! ]1 f/ q# N2 B2 G 逆卡诺制冷循环
) a/ y8 x4 u4 u! i$ U 定义:设有恒温热源和恒温热汇,其温度分别为TL 和TH ,在这两个温度 之间的可逆制冷循环是卡诺制冷循环。卡诺制冷循环的原理图如下所示: ! c: B8 U* `# ~6 p
图1 逆卡诺循环 " T2 d. _0 i5 i2 ]- a
劳伦茨循环
4 u# H: u" a. P
0 i$ O5 Y7 l4 Z 劳仑兹循环热源的热容量是有限的,在与制冷工质进行热量交换过程中, 热源的温度也将发生变化,即被冷却物体(冷源)的温度将逐渐下降,环境介质(热源) 的温度将逐渐上升。为了达到变温条件下耗功最小的目的,应使制冷工质在吸、 排热过程中其温度也发生变化,而且变化趋势与冷、热源的变化趋势完全一样, 使制冷工质与冷、热源之间进行热交换过程中的传热温差始终为无限小,没有不可逆换热损失, 另外两个过程仍分别为可逆绝热压缩与可逆绝热膨胀过程,如图2所示。这样, 1-2-3-4-1即为一个变温条件下的可逆逆向循环--劳仑兹循环。显然,实现这一循环所消耗 的功为最小,制冷系数达到在给定条件下的最大值。 3 \1 b4 j# C% N3 o; u: N" b5 `
图2 劳仑兹循环
5 I/ v3 ]. v) k, q 为了表达变温条件下可逆循环的制冷系数,可采用平均当量温度这一概念。若用T0m表示工质的 平均吸热温度,用Tm表示工质的平均放热温度,则
: E/ d! Y' ^9 X- O/ q; l9 z (1)
9 H6 n3 w" K! a( @ (2) % g/ o5 |, b, _; I$ c3 m5 z6 F
与的大小分别可用面积41562和23652表示,平均吸热温度 T0m与平均放热温度 Tm就是以熵差为底、面积分别等于41564和23652的矩形的高度。变温情况下可逆循环的制冷系数可表示为 0 l+ K$ p+ J7 m' A
(3) D6 v) d7 F1 O; b. D4 I; q V$ L6 H
即相当于工作在T0m,Tm 之间的逆卡诺循环的制冷系数。
; N7 b# [, C3 Q 劳伦茨循环如右图所示,循环由两个变温过程和两个等熵过程组成。
$ l+ `- P: S: v! j* p. B0 E 单级蒸气压缩混合工质制冷循环 ' u5 q9 }5 a, p6 X$ o* L# T* U
制冷机在实际工作过程中,冷却介质和被冷却物体的温度将发生变化,冷凝器和蒸发器中也不可 避免地存在因温差传热而引起的不可逆损失。为了减少这种不可逆损失,制冷工质和传热介质之间应 保持尽可能小的传热温差。 8 `0 Q$ v* ]% c4 }# M7 C1 }
非共沸混合制冷剂在等压下冷凝或蒸发时温度均发生变化,冷凝时温度由Tk 逐渐降低至Tk', 蒸发时温度由T0逐渐升高至T0' ,我们利用这一特性,采用非共沸混合工质就可以达到减少传热温差的目的, 如图3所示。极限情况下循环即变为劳仑兹循环。
5 U; H& x( u* P1 w$ ^0 O" d. I 图3 变温热源时逆卡诺循环 7 x: z$ h9 K7 f6 B7 Q
非共沸混合制冷剂单级蒸气压缩制冷循环的T-S图及p-h 图如图4所示。它与纯制冷剂循环的区别仅 在于制冷剂在冷凝和蒸发晨温度在不为断地变化。
K1 Y% i2 N0 s- ^& n. y0 R0 D' ` (a)T-S图 (b)p-h图 图4 非共沸混合制冷剂单级蒸汽压缩制冷循环的T-S图及p-h图 ! q2 l: c" P4 d$ l
采用非共沸混合工质不仅可以达到节能,而且可以扩大温度使用范围。 |