小于0.15m,距柱、梁之间的距离可为0.05m,各种管道外壁(或保温层外表面)之间的距离为0.1~0.15m。$ d0 R; w+ k6 e& Z) i
5 `# f1 N! \4 y& l1 }! P
④风道的外壁距墙之间的距离宜为0.2~0.3m。断面小的用小距离,断面大的用大距离。
% K1 a& S) X3 F* O, ]$ X6 A% Z
) t% U8 ^! ?, ]⑤管道同沟或共架敷设时,冷,热闹水管应在上面给排水管应在下边,且给水管应在下边,且给水管应在排水管上边。4 H# y m+ i. B/ f
5 ?( ?* N; ~- M/ @: g4 u* E⑥风管、水管穿楼板,穿墙时,留孔尺寸的大小如下:不保温风管的洞为风管尺寸加100mm,保温风管为风管尺寸加150mm;不保温水管的洞一般比管径大两号,而保温水管的留洞尺寸为管径加150mm。 |
|