冷藏库匹配一、选配冷风机,每立方米按W0=75W/m³计算
# H) X3 `+ _& e+ s 1   V(冷库容积)30m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.2 2  30m³≤V100m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.1  3  V100m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.0  4   若为单个冷藏库时,则乘系数B=1.1 最终冷风机选配按W=A*B*W0(W为冷风机热负荷)
; ~8 {- R6 o' W7 x' [1 B0 V
; s( F' J: d% ^$ g3 Q  D 二、选配机组,每立方米按Q0=65W/m³计算二、选配机组,每立方米按Q0=60W/m³计算+ @4 Y2 h7 t5 e  }$ Q& p$ {& N3 i
11 C0 y% \1 |% Q7 h' I* `9 i
- _% L* ?6 F1 y% j
V(冷库容积)30m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.2 2) J, _- A3 N; G+ K
30m³V100m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.13 M, ^6 l: C; U* Y: j9 L" \/ M
3
8 {; c: \$ K+ {
V100m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.0
3 M4 R; d. g0 [! D
4
6 d  v9 w# l* ^: t% c9 `, K
若为单个冷冻库时,则乘系数B=1.1 最终机组选配按Q=A*B*Q0(Q为机组制冷能力) ; S! u' {& |+ y# C7 X7 I
1  V(冷库容积)30m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.2 2  30m³≤V100m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.1  3   V100m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.0  9 Z) X# p6 z! Q1 Y  `- _6 N& F
4   若为单个冷藏库时,则乘系数B=1.1 最终机组选配按Q=A*B*Q0(Q为机组制冷能力) 三、 机组及冷风机匹配按-10ºC蒸发温度计算。
" x  P1 e; T2 U. k' z冷冻库匹配一、选配冷风机,每立方米按W0=70W/m³计算 1  V(冷库容积)30m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.2 2  30m³≤V100m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.1  3   V100m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.0  
, o- S1 D: E* |. A/ Z. H0 `% q+ }4 b2 A% ?" W& K

9 D/ ]1 `$ q& U5 }8 f 4   若为单个冷冻库时,则乘系数B=1.1 最终冷风机选配按W=A*B*W0(W为冷风机热负荷) 6 h$ @) I2 D# f% `
  三、当冷库与低温柜共用机组时,机组及冷风机匹配按-35ºC蒸发温度计算。" o6 J5 t, H1 `3 ]1 e" v9 h& U: n+ G
当冷库与低温柜分开时,机组及冷风机匹配按-30ºC蒸发温度计算
$ _3 ~4 h* f- v. W$ P

$ S2 \7 m, d9 D3 v7 R0 N) X) p& @4 s; [0 y' G3 `# y6 U
加工间负荷匹配
. P( ^- n+ S$ J4 I+ B- F) I2 V
一、选配冷风机,每立方米按W0=110W/m³计算
+ n3 q% L1 \! R0 j1
- j6 P( ~5 ^! y) B* s
* o, P2 }$ F: Q
V(加工间容积)50m³,则乘系数A=1.1 2
6 j3 t! W; O. v1 j& |
V50m³,则乘系数A=1.0
# P4 Q) ^4 R9 @( A. H" \5 K
最终冷风机选配按W=A*W0(W为冷风机热负荷) 二、选配机组,每立方米按Q0=55W/m³计算$ h% z) i; i% \
1
5 K8 T3 }/ @$ Q% m7 J2 B! `
V(加工间容积)50m³,则乘系数A=1.1 25 W  A, }, ^8 R& }$ d( m. k
V50m³,则乘系数A=1.03 Y9 c' y: j9 F2 [

# E2 F" o/ F6 A7 \* G3 Q, Q0 c
最终机组选配按Q=A*Q0(Q为机组制冷能力)1 {& Q: j: p1 |, G* B
三、当加工间与中温柜共用机组时,机组及冷风机匹配按-10ºC蒸发温度计算。
, @: o1 X% b! Q4 A当加工间与中温柜分开时,机组及冷风机匹配按0ºC蒸发温度计算0 z3 C) _2 ^) E. B& B/ o
& H6 Y% \% Y+ z: R# ?3 E3 r$ g9 \

  _$ ^( Z, O* w/ q. P: K( I以上计算为参考值,精确计算按冷库负荷计算表

0

主题

0

好友

56

积分

小学生

Rank: 2

金币
26
积分
56
精华
0
主题
0
帖子
23
2#
发表于 2010-3-30 15:11:36 |只看该作者
感觉有点大的似的
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

《压缩机》杂志

Archiver|手机版|中国制冷网论坛- ( 陕ICP备12001613号-8 )  

GMT+8, 2025-4-5 01:08 , Processed in 0.118913 second(s), 22 queries .

回顶部