设为首页收藏本站
搜索
查看: 4782|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

【上海库宝】冷库及加工间匹配计算--转

[复制链接]

35

主题

0

好友

568

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
254
积分
568
精华
0
主题
35
帖子
49
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-8-31 10:01:17 |只看该作者 |倒序浏览
本帖最后由 上海库宝制冷 于 2009-8-31 10:05 编辑
" U9 r: L. v; z1 @5 D' M5 a, X
8 p% B! L) T, b冷藏库匹配一、选配冷风机,每立方米按W0=75W/m³计算: @1 [. i& o, S2 L3 X
1   V(冷库容积)30m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.2 2  30m³≤V100m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.1  3  V100m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.0  4   若为单个冷藏库时,则乘系数B=1.1 最终冷风机选配按W=A*B*W0(W为冷风机热负荷)
- g4 s4 `0 M) h8 I
3 j/ l7 a& J! `% b6 V 二、选配机组,每立方米按Q0=65W/m³计算二、选配机组,每立方米按Q0=60W/m³计算
% f  g+ T0 m9 [: v3 m17 g1 @# I  Q; [

# W0 d" Z& G1 p
V(冷库容积)30m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.2 2
+ l4 r" O: z5 I( i
30m³V100m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.1+ C" [+ r3 j, q, e- i7 d
3% |! F* K8 h9 T" x# b$ M5 k; e/ l1 |
V100m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.0- G* a* i: g& I$ V* p
4$ {! k! N3 F/ @! u3 ]! _: E9 R
若为单个冷冻库时,则乘系数B=1.1 最终机组选配按Q=A*B*Q0(Q为机组制冷能力) : P: F9 N, J) y
1  V(冷库容积)30m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.2 2  30m³≤V100m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.1  3   V100m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.0  
' |1 B/ y) s# ]4 M3 {7 u4 \* n4   若为单个冷藏库时,则乘系数B=1.1 最终机组选配按Q=A*B*Q0(Q为机组制冷能力) 三、 机组及冷风机匹配按-10ºC蒸发温度计算。
/ m) z9 Z6 _6 C. @! O冷冻库匹配一、选配冷风机,每立方米按W0=70W/m³计算 1  V(冷库容积)30m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.2 2  30m³≤V100m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.1  3   V100m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.0  * n& E; _0 k6 h1 J' q( m- s
: l1 s% Y# b0 Q# ]1 N2 U; C" u2 p
2 N+ x5 R2 e# u) z/ B; W+ ?2 }6 e
4   若为单个冷冻库时,则乘系数B=1.1 最终冷风机选配按W=A*B*W0(W为冷风机热负荷)   U0 \1 t7 t2 _6 A& A0 E; b
  三、当冷库与低温柜共用机组时,机组及冷风机匹配按-35ºC蒸发温度计算。
6 b/ D# d& f, o# e2 ~当冷库与低温柜分开时,机组及冷风机匹配按-30ºC蒸发温度计算. I' h  ?" p% [7 P

; s+ z# H- v7 P3 {$ W4 D) Y) O5 `% U; W' A
加工间负荷匹配
( m. [4 D; b" }
一、选配冷风机,每立方米按W0=110W/m³计算
2 J) ~' [( D* Y2 M7 E) t# [11 n: R3 z; o( H8 N- K7 o& D
* Q* F: ?! `9 [0 |7 e( A3 I7 d3 A: I
V(加工间容积)50m³,则乘系数A=1.1 2# `& j! ~5 V( t: J3 O
V50m³,则乘系数A=1.0# ^" I. Z4 N4 M% k9 s
最终冷风机选配按W=A*W0(W为冷风机热负荷) 二、选配机组,每立方米按Q0=55W/m³计算
! _- G6 z* G" d3 }1
/ ^* @9 i8 t$ \
V(加工间容积)50m³,则乘系数A=1.1 26 {$ r' m" X" y$ ^
V50m³,则乘系数A=1.0
- U5 Y' F& I( f& u

& B  N8 T# _! B5 d
最终机组选配按Q=A*Q0(Q为机组制冷能力)9 _# W% Q3 e$ E& ?( e9 t4 G& j* L6 c
三、当加工间与中温柜共用机组时,机组及冷风机匹配按-10ºC蒸发温度计算。
2 \$ r3 V4 b  |! E3 s  `# r当加工间与中温柜分开时,机组及冷风机匹配按0ºC蒸发温度计算9 `* ^+ ]$ \) y9 f+ R. q) i3 w$ S. A
6 D2 @3 G+ q0 C6 e3 W" q4 T
  h  ^9 @8 l3 q' M1 R4 `& i" k8 i
以上计算为参考值,精确计算按冷库负荷计算表

0

主题

0

好友

56

积分

小学生

Rank: 2

金币
26
积分
56
精华
0
主题
0
帖子
23
2#
发表于 2010-3-30 15:11:36 |只看该作者
感觉有点大的似的
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

《压缩机》杂志

Archiver|手机版|中国制冷网论坛- ( 陕ICP备12001613号-8 )  

GMT+8, 2025-4-6 06:57 , Processed in 0.150823 second(s), 22 queries .

回顶部