本帖最后由 上海库宝制冷 于 2009-8-31 10:05 编辑 & \1 w7 q3 R, R! |" ~; _
2 P1 E' o: W: ^* o" k
冷藏库匹配一、选配冷风机,每立方米按W0=75W/m³计算
7 Y9 T# d! H7 B$ C3 H, i4 r( I 1 若V(冷库容积)<30m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.2 2 若30m³≤V<100m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.1 3 若V≥100m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.0 4 若为单个冷藏库时,则乘系数B=1.1 最终冷风机选配按W=A*B*W0(W为冷风机热负荷)
$ V0 ?+ X8 L, ^3 z" x# @: H5 N& {: S, F6 H
二、选配机组,每立方米按Q0=65W/m³计算二、选配机组,每立方米按Q0=60W/m³计算
! m. p, p0 D% h. I1 | T1
8 ^7 j" p) h; B9 f$ C* R- z
/ S7 w! d) x6 z) W/ Q! b若V(冷库容积)<30m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.2 2% u7 S6 [+ G: T! V& q* S
若30m³≤V<100m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.15 x$ t* m, G y% u7 R3 z9 {$ @
3
5 X- s+ }! n L+ N: Q, F0 R若V≥100m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.0* ?7 Y3 y2 g, e+ n1 s" L
4
& A2 ~: c+ x Q* ^8 H8 w' A `若为单个冷冻库时,则乘系数B=1.1 最终机组选配按Q=A*B*Q0(Q为机组制冷能力) 1 ~! `8 t4 Y x9 i
1 若V(冷库容积)<30m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.2 2 若30m³≤V<100m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.1 3 若V≥100m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.0
; V% ?6 C+ [9 d) Y4 @; X# V* ]5 x4 若为单个冷藏库时,则乘系数B=1.1 最终机组选配按Q=A*B*Q0(Q为机组制冷能力) 三、 机组及冷风机匹配按-10ºC蒸发温度计算。' G5 X4 K5 M' `: s8 W6 `8 f
冷冻库匹配一、选配冷风机,每立方米按W0=70W/m³计算 1 若V(冷库容积)<30m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.2 2 若30m³≤V<100m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.1 3 若V≥100m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.0 $ A% u4 C5 B! `
- Z" a: c6 |( R8 [
9 a- T y7 y9 @8 X 4 若为单个冷冻库时,则乘系数B=1.1 最终冷风机选配按W=A*B*W0(W为冷风机热负荷)
4 O( w- w& V" |# J) _' O 三、当冷库与低温柜共用机组时,机组及冷风机匹配按-35ºC蒸发温度计算。
; S0 P$ P3 M/ C8 B$ s' [% E( o; r当冷库与低温柜分开时,机组及冷风机匹配按-30ºC蒸发温度计算" `% `7 y; J; l' j
4 H2 w5 t+ M1 d5 Z) `0 ?; f% V1 I) q
5 F K, h: [ p: c# Z加工间负荷匹配
9 c. M# O% `* G' K" o一、选配冷风机,每立方米按W0=110W/m³计算
* n$ w0 o- x$ u, B1 h1
7 ~, t5 X, K# o# R! q' C7 \7 l- ]8 I' r' [; `
若V(加工间容积)<50m³,则乘系数A=1.1 29 ]: a/ V9 ^( Y/ [
若V≥50m³,则乘系数A=1.0
; A3 }7 Y5 m, Z8 p+ X 最终冷风机选配按W=A*W0(W为冷风机热负荷) 二、选配机组,每立方米按Q0=55W/m³计算
% w% a" r5 [5 X' o* {1
- z% W1 S( e9 U% B若V(加工间容积)<50m³,则乘系数A=1.1 2
- _# f2 k# U& k' S9 r( l8 P% ]若V≥50m³,则乘系数A=1.0: j; Z" Q7 M$ C$ Q
; m8 o+ G% g5 _; X: z最终机组选配按Q=A*Q0(Q为机组制冷能力) B8 s% w7 | N; D/ I8 C8 X
三、当加工间与中温柜共用机组时,机组及冷风机匹配按-10ºC蒸发温度计算。
% A( e c n$ j' E' i0 p7 {+ H3 a6 Y当加工间与中温柜分开时,机组及冷风机匹配按0ºC蒸发温度计算
8 w/ G+ r2 ^0 d& q9 i8 p, r$ j7 X7 [ M& ~. D( n2 S$ a
6 t* ?0 n8 r$ u1 m4 G
以上计算为参考值,精确计算按冷库负荷计算表 |
|