设为首页收藏本站
搜索
查看: 4490|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

【上海库宝】冷库及加工间匹配计算--转

[复制链接]

35

主题

0

好友

568

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
254
积分
568
精华
0
主题
35
帖子
49
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-8-31 10:01:17 |只看该作者 |倒序浏览
本帖最后由 上海库宝制冷 于 2009-8-31 10:05 编辑 3 z4 r" {7 X. u2 f
/ k9 \' n2 \/ h2 q7 O- e: X' b" B7 P$ ?
冷藏库匹配一、选配冷风机,每立方米按W0=75W/m³计算
( l1 s, Y. z* J 1   V(冷库容积)30m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.2 2  30m³≤V100m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.1  3  V100m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.0  4   若为单个冷藏库时,则乘系数B=1.1 最终冷风机选配按W=A*B*W0(W为冷风机热负荷)
) \* L/ \8 Y4 {4 x  b$ n( {" M8 T( |& L" E; V
二、选配机组,每立方米按Q0=65W/m³计算二、选配机组,每立方米按Q0=60W/m³计算8 x1 \2 T- h) _3 ]: e- {# T. t
1* g$ o) D) X5 }, E) C

: N1 ?7 ]4 L+ X! m' a* k* A
V(冷库容积)30m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.2 2
# p: e* C( j  Q% V2 r
30m³V100m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.1$ D8 X  y3 c8 N
3, j! g+ d& I* b% Y7 `6 ~
V100m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.06 w8 A7 Y8 P: E) g8 y6 g
4
$ k7 Z# C, H* A; t
若为单个冷冻库时,则乘系数B=1.1 最终机组选配按Q=A*B*Q0(Q为机组制冷能力) 7 ~" t7 C3 F: M" G6 W
1  V(冷库容积)30m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.2 2  30m³≤V100m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.1  3   V100m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.0  
# }4 q! a  N7 E4   若为单个冷藏库时,则乘系数B=1.1 最终机组选配按Q=A*B*Q0(Q为机组制冷能力) 三、 机组及冷风机匹配按-10ºC蒸发温度计算。" A0 ~8 b" ^/ v% K
冷冻库匹配一、选配冷风机,每立方米按W0=70W/m³计算 1  V(冷库容积)30m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.2 2  30m³≤V100m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.1  3   V100m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.0  
  L2 a0 b% d; a
9 J7 z6 @/ x0 D3 q6 c  b/ J0 y8 w) u. s6 N
4   若为单个冷冻库时,则乘系数B=1.1 最终冷风机选配按W=A*B*W0(W为冷风机热负荷) 8 n# S  a( x3 o; F
  三、当冷库与低温柜共用机组时,机组及冷风机匹配按-35ºC蒸发温度计算。- A  O# l: U. c) U8 E
当冷库与低温柜分开时,机组及冷风机匹配按-30ºC蒸发温度计算
; _1 T* J4 h9 Y- Q' r4 ?) w
$ r( S1 e: }4 H5 V
* g+ D4 }8 h& `$ x1 J% g/ Q5 H1 E
加工间负荷匹配
# c, h; u: o: p
一、选配冷风机,每立方米按W0=110W/m³计算7 K; e9 ?% B+ K  n1 r& J1 X, \
1" v. b- F; }* D1 @2 E% S4 R
, X( S; F' f# e
V(加工间容积)50m³,则乘系数A=1.1 2
. V# a' j: z( d
V50m³,则乘系数A=1.0
2 t, A1 P% ]3 K7 q# i
最终冷风机选配按W=A*W0(W为冷风机热负荷) 二、选配机组,每立方米按Q0=55W/m³计算! a$ F& e3 V; W8 P
1
8 V! v* q6 ~* O" K7 ?# x0 K+ N9 T
V(加工间容积)50m³,则乘系数A=1.1 2
4 B* B7 V8 n3 |+ {1 C: g* c9 T
V50m³,则乘系数A=1.0
8 O* D1 H( z0 C9 n1 B+ z
# T7 N8 B$ f* P: c
最终机组选配按Q=A*Q0(Q为机组制冷能力)
3 C$ n; ]0 h; @8 d& m1 }, n! V
三、当加工间与中温柜共用机组时,机组及冷风机匹配按-10ºC蒸发温度计算。/ M& W# s0 D/ b9 Q; ]
当加工间与中温柜分开时,机组及冷风机匹配按0ºC蒸发温度计算' W" e9 s+ E: [( v" d
7 o2 z! [& ~* q% w

& m: U; v" ~- D& I  P% o4 r以上计算为参考值,精确计算按冷库负荷计算表

0

主题

0

好友

56

积分

小学生

Rank: 2

金币
26
积分
56
精华
0
主题
0
帖子
23
2#
发表于 2010-3-30 15:11:36 |只看该作者
感觉有点大的似的
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

《压缩机》杂志

Archiver|手机版|中国制冷网论坛- ( 陕ICP备12001613号-8 )  

GMT+8, 2024-11-24 07:43 , Processed in 0.091821 second(s), 22 queries .

回顶部