5 i9 H: g( Y! O( y2 G. N: p$ H7 l 逆卡诺制冷循环
8 P8 k% ~" E9 v9 w3 | 定义:设有恒温热源和恒温热汇,其温度分别为TL 和TH ,在这两个温度 之间的可逆制冷循环是卡诺制冷循环。卡诺制冷循环的原理图如下所示:
, }! {# I: n6 u$ {% i$ p& F4 H! u 图1 逆卡诺循环 4 u/ G+ s( Z# x/ M( f* ]
劳伦茨循环
$ t, S9 H$ W3 ~ A; h8 y0 r! L # |: C' m6 {: E3 y
劳仑兹循环热源的热容量是有限的,在与制冷工质进行热量交换过程中, 热源的温度也将发生变化,即被冷却物体(冷源)的温度将逐渐下降,环境介质(热源) 的温度将逐渐上升。为了达到变温条件下耗功最小的目的,应使制冷工质在吸、 排热过程中其温度也发生变化,而且变化趋势与冷、热源的变化趋势完全一样, 使制冷工质与冷、热源之间进行热交换过程中的传热温差始终为无限小,没有不可逆换热损失, 另外两个过程仍分别为可逆绝热压缩与可逆绝热膨胀过程,如图2所示。这样, 1-2-3-4-1即为一个变温条件下的可逆逆向循环--劳仑兹循环。显然,实现这一循环所消耗 的功为最小,制冷系数达到在给定条件下的最大值。 6 L. I. n$ O9 e/ e
图2 劳仑兹循环
6 Z* s* s7 g, s. ~1 W; x 为了表达变温条件下可逆循环的制冷系数,可采用平均当量温度这一概念。若用T0m表示工质的 平均吸热温度,用Tm表示工质的平均放热温度,则
* I/ b8 u0 D7 b9 b! g) O! M (1) 9 O- G0 [# T& s: I$ v/ b+ ?
(2) ) h( ?, n1 ]% v" ?0 i
与的大小分别可用面积41562和23652表示,平均吸热温度 T0m与平均放热温度 Tm就是以熵差为底、面积分别等于41564和23652的矩形的高度。变温情况下可逆循环的制冷系数可表示为 2 Y" ?9 j- v. g! h6 p& K2 O- g0 k
(3)
6 W2 q2 n. r1 J4 D( M+ Y 即相当于工作在T0m,Tm 之间的逆卡诺循环的制冷系数。
/ @+ ~5 D) V& ?. U- z9 M. ]8 X 劳伦茨循环如右图所示,循环由两个变温过程和两个等熵过程组成。
3 X% A/ f1 M% D 单级蒸气压缩混合工质制冷循环 5 a& M6 N- ?0 W" N6 P
制冷机在实际工作过程中,冷却介质和被冷却物体的温度将发生变化,冷凝器和蒸发器中也不可 避免地存在因温差传热而引起的不可逆损失。为了减少这种不可逆损失,制冷工质和传热介质之间应 保持尽可能小的传热温差。
! C6 r0 z+ F& x9 L, ~ 非共沸混合制冷剂在等压下冷凝或蒸发时温度均发生变化,冷凝时温度由Tk 逐渐降低至Tk', 蒸发时温度由T0逐渐升高至T0' ,我们利用这一特性,采用非共沸混合工质就可以达到减少传热温差的目的, 如图3所示。极限情况下循环即变为劳仑兹循环。
7 b; C5 \) ^ R2 w: A c* o! d 图3 变温热源时逆卡诺循环 3 E) w: C2 I$ o8 m+ X
非共沸混合制冷剂单级蒸气压缩制冷循环的T-S图及p-h 图如图4所示。它与纯制冷剂循环的区别仅 在于制冷剂在冷凝和蒸发晨温度在不为断地变化。
7 b- z( n# L& n8 f% Q$ Q% y (a)T-S图 (b)p-h图 图4 非共沸混合制冷剂单级蒸汽压缩制冷循环的T-S图及p-h图
4 [2 d: e @" H: ~4 S 采用非共沸混合工质不仅可以达到节能,而且可以扩大温度使用范围。 |