I-7017 八通道模拟量采集模块支持Modbus RTU协议的八路4~20mA电流环信号采集模块# |) t# m+ j5 ^
国内型号最全的I-7017生产企业:I-7017-10 Modbus协议0-10V八通道模拟量采集模块!% j6 L* y/ `: r1 B0 ?* u
国内型号最全的I-7017生产企业:I-7017-5 Modbus协议0-5V八通道模拟量采集模块!! ^5 F k! B' r! O( U+ \
国内型号最全的I-7017生产企业:I-7017-1 Modbus协议0-1V八通道模拟量采集模块!; ?/ D- m9 c! O1 p7 ~/ `$ R% { k
国内型号最全的I-7017生产企业:I-7017-0.5 Modbus协议0-500mV八通道模拟量采集模块!7 i( c3 @ g( x; _$ {
国内型号最全的I-7017生产企业:I-7017-0.15 Modbus协议0-150mV八通道模拟量采集模块!( `& y3 ^1 x( l9 `) ~8 \+ r, k, U9 \
接受其他电压采集模块的委托生产! http://www.link-max.com8 f, I, }; |: G, w4 Q( F
深圳联脉电子有限公司
* j+ L) K, R1 K8 ]3 k0755-25087474 0755-21553004 Link-Max 八通道模拟量采集模块,采用业界通用的Modbus RTU协议,美国ADI公司高性能模数转换芯片,日本NEC光电隔离器件,为用户提供多量程、高耐压隔离、远距离、低漂移、宽泛工作温度环境、高性价比、远超同类的智能测控解决方案。 I-7017共有8路差分输入,模块为16位分辨率,高达115.2K的通讯速率,主要用于工业现场或其它分布式数据采集。I-7017采用简单易操作的软件校准,用户可方便地进行零点和满量程校准。 I-7017八通道模拟量采集模块采用RS485通讯网路,将分散的现场数据点的模拟量经AD变换传输到主机或由PC控制远程主站点。 它具有独特的双看门狗安全设计,即软件看门狗和硬件看门狗组成。模块万一出现程序飞跑时,可瞬间重新开机。 每个I-7017八通道模拟量采集模块可与主控计算机之间进行软件看门狗互锁,万一主控计算机死机,所有的输出模块就进入预设的安全状态,符合工业的安全要求。 RS485通讯网路如因故障或断线,主控计算机和模块间将无法互锁无法通讯时,也会启动软件看门狗。软件看门狗的设计非常巧妙,使用方便,可大幅增加系统安全性。 - 输入端口:8路差动
- 接线接口:采用外接式10位接线端子,可方便地拆卸连线
- 输入类型:mA(内部已有高精密100欧电阻,无需外接)
- 输入范围:4~20mA
- 输入阻抗:100欧
- 采样速率:每秒15次
- 分辨率:16位
- 带宽:15.75Hz
- 精确度:±0.02%或更好
- 零点漂移:20uV/°C
- 满程量漂移:25ppm/°C
- CMR@50/60Hz:92dB min
- 过电压保护:±35V
- 光电隔离耐压: 3750Vrms
- 微处理器: 内置带看门狗的22兆CPU,高速可靠,防止死机
- RS485速率:1200~115200BPS 之间与RS485总线速度自适应,无须设置
- 参数设置: 波特率、校验和需将INIT端子接地,其他参数实时改变
- 状态指示灯: 上电自检通过常亮,通信时闪亮
- 工作温度: -25°C~+75°C
- 存放温度: -40°C~+85°C
- 工作湿度:5%~95%,无凝露
- 外接电源电压: +10~30V
- 功耗: 1.3W
- 安装方式: 可选标准DIN 导轨安装或简单固定方式
- 医疗、工矿产品开发
- 工控教学应用远程通讯
- 移动数据采集站
- 智能楼宇控制数据、安防工程等应用系统
- RS-232/485总线工业自动化控制系统
- LM-7017 八路电压电流多量程模拟量输入远程数据采集模块
- LM-7017F 高速八路电压电流多量程模拟量输入远程数据采集模块
- I-7017 八路4~20mA电流环输入远程数据采集模块
- M-7017-xx 八路Modbus协议电压采集模块 xx=电压值 有0.15V 0.5V
|