设为首页收藏本站
搜索
查看: 3952|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

Link-Max模拟量采集模块I-7017

[复制链接]

8

主题

0

好友

123

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

金币
114
积分
123
精华
0
主题
8
帖子
8
跳转到指定楼层
1#
发表于 2010-5-5 17:31:28 |只看该作者 |倒序浏览
I-7017 八通道模拟量采集模块支持Modbus RTU协议的八路4~20mA电流环信号采集模块
9 S& U6 @7 p1 m$ g$ k2 N2 o6 |国内型号最全的I-7017生产企业:I-7017-10 Modbus协议0-10V八通道模拟量采集模块!
* _% |' R0 @, c) K* F国内型号最全的I-7017生产企业:I-7017-5 Modbus协议0-5V八通道模拟量采集模块!
5 M& D+ q+ d; b% \3 m0 y  u. F$ Z( m
国内型号最全的I-7017生产企业:I-7017-1 Modbus协议0-1V八通道模拟量采集模块!+ K: ]! e) E+ `# v; X6 ~" R
国内型号最全的I-7017生产企业:I-7017-0.5 Modbus协议0-500mV八通道模拟量采集模块!  `5 _  g- H+ @0 Y* s
国内型号最全的I-7017生产企业:I-7017-0.15 Modbus协议0-150mV八通道模拟量采集模块!; C8 E- k, x/ l
接受其他电压采集模块的委托生产!
http://www.link-max.com
( M: L) [, ?5 o3 G1 t' V, |+ H3 I
深圳联脉电子有限公司
' s' ]" ?( Q8 X! Q  z  E! B: n- ^0755-25087474 0755-21553004
Link-Max 八通道模拟量采集模块,采用业界通用的Modbus RTU协议,美国ADI公司高性能模数转换芯片,日本NEC光电隔离器件,为用户提供多量程、高耐压隔离、远距离、低漂移、宽泛工作温度环境、高性价比、远超同类的智能测控解决方案。
I-7017共有8路差分输入,模块为16位分辨率,高达115.2K的通讯速率,主要用于工业现场或其它分布式数据采集。I-7017采用简单易操作的软件校准,用户可方便地进行零点和满量程校准。
I-7017八通道模拟量采集模块采用RS485通讯网路,将分散的现场数据点的模拟量经AD变换传输到主机或由PC控制远程主站点。 它具有独特的双看门狗安全设计,即软件看门狗和硬件看门狗组成。模块万一出现程序飞跑时,可瞬间重新开机。
每个I-7017八通道模拟量采集模块可与主控计算机之间进行软件看门狗互锁,万一主控计算机死机,所有的输出模块就进入预设的安全状态,符合工业的安全要求。
RS485通讯网路如因故障或断线,主控计算机和模块间将无法互锁无法通讯时,也会启动软件看门狗。软件看门狗的设计非常巧妙,使用方便,可大幅增加系统安全性。
产品主要技术参数
  • 输入端口:8路差动
  • 接线接口:采用外接式10位接线端子,可方便地拆卸连线
  • 输入类型:mA(内部已有高精密100欧电阻,无需外接)
  • 输入范围:4~20mA
  • 输入阻抗:100欧
  • 采样速率:每秒15次
  • 分辨率:16位
  • 带宽:15.75Hz
  • 精确度:±0.02%或更好
  • 零点漂移:20uV/°C
  • 满程量漂移:25ppm/°C
  • CMR@50/60Hz:92dB min
  • 过电压保护:±35V
  • 光电隔离耐压: 3750Vrms
  • 微处理器: 内置带看门狗的22兆CPU,高速可靠,防止死机
  • RS485速率:1200~115200BPS 之间与RS485总线速度自适应,无须设置
  • 参数设置: 波特率、校验和需将INIT端子接地,其他参数实时改变
  • 状态指示灯: 上电自检通过常亮,通信时闪亮
  • 工作温度: -25°C~+75°C
  • 存放温度: -40°C~+85°C
  • 工作湿度:5%~95%,无凝露
  • 外接电源电压: +10~30V
  • 功耗: 1.3W
  • 安装方式: 可选标准DIN 导轨安装或简单固定方式
典型应用
  • 医疗、工矿产品开发
  • 工控教学应用远程通讯
  • 移动数据采集站
  • 智能楼宇控制数据、安防工程等应用系统
  • RS-232/485总线工业自动化控制系统
定货信息
  • LM-7017 八路电压电流多量程模拟量输入远程数据采集模块
  • LM-7017F 高速八路电压电流多量程模拟量输入远程数据采集模块
  • I-7017 八路4~20mA电流环输入远程数据采集模块
  • M-7017-xx 八路Modbus协议电压采集模块 xx=电压值 有0.15V 0.5V
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

《压缩机》杂志

Archiver|手机版|中国制冷网论坛- ( 陕ICP备12001613号-8 )  

GMT+8, 2024-11-24 16:57 , Processed in 0.741871 second(s), 22 queries .

回顶部