海水源热泵空调系统运行费用分析:(青岛地区)' Y0 D8 L$ B! @
1、使用面积采暖耗热指标:节能建筑0.045kw/m2,非节能建筑0.08kw/m2
+ @8 K3 q. e% i) Q, Q# @2、使用面积平均耗冷指标:节能建筑0.04kw/m2,非节能建筑0.06kw/m2
$ y# b) r3 q9 B0 z3、热泵机组冬季制热平均COP值:3.8w/w(冬季平均海水温度7.5℃)4 O/ c* y- e" \" U* a% w, f
4、热泵机组夏季制冷平均EER值:4.8w/w(夏季平均海水温度21.5℃)
6 V* h" H/ O( S  m6 N4 j# N5、空调面积使用率:70%! y' j3 }" w1 i" @6 f
6、采暖期综合运行系数:50%
! d8 ^2 y( M8 L2 F7、供冷期综合运行系数:37%
. A, z+ E! p( v; t+ C8 V8、电价标准: 0.54元/kwh(民用电价)  H% f7 m4 K8 `' o2 y
9、冬季取暖季节平均海水温度:7.5℃5 ^. {; R+ u/ u0 o
10、夏季制冷季节平均海水温度:21.5℃5 R% M9 I0 s4 e# j! W
11、冬季取暖季节水泵及末端盘管能耗:30%(与系统总输入功率之比)8 Z" {: s% N9 N+ I
12、夏季制冷季节水泵及末端盘管能耗:25%(与系统总输入功率之比), |* `5 }$ q- |3 f, s" e* s9 g
13、冬季取暖季节使用天数:140天
; l+ W; h4 [. s% a+ x6 U- L/ [14、夏季制冷季节使用天数:45天
$ e" u8 }0 h/ k5 B, g! lA、节能建筑冬季取暖每平米年运行费用:
3 t5 s) `. p; V3 P(0.045kw÷3.8)×130%×70%×24h×140天×50%×0.54元≈9.78元/m2.a# p/ f9 z, g: @. J8 ~) s0 N
B、非节能建筑冬季取暖每平米年运行费用:- w- v7 D# g5 L+ B1 P: g; m  ~. B
(0.08kw÷3.8)×130%×70%×24h×140天×50%×0.54元≈17.38元/m2.a, Y( n; c% V! M* b
C、节能建筑夏季制冷每平米年运行费用:
) B$ K7 s- m2 E2 h, @/ O+ e2 ^. X(0.04kw÷4.8)×125%×70%×24h×45天×37%×0.54元≈1.57元/m2.a
! g! X; |+ W  `( R1 C" QD、非节能建筑夏季制冷每平米年运行费用:# I5 f5 q& Y4 b4 U- M* j
(0.06kw÷4.8)×125%×70%×24h×45天×37%×0.54元≈2.36元/m2.a
# @" A" |  ~8 h节能建筑空调年耗能指标:21.02kWh/m2.a,年运行费用11.35元/m2.a。5 v+ C- l7 @7 P. w
非节能建筑空调年耗能指标:36.56kWh/m2.a,年运行费用19.74元/m2.a。