海水源热泵空调系统运行费用分析:(青岛地区)* f$ O: g2 o. q
1、使用面积采暖耗热指标:节能建筑0.045kw/m2,非节能建筑0.08kw/m23 \) @2 U- f1 i# l( N3 ? w
2、使用面积平均耗冷指标:节能建筑0.04kw/m2,非节能建筑0.06kw/m2
8 c" \# m3 @ J$ q1 U- p4 U* w. A3、热泵机组冬季制热平均COP值:3.8w/w(冬季平均海水温度7.5℃)- l& `. L4 U) G# z8 V* V# d
4、热泵机组夏季制冷平均EER值:4.8w/w(夏季平均海水温度21.5℃)
6 j0 l; b+ }$ \$ ^& A( A3 d& K: K9 ]5、空调面积使用率:70%
2 _! ] A$ q6 j/ R6 D j" Q0 `6、采暖期综合运行系数:50%
, n' ]* S# O9 v6 z7、供冷期综合运行系数:37%# `6 W# i; o+ d
8、电价标准: 0.54元/kwh(民用电价)
, d/ M2 O7 ~/ m3 J9、冬季取暖季节平均海水温度:7.5℃$ |. I3 G' [' k
10、夏季制冷季节平均海水温度:21.5℃: H( Y9 n. V5 u, k9 C
11、冬季取暖季节水泵及末端盘管能耗:30%(与系统总输入功率之比)- e1 C" h% ^- {, c, o' @) G0 o
12、夏季制冷季节水泵及末端盘管能耗:25%(与系统总输入功率之比)
0 z3 }0 a5 c- e7 _13、冬季取暖季节使用天数:140天
$ f/ ~) ~8 U& g8 j- Q14、夏季制冷季节使用天数:45天
* b0 \2 g. h4 p: @0 OA、节能建筑冬季取暖每平米年运行费用:2 t! v* l8 ^5 Q2 |" L G" l
(0.045kw÷3.8)×130%×70%×24h×140天×50%×0.54元≈9.78元/m2.a; r& P7 Q; e, X5 i) p
B、非节能建筑冬季取暖每平米年运行费用:
q6 \( Y9 ^8 L N0 i(0.08kw÷3.8)×130%×70%×24h×140天×50%×0.54元≈17.38元/m2.a
" w, j$ R {9 e; jC、节能建筑夏季制冷每平米年运行费用:! h- O2 G+ ?* D# X
(0.04kw÷4.8)×125%×70%×24h×45天×37%×0.54元≈1.57元/m2.a
% m* V5 ~) L8 \D、非节能建筑夏季制冷每平米年运行费用:+ \, o* S- l% x& @- |" @& j
(0.06kw÷4.8)×125%×70%×24h×45天×37%×0.54元≈2.36元/m2.a
B1 c4 _, }7 H4 W$ z% C节能建筑空调年耗能指标:21.02kWh/m2.a,年运行费用11.35元/m2.a。! G! P4 I5 k3 D3 f+ R+ {+ i9 U
非节能建筑空调年耗能指标:36.56kWh/m2.a,年运行费用19.74元/m2.a。 |
|