I-7017 八通道模拟量采集模块支持Modbus RTU协议的八路4~20mA电流环信号采集模块# |) t# m+ j5 ^
国内型号最全的I-7017生产企业:I-7017-10 Modbus协议0-10V八通道模拟量采集模块!% j6 L* y/ `: r1 B0 ?* u
国内型号最全的I-7017生产企业:I-7017-5 Modbus协议0-5V八通道模拟量采集模块!
! ^5 F  k! B' r! O( U+ \
国内型号最全的I-7017生产企业:I-7017-1 Modbus协议0-1V八通道模拟量采集模块!; ?/ D- m9 c! O1 p7 ~/ `$ R% {  k
国内型号最全的I-7017生产企业:I-7017-0.5 Modbus协议0-500mV八通道模拟量采集模块!7 i( c3 @  g( x; _$ {
国内型号最全的I-7017生产企业:I-7017-0.15 Modbus协议0-150mV八通道模拟量采集模块!( `& y3 ^1 x( l9 `) ~8 \+ r, k, U9 \
接受其他电压采集模块的委托生产!
http://www.link-max.com8 f, I, }; |: G, w4 Q( F
深圳联脉电子有限公司
* j+ L) K, R1 K8 ]3 k0755-25087474 0755-21553004
Link-Max 八通道模拟量采集模块,采用业界通用的Modbus RTU协议,美国ADI公司高性能模数转换芯片,日本NEC光电隔离器件,为用户提供多量程、高耐压隔离、远距离、低漂移、宽泛工作温度环境、高性价比、远超同类的智能测控解决方案。
I-7017共有8路差分输入,模块为16位分辨率,高达115.2K的通讯速率,主要用于工业现场或其它分布式数据采集。I-7017采用简单易操作的软件校准,用户可方便地进行零点和满量程校准。
I-7017八通道模拟量采集模块采用RS485通讯网路,将分散的现场数据点的模拟量经AD变换传输到主机或由PC控制远程主站点。 它具有独特的双看门狗安全设计,即软件看门狗和硬件看门狗组成。模块万一出现程序飞跑时,可瞬间重新开机。
每个I-7017八通道模拟量采集模块可与主控计算机之间进行软件看门狗互锁,万一主控计算机死机,所有的输出模块就进入预设的安全状态,符合工业的安全要求。
RS485通讯网路如因故障或断线,主控计算机和模块间将无法互锁无法通讯时,也会启动软件看门狗。软件看门狗的设计非常巧妙,使用方便,可大幅增加系统安全性。
产品主要技术参数
  • 输入端口:8路差动
  • 接线接口:采用外接式10位接线端子,可方便地拆卸连线
  • 输入类型:mA(内部已有高精密100欧电阻,无需外接)
  • 输入范围:4~20mA
  • 输入阻抗:100欧
  • 采样速率:每秒15次
  • 分辨率:16位
  • 带宽:15.75Hz
  • 精确度:±0.02%或更好
  • 零点漂移:20uV/°C
  • 满程量漂移:25ppm/°C
  • CMR@50/60Hz:92dB min
  • 过电压保护:±35V
  • 光电隔离耐压: 3750Vrms
  • 微处理器: 内置带看门狗的22兆CPU,高速可靠,防止死机
  • RS485速率:1200~115200BPS 之间与RS485总线速度自适应,无须设置
  • 参数设置: 波特率、校验和需将INIT端子接地,其他参数实时改变
  • 状态指示灯: 上电自检通过常亮,通信时闪亮
  • 工作温度: -25°C~+75°C
  • 存放温度: -40°C~+85°C
  • 工作湿度:5%~95%,无凝露
  • 外接电源电压: +10~30V
  • 功耗: 1.3W
  • 安装方式: 可选标准DIN 导轨安装或简单固定方式
典型应用
  • 医疗、工矿产品开发
  • 工控教学应用远程通讯
  • 移动数据采集站
  • 智能楼宇控制数据、安防工程等应用系统
  • RS-232/485总线工业自动化控制系统
定货信息
  • LM-7017 八路电压电流多量程模拟量输入远程数据采集模块
  • LM-7017F 高速八路电压电流多量程模拟量输入远程数据采集模块
  • I-7017 八路4~20mA电流环输入远程数据采集模块
  • M-7017-xx 八路Modbus协议电压采集模块 xx=电压值 有0.15V 0.5V