中央空调安装施工、验收规范
/ e2 _8 M0 g4 |1、施工流程
! P J: y( V4 C" v* X$ [施工准备—进场验收—安装室内系统—隐蔽工程验收—安装室外机—联调试压—竣工验收—装修后收尾复检。, ?% }1 X2 S# C4 Q
1.1 施工准备
$ x8 Y2 N% ?4 _: J组织人员、准备工具、设计确认、组织进货、采购材料。
$ O1 j2 c- d! _ j1.2 进场验收0 d( d. U5 y8 D& w o: x A
施工设计方案验收、系统设备验收、材料配件验收。
# ^, d, d6 c) [0 |* t1.3 安装室内系统4 x. N0 M- U, `! R
第一步:根据主机(风盘)位置打孔、剔槽、走线;+ M x. B% r z* \2 K# S
第二步:吊装室内机(安装风盘)、安装氟管、安装冷凝水管;
* }, @- S; ?; P- I2 x第三步:安装风管道或水管道。. F+ E4 E( ~% d2 N% i
1.4 隐蔽工程验收& q) q0 `) m# B5 Q! i& B# _# H
室内机系统吊装验收、系统线路验收、风管道或水管道安装验收、冷凝水管安装验收。
( u3 F4 T, R4 G* v: r1.5 安装室外机
" [* ], N2 |- s* z! w! d固定主机、连接管线、制作保温。7 K1 Y& w9 g7 b* f
1.6 联调试压
% P& w; g8 r; N3 G, Y0 s( \) @系统调试、打压试验(水机)。
& @: K" \- o4 h0 B( G1.7 竣工验收; Q9 c$ ^( n6 t5 j
主机系统安装验收、系统运行试验验收、冷凝水排放试验验收、书面文档及遗留问题交接。
8 z$ J+ k+ V$ T, m! F; q1.8 装修后收尾复检
# @# P7 V) k4 f+ v& P$ b! ^9 z. T在客户装修完工后,完成收尾、免费复检,复检内容与竣工验收相同。 & H* l' v/ n; T7 d- S* M; [
2、验收的基本标准
. Z" R" L" K2 D' F2.1 进场验收的基本标准& F! N, D9 z% G8 @( A
2.1.1 施工设计方案验收的基本标准+ @! A, D3 d+ {4 S1 l
1、方案完整、图纸齐全,符合相应的国家标准和规范;
7 z, b- L. y4 H8 B2、方案满足客户的实际需求;" {8 H1 g) t3 q1 c
3、方案符合现场施工条件的要求,室内主机(风盘)安装位置设计合理,室外机的安装位置牢固可靠、通风良好,远离强热源和其他设备的排气口,且不违反物业管理的规定;
) u$ ?! U- W- _. |6 T# h' O) R4、方案中管线路由设计合理,符合建筑施工规范的要求。8 e3 l3 x1 r: ~1 _& X
2.1.2 系统设备验收的基本标准
0 Z1 S! Z7 e- Z$ w5 x; N1、进场的系统设备包装完整无损且符合合同规定;. v* I1 J( ~0 e2 E# a+ c, [% `# U
2、设备的品牌、规格型号、数量与合同约定一致;
- e3 u6 m2 P9 @- w% V9 Q6 l( w3、设备开箱后,根据装箱单清点核对全部零、部件、附属材料和专用工具,并检查说明书、合格证、检验记录和必要的装配图及技术文件是否齐全。
! Q) o M9 Z0 w4 n) Y4、设备及其零、部件表面无缺损和锈蚀等情况;4 D3 s) H& ?. N
5、设备用电规格与现场供电相一致。
. N1 E' Z, ~" s9 z2.1.3 材料配件验收的基本标准' g4 v' L& d2 u+ i+ Q
1、根据施工设计方案的材料及配件清单,核对主要材料及配件的品牌、名称、规格型号,其中标准材料及配件均应符合国标且相关证件齐全。对其它材料及配件可抽样检查。
O# V, s! Q8 s E1 K5 Q l2、材料及配件应没有破损及老化现象。
3 v5 G8 M, g9 ^. V 2.2 隐蔽工程验收的基本标准
6 z( [% i, B/ e+ d- D$ ^( Y& c, R2.2.1 室内机系统吊装验收的基本标准
/ g( L3 k& v1 }1、室内机吊装水平;7 R& \1 |# m( t) S! M3 n& y
2、吊装连接部位加有防震橡胶垫;
3 d. l% X8 |- G3、风阀的安装规范;
5 k' s4 D: ?+ @9 M0 H. N$ D4、水机系统的风盘安装规范。
: z# i# ]4 F! G2 q2.2.2 系统线路验收的基本标准
- q9 E) Z& P$ U/ l5 ]7 q% n5 Q: ^/ o1、线槽横平竖直;. ]0 e1 h. d- |" n3 u9 E2 C7 W
2、打孔规范标准;
! }6 N% G' G4 V+ i, @$ K8 T3、使用设计规定的穿线管;0 U) U3 ?$ H/ m# n& [
4、电源线及控制线缆为符合设计规格的国标线缆;! ~+ k, u% H1 j9 U% }
5、单相电源的相线宜用红色线(也可用蓝、黄线),零线用黑色线。三相电源的三根相线(A、B、C)应分别使用红、黄、绿颜色的线,零线用黑色线,接地线用黄绿双色线。
v, I+ c* p$ a! E# y6 a8 A6、电源线与控制线应分别铺设,并标明分号线。2 [$ I) T) K* Z& m
2.2.3 风管道及水管道安装验收的基本标准) {& a: h! `$ y* U; r0 S( q
1、风管道安装的位置、标高及走向符合设计标准;
- ^; c+ V; U& b0 G3 o" Y2、风管道的连接严密牢固,无死弯、损凹现象;
" k1 o9 C! f; k" k" P. V3、风管道的支、吊、托架的安装牢固、平直,不妨碍风口、阀门、检查门及自控机构的操作使用。
7 I5 g# I, Q& L1 p# _/ d+ C3 s) L4、风管道固定支、吊架的间距标准:水平风管直径或长边尺寸小于400mm时,风管支、吊架的间距应小于4m;水平风管直径或长边尺寸大于400mm时,支、吊架的间距应小于3m。垂直风管的支、吊架的间距应小于4m,每根立管的固定件不应少于2个。. r; Z2 J! ^( f$ q" a1 R% \& k
5、水管道的材料、直径符合设计要求; @, V: F9 y, \$ D
6、水管道安装的坐标、标高和纵、横向的弯曲度应符合设计规定;管道吊装牢固,位置正确、平直,无明显偏差。
5 L1 C0 |6 c; l9 e. b5 y7、水管道固定支、吊架的间距标准: = 1 \* GB3 ①PP-R管:当管径为25mm时,间距小于0.6米;管径为32mm时,间距小于0.7米;管径为40mm时,间距小于0.8米;管径为50mm时,间距小于0.9米。 = 2 \* GB3 ②镀锌管:当管径为20mm时,间距小于2.0米;管径为25mm时,间距小于2.0米;管径为32mm时,间距小于2.5米;管径为40mm时,间距小于3.0米。" [' H9 @, x3 ^& Q" F( e% N
8、水管道与水泵、空调机组、风机盘管的连接必须采用弹性接管或软接管(金属或非金属软管),与其连接的管道应设置独立支架。连接应牢固、不得强行对口连接,不得有强扭或瘪管现象。$ n, N) ?0 }9 h# I
2.2.4 凝水管安装验收的基本标准
) N7 g5 K, |9 M/ U& Z* L+ n7 m4 f- I0 ?1、冷凝水管的材料、直径符合设计要求;$ T$ [5 R8 q" q6 t6 `/ ]
2、冷凝水管的水平管应坡向排水口,坡度应大于或等于8‰;
8 v5 i! ]- o* C& @- e K: ?3、软管连接部分的长度不宜大于150mm。软管连接应牢固,不得有瘪管和强扭现象;# D; e3 ]) j" j& b
4、冷凝水管道固定支、吊架的间距标准:当管径为25mm时,间距小于1米;管径为32mm时,间距小于1.2米;管径为40mm时,间距小于1.4米;管径为50mm时,间距小于1.6米。: f1 R0 R2 ^* R4 d. W
5、进行通水及存水试验,没有渗漏现象。
# R4 z+ ~# E- G 2.3 竣工验收的基本标准
- Q! D( Y2 F6 D) g9 E7 {2.3.1 主机系统安装验收的基本标准
9 y) v+ j. m* @1 [: r0 B1、复查室内主机系统(风盘)的安装;% M' k7 M! c5 T2 X" J' B1 Z
2、室外机安装牢固,悬挂在外墙上的室外机,室外机与机架连接、机架与墙体的连接、连接必须紧密,必须保证质量和承受能力。
' T l! F/ a% b# \( G9 [7 t* i2 `2 ~3、室外机安装在屋顶平台上,应采取防水措施——机座安装位置高出地面200-300mm,机座周围设有排水槽;
9 u$ X' c$ r8 z% o' M6 d' T( H4、室外机与机座之间应加有橡胶减振垫,室外机的进出水口必须用软接头连接,且不允许室外机内管路受到较大扭力;7 {+ S& R3 p8 _
5、室外机的安装保持水平。# ^0 N! L0 d% q- D
6、系统主机与制冷剂管道的连接密封完好,制冷剂管道应符合设计要求,不得出现裂纹、褶皱等缺陷;: u! w7 d. f/ X! {6 |
7、制冷剂管道穿越墙体或楼板之处应设保护套管,管道的焊缝不得置于套管内。保护套管应与墙面或楼板平齐,但应比地面高出20mm,并应向室外倾斜,管道与套管的空隙应用隔热或其它不燃材料堵塞;
9 N) \; |3 m8 R1 Y8、系统的电气工程必须符合国家电气标准,现场应设置空调专用电源,且与系统空调设备的用电规格指标相匹配。应单独安装相应容量的漏电保护器、空气开关等保护装置,且有可靠的接地系统。
- F$ ^8 N. G# V& f2 V; l9、水机系统进行打压试验,打压工作必须在竣工验收日的24小时之前进行,并保持到竣工验收日。打压试验的压力标准为:当工作压力小于等于1.0MPa时,试验压力为1.5倍工作压力,一般控制在0.7MPa左右;当工作压力大于1.0MPa时,试验压力为工作压力加0.5MPa。水压试验应在5℃以上的气温条件下进行,否则应有防冻措施。6 l0 @& j) B7 ~+ i4 X7 q+ a4 C
10、风口与风道的连接采用直接粘接或软接头连接,连接处必须平整、密封(若因客户装修未完而暂时不能安装风口时,此项检查可放到“收尾复检”时进行)。
1 `/ t/ t2 u9 B# ?- K8 U! W2.3.2 系统运行试验验收的基本标准
9 [6 [: I2 m( ]4 ^1、系统运转平稳,无异常振动与声响,噪声不超过产品说明书中的设计指标及国家有关标准;% a4 y% E8 d1 Q9 ]9 D
2、末端设备(风机盘管机组、空调箱)温控开关的控制动作应正确,并与空调机组运行状态一一对应;* V$ ^# |' Z: P, f
3、系统送、回风畅通,出风口的温度达到设计标准;
' J1 u& e4 I* D4、风口的三档风速风量的实测值与设计风量的偏差小于10%。
% f# W1 F4 D/ C2 H$ n" I1 F; q6 C3 K2.3.3 冷凝水排放试验验收的基本标准
/ V K" z9 b9 H4 O- e1、冷凝水系统再次进行充水试验,没有渗漏现象;
F5 S* [% d' B8 o2、冷凝水排放通畅。/ s, B5 j; i7 ~, v; H
2.3.4 书面文档及遗留问题交接
- a$ F8 L+ c5 O4 t& ^( U1、系统的设计方案、竣工图纸资料、使用说明书、各项试验数据、进场验收报告和隐蔽工程验收报告等书面文档资料齐全;
: [# [; K3 p" l: {6 ~2、因客户装修未完而遗留下暂时不能安装风口、控制器等问题时,我方将未安装的风口、控制器等一并移交给客户报馆,待客户装修完成后通知我方完成上述收尾工作;
l" B9 L) m% b4 D% f E# M3、上述两项移交工作完成后,由客户在竣工验收报告上签字,系统移交完毕。
! r6 k6 ~( j" j: M" k* Q5 J 2.4 装修后收尾复检
- K3 D' @4 O& ~4 }) |1 {待收尾工作完成后,我方按照竣工验收的基本标准免费为客户进行一次系统复检。, P$ S. e* q0 J0 \
3、验收实施办法
M Y6 u9 i& R' g0 l F3.1 验收人员由客户(或客户代表)及我方工程设计、监理人员共同组成;
' U. i% j- D5 Z" N* ]3.2 验收时间由我方提前48小时告知客户,若客户因故无法参加,双方可另行确定验收时间;6 Q# ^0 d1 |7 F3 R/ S- h1 n$ k
3.3 在验收过程中发现的质量问题,我方将予以改正。若我方施工人员对发现的问题不加改正、企图蒙混过关,一经发现后,我方不但立即责令其无条件予以改正,还将赔付1000元的质量补偿金;5 h- v2 U& I% t N1 b
3.4 验收工作完成后,双方应在验收报告上签字;
3 l; N$ Z7 J- V7 Q3 W( J+ Q3.5 为了表示对客户参加验收工作的谢意,我方为参加全部三次验收工作的客户提供100元的验收服务费。 |
|