中央空调安装施工、验收规范
) V6 A/ X$ U* X; }- n0 o: s, C0 S1、施工流程# \  U* x  i# _8 L% x& ?
施工准备—进场验收—安装室内系统—隐蔽工程验收—安装室外机—联调试压—竣工验收—装修后收尾复检。: T$ l( ^9 M1 f: Z; z7 _
1.1 施工准备; {5 A/ n- R$ f' A7 _  V
组织人员、准备工具、设计确认、组织进货、采购材料。9 D) \) u2 k5 \/ x& U
1.2 进场验收
  E  [5 x! Y8 @0 p0 i1 }: t施工设计方案验收、系统设备验收、材料配件验收。( S) w, {6 Y6 U! T3 e' r$ D
1.3 安装室内系统
: {* w( w: z' [- a3 y8 U0 X第一步:根据主机(风盘)位置打孔、剔槽、走线;
' z6 P, T- `+ m; ^& ~% N第二步:吊装室内机(安装风盘)、安装氟管、安装冷凝水管;  t/ s2 j+ d% P+ M( R; A! o
第三步:安装风管道或水管道。6 T' R5 g0 q' G$ V, P; ?1 ]+ j* J) @
1.4 隐蔽工程验收( {% Z" ]8 S) a1 M$ c2 x
室内机系统吊装验收、系统线路验收、风管道或水管道安装验收、冷凝水管安装验收。1 m! T- H  \( E8 f) }+ G6 ]
1.5 安装室外机
: B- z$ r7 j  b- E% f固定主机、连接管线、制作保温。, ?7 O6 {5 g$ R2 s
1.6 联调试压
/ {- \1 G6 r( u4 c4 K* K5 `系统调试、打压试验(水机)。
$ L/ u4 B  a1 Z# F4 v1.7 竣工验收2 V6 Y! I0 U- V
主机系统安装验收、系统运行试验验收、冷凝水排放试验验收、书面文档及遗留问题交接。
' P) s5 t" b1 Q" D' V9 ~1.8 装修后收尾复检
+ Y. r6 `0 _1 z: O6 v在客户装修完工后,完成收尾、免费复检,复检内容与竣工验收相同。
" K6 G: |8 ^5 k2、验收的基本标准
2 m4 P, d; _1 c2.1 进场验收的基本标准
! x+ ?4 r4 n) k0 A" J+ m2.1.1 施工设计方案验收的基本标准1 U  O; {1 L1 d1 s, ~3 ~/ ]
1、方案完整、图纸齐全,符合相应的国家标准和规范;
0 g9 ^; o# U  F: }' ]) x5 x. H% H2、方案满足客户的实际需求;# a. T/ d  B7 a3 m& t2 j& |
3、方案符合现场施工条件的要求,室内主机(风盘)安装位置设计合理,室外机的安装位置牢固可靠、通风良好,远离强热源和其他设备的排气口,且不违反物业管理的规定;
" t2 m$ E" Z( l0 X: B! D, y4、方案中管线路由设计合理,符合建筑施工规范的要求。
. c" ?7 e6 g2 K( v! V2.1.2 系统设备验收的基本标准8 b, P4 }$ L  C4 [0 z% x
1、进场的系统设备包装完整无损且符合合同规定;7 V8 K% ~' X( a4 G5 i' A# a$ ~9 d5 ?
2、设备的品牌、规格型号、数量与合同约定一致;; J9 [2 q" i2 f
3、设备开箱后,根据装箱单清点核对全部零、部件、附属材料和专用工具,并检查说明书、合格证、检验记录和必要的装配图及技术文件是否齐全。5 ?' i3 x: D1 L0 P. X1 s) d
4、设备及其零、部件表面无缺损和锈蚀等情况;1 c) l2 m+ _" z' f( A; y8 J& M  O$ p
5、设备用电规格与现场供电相一致。
7 ^+ K( `: L' N8 P% X! A2 Z6 f2.1.3 材料配件验收的基本标准
. C0 P% i1 \* n3 {% |$ j1、根据施工设计方案的材料及配件清单,核对主要材料及配件的品牌、名称、规格型号,其中标准材料及配件均应符合国标且相关证件齐全。对其它材料及配件可抽样检查。
9 f+ w& Z3 ~* t- j: E7 I& ]2、材料及配件应没有破损及老化现象。' `) s. p3 ?: D
  2.2  隐蔽工程验收的基本标准
3 C# V4 ?. P+ B) M: _. R+ e2.2.1 室内机系统吊装验收的基本标准9 |' A: Y" X) g3 G
1、室内机吊装水平;
1 o# y$ M8 A6 c2、吊装连接部位加有防震橡胶垫;. B7 N" g& N% ?) B$ F
3、风阀的安装规范;
& e. s! e, n  q/ A' {( P3 s' k4、水机系统的风盘安装规范。
- V  i& q( I: _: V2.2.2 系统线路验收的基本标准8 g+ f5 n  }4 w4 @1 O
1、线槽横平竖直;
: ?& S; b" T% }: T2、打孔规范标准;
* C) [* L# X2 N) w1 k  r3、使用设计规定的穿线管;
* L: t( h/ Q7 o4 _& _3 T/ M4、电源线及控制线缆为符合设计规格的国标线缆;
7 t% [9 j/ S7 N2 z+ k5、单相电源的相线宜用红色线(也可用蓝、黄线),零线用黑色线。三相电源的三根相线(A、B、C)应分别使用红、黄、绿颜色的线,零线用黑色线,接地线用黄绿双色线。* s2 K( u2 ?5 ]# I
6、电源线与控制线应分别铺设,并标明分号线。
; O! z% L" @3 b0 m* A- z( p1 j2.2.3 风管道及水管道安装验收的基本标准
8 f4 m7 u# w6 n: O6 i$ D. }1、风管道安装的位置、标高及走向符合设计标准;
( D# D  w# `- |( O! ]9 M7 P2、风管道的连接严密牢固,无死弯、损凹现象;
2 q, `$ ~+ W5 I, g. v) a! E3、风管道的支、吊、托架的安装牢固、平直,不妨碍风口、阀门、检查门及自控机构的操作使用。
/ T& |5 U. ?& f2 j7 I* S& F4、风管道固定支、吊架的间距标准:水平风管直径或长边尺寸小于400mm时,风管支、吊架的间距应小于4m;水平风管直径或长边尺寸大于400mm时,支、吊架的间距应小于3m。垂直风管的支、吊架的间距应小于4m,每根立管的固定件不应少于2个。7 `7 y/ G' Y, f1 M: d3 Q$ R
5、水管道的材料、直径符合设计要求;
# D+ r+ M1 u* R1 ~' J, U6、水管道安装的坐标、标高和纵、横向的弯曲度应符合设计规定;管道吊装牢固,位置正确、平直,无明显偏差。
: p# q* x' U# M/ ?" o7、水管道固定支、吊架的间距标准: = 1 \* GB3 ①PP-R管:当管径为25mm时,间距小于0.6米;管径为32mm时,间距小于0.7米;管径为40mm时,间距小于0.8米;管径为50mm时,间距小于0.9米。 = 2 \* GB3 ②镀锌管:当管径为20mm时,间距小于2.0米;管径为25mm时,间距小于2.0米;管径为32mm时,间距小于2.5米;管径为40mm时,间距小于3.0米。
' @4 ^. ?$ ~5 b" r9 u: I8、水管道与水泵、空调机组、风机盘管的连接必须采用弹性接管或软接管(金属或非金属软管),与其连接的管道应设置独立支架。连接应牢固、不得强行对口连接,不得有强扭或瘪管现象。
) `+ m5 E2 {+ E; z/ T- q7 r! g  o2.2.4 凝水管安装验收的基本标准
! |) w; C/ v7 g( f1、冷凝水管的材料、直径符合设计要求;% \" f) M/ M# p- F1 q: j
2、冷凝水管的水平管应坡向排水口,坡度应大于或等于8‰;- H8 a( M) D: j$ W- m
3、软管连接部分的长度不宜大于150mm。软管连接应牢固,不得有瘪管和强扭现象;2 Q! v# v& }- S9 M9 Z$ l$ n# M- ~
4、冷凝水管道固定支、吊架的间距标准:当管径为25mm时,间距小于1米;管径为32mm时,间距小于1.2米;管径为40mm时,间距小于1.4米;管径为50mm时,间距小于1.6米。
& F6 A9 V5 l) l. E5、进行通水及存水试验,没有渗漏现象。
  x* C0 |- j# r% o1 d4 T! J  2.3  竣工验收的基本标准( _# F. A0 g) M- x$ n' G
2.3.1  主机系统安装验收的基本标准
- j) E: n/ O7 ]; |7 a, Q; J( w1、复查室内主机系统(风盘)的安装;3 W7 i0 O, u' K% N, S# n; n
2、室外机安装牢固,悬挂在外墙上的室外机,室外机与机架连接、机架与墙体的连接、连接必须紧密,必须保证质量和承受能力。
% p4 H# `' J1 W3 N8 e, z3、室外机安装在屋顶平台上,应采取防水措施——机座安装位置高出地面200-300mm,机座周围设有排水槽;
" J( v1 h; S! ?9 ~0 S  f" q& R4、室外机与机座之间应加有橡胶减振垫,室外机的进出水口必须用软接头连接,且不允许室外机内管路受到较大扭力;
! l& `4 x, d5 B" _( c: B5、室外机的安装保持水平。
& l' }4 j$ c" C' r& }2 f5 u+ u% @6、系统主机与制冷剂管道的连接密封完好,制冷剂管道应符合设计要求,不得出现裂纹、褶皱等缺陷;* }; F, m- d& ^3 ~
7、制冷剂管道穿越墙体或楼板之处应设保护套管,管道的焊缝不得置于套管内。保护套管应与墙面或楼板平齐,但应比地面高出20mm,并应向室外倾斜,管道与套管的空隙应用隔热或其它不燃材料堵塞;: B% m/ G5 i. e- L: X/ p
8、系统的电气工程必须符合国家电气标准,现场应设置空调专用电源,且与系统空调设备的用电规格指标相匹配。应单独安装相应容量的漏电保护器、空气开关等保护装置,且有可靠的接地系统。0 s8 U. G6 e2 s. ]
9、水机系统进行打压试验,打压工作必须在竣工验收日的24小时之前进行,并保持到竣工验收日。打压试验的压力标准为:当工作压力小于等于1.0MPa时,试验压力为1.5倍工作压力,一般控制在0.7MPa左右;当工作压力大于1.0MPa时,试验压力为工作压力加0.5MPa。水压试验应在5℃以上的气温条件下进行,否则应有防冻措施。: c# G+ @9 V- X. H6 t& G
10、风口与风道的连接采用直接粘接或软接头连接,连接处必须平整、密封(若因客户装修未完而暂时不能安装风口时,此项检查可放到“收尾复检”时进行)。
6 d  }7 b9 v9 R2.3.2  系统运行试验验收的基本标准& u2 d! w4 V# g% }
1、系统运转平稳,无异常振动与声响,噪声不超过产品说明书中的设计指标及国家有关标准;) \0 C9 v  K9 x2 W( I# d) f: p
2、末端设备(风机盘管机组、空调箱)温控开关的控制动作应正确,并与空调机组运行状态一一对应;9 `+ F, ?8 a3 W
3、系统送、回风畅通,出风口的温度达到设计标准;
3 `" ^3 T  b' p+ X" ?4、风口的三档风速风量的实测值与设计风量的偏差小于10%。8 l0 A! q$ h$ U
2.3.3  冷凝水排放试验验收的基本标准
7 v/ n4 s: f' w  t& u* T/ [' m1、冷凝水系统再次进行充水试验,没有渗漏现象;3 s+ f& G0 H% h! D% y
2、冷凝水排放通畅。
# E, }6 V& B+ ?. H. @/ I8 |1 I) d2.3.4  书面文档及遗留问题交接) G6 t( i6 w$ D  T2 F7 a
1、系统的设计方案、竣工图纸资料、使用说明书、各项试验数据、进场验收报告和隐蔽工程验收报告等书面文档资料齐全;, @+ V& G4 U0 r/ I: z
2、因客户装修未完而遗留下暂时不能安装风口、控制器等问题时,我方将未安装的风口、控制器等一并移交给客户报馆,待客户装修完成后通知我方完成上述收尾工作;
2 N0 R- r1 P6 y0 }* L6 C* i" F3、上述两项移交工作完成后,由客户在竣工验收报告上签字,系统移交完毕。
5 N4 ]; \* F% H; Q; y  2.4  装修后收尾复检; U7 [9 L, ^* L! e, Y- D; j4 h3 G
待收尾工作完成后,我方按照竣工验收的基本标准免费为客户进行一次系统复检。% V1 f6 J( |: h5 f
3、验收实施办法$ _; h7 _' P  p# d5 g1 d+ G
3.1  验收人员由客户(或客户代表)及我方工程设计、监理人员共同组成;3 E  t6 G6 I' O8 }9 N$ }
3.2  验收时间由我方提前48小时告知客户,若客户因故无法参加,双方可另行确定验收时间;
* U) x6 _: Q, e# Z' u0 [# _4 W" X3.3  在验收过程中发现的质量问题,我方将予以改正。若我方施工人员对发现的问题不加改正、企图蒙混过关,一经发现后,我方不但立即责令其无条件予以改正,还将赔付1000元的质量补偿金;
, s% n6 K" `1 A% v3.4  验收工作完成后,双方应在验收报告上签字;
/ G6 C4 J4 \7 [% Q: U% x3.5  为了表示对客户参加验收工作的谢意,我方为参加全部三次验收工作的客户提供100元的验收服务费。