溴化锂制冷机的冷衰及其防治% D" w$ X# @4 `; }6 _0 c( B6 n6 J% k+ C7 @7 ?
近年来,我国溴化锂制冷机市场发展缓慢。究其原因,这种制冷机的冷衰问题最为主要。本文将就溴化锂制冷机产生冷衰的原因进行具体分析,并提出一些可以防止冷衰产生的措施。  k% M2 P' X) ~6 g- o3 O
: N$ w4 u: k+ K. J% e. u. N! \9 d) E1 V7 V$ W& P0 u9 ^# k4 E) x, m# R1 }1 w! h
  1 溴冷锂制冷机产生冷衰的原因2 q# Q9 V/ |- G$ S5 M* N& q: t/ O: R( o! a* l9 P( D; K6 i

. h& `2 ?9 E5 h6 a0 O$ O4 x2 [  冷衰是指制冷机的制冷量随时间而衰减的现象,与制冷机本身制造和运行条件有关,一般为每年1%左右。如果年冷衰率达到3%~5%,那就是严重冷衰;如果超过铭牌值10%,并且经过维修仍然超过10%,那就表明机组性能已经很差。3 D2 M% b( U* f' Y, f4 l, C$ d  |5 J7 m- w% s2 _

3 e0 R/ _8 V$ W9 }7 [9 _8 e6 k9 d  溴化锂制冷机的冷衰与气密性、水质稳定性、溶液、泵等有关,它们影响机组的真空度、热交换、内循环量,从而使制冷能力衰减。
" F. Q8 Z0 M9 W; U, Z  s
* t7 M& `* A" K! c! h; P' R1.1 气密性* G( g, T2 z+ z  C5 u9 N; d
W6 T6 [2 K" H/ U) P& T
4 T* D+ N; Z5 L! V+ B5 b8 f9 t& ]1 l  溴化锂制冷机要求真空度在100Pa以下,保证制冷剂的蒸发。真空度越高,制冷能力越强。因此,机组在运行过程中如果气密性受到影响,从而影响真空度,便影响机组制冷能力。
: a: G) m) h3 f; }0 M& L2 I1 w8 U! H- q5 K. K8 d  d4 B* q
  影响机组气密性的因素有:①密封性焊缝;②换热管的胀接;③阀门、泵、视镜密封处。' m( H4 G* L* h- R- N+ {  Q
|% U
) V0 }1 q$ G, Z7 u# `  1.2 水质稳定性$ f  ?$ P, A7 s: C9 S; U. r' E- K# ~) ^: n0 a/ j
( F# s# x3 e( \) w& L
  与溴化锂制冷机组运行有关系的介质有冷却水、冷媒水、水蒸汽。水蒸汽由锅炉提供,用水经过处理,一般不会有水垢、藻类、泥沙,水质可以得到保证,对机组没有影响。机组运行时,放气阀放气时要带出一部分水,系统膨胀、收缩亦会有一部分水损失。为保证机组正常运行,要补充水,一般运行24小时要补充十几公斤水,补充量不大,对机组运行影响不大。冷却水是通过冷却塔降温来获得的,蒸发量达1%~2%/h。机组运行24h,要补充大量的水来获取冷却水,因此对水质应有较高的要求,保证不结垢、无腐蚀、不长藻、无生泥,否则便会影响机组换热效果,从而影响机组制冷量。! g2 _- H" X. [; q' m% t; p! c+ }: l$ W: [9 A' {3 W. B8 e
: [: b' \# [# O6 Y5 V* D# e
1.3 溴化锂溶液. J. ]* r7 ~2 b" S5 K0 k/ ]; ]7 U
6 b; e, D. W/ P
  在溴化锂制冷机组中,溴化锂水溶液的平均浓度约为55%,负责传热、传质和循环运行。溴化锂水溶液的质量直接影响机组的制冷能力,其PH值和缓蚀剂是机组防腐蚀的关键,因为它们吸附在换热管表面后会影响换热效果;而腐蚀产生的杂质会堵塞喷嘴、淋激板孔,从而直接影响喷淋效果;同时,杂质会堵塞管路和屏蔽泵滤网,直接影响溶液循环量;如果杂质进入屏蔽泵,会影响屏蔽泵的转动和溶液流动;如果屏蔽泵内部冷却液通道被堵塞的话,还会烧坏屏蔽泵。5 L7 h6 j: s+ r3 Z# M! [) Y. H) g
( |- ?, p6 Z" x1 ~8 S" D) w' t) S3 r
1.4 屏蔽泵+ H& C& \! F8 T# V/ ?) I4 B! l6 A) r
- C6 c) t& a* h! T9 x: D0 |9 e* d6 g) I6 K2 |
  屏蔽泵在溴化锂制冷机组中的作用好比人的心脏,是运动部件,本身存在性能衰降的问题。若不定期检修,或者屏蔽泵本身性能不佳,均会影响溶液循环,导致冷衰。3 H0 f- ~; Y  U6 K. u
6 U1 f2 q4 B( M$ }# N' O+ ^+ P6 b7 e1 n8 \3 F
  c* M8 K8 j) |) Q2 |* M$ a$ ?  除此外,冷却塔、水泵、汽、燃油、燃气等因素也对溴化锂制冷机的制冷能力有影响。- T: O4 Z3 \. G9 ?, `2 F* d. j! a
  ^+ c& U. s6 T; r# Z3 E& d# T3 s, X% ?. e' B- s0 m4 ^5 Z# ?2 |+ Q; ~' h
  2 冷衰的防治' o2 l6 o4 x. z3 v1 |
: L8 o. P  N1 Q( l) Z3 E3 _6 f" U2 O6 u6 ~$ a% e2 M0 K7 e; X' X; @6 i2 m8 S
  ①在产品制造过程中严格做到“清洁密封”。清洁,就是防止杂质和灰尘在制造过程中进入机组内部,并且在制造过程完成后用洁净空气和洁净水清洗机组内部。密封,就是保证焊缝、胀管处没有泄漏。应适当提高气密性检查要求,并用氮罩法进行泄漏总量检测。* @0 B9 i* Y6 Y5 ~
) z( U- |5 W9 O) k4 g4 N8 a) M1 G/ a. C9 q4 b0 @% O; @* i6 f% K
  ②严格控制溴化锂溶液的杂质和PH值。使用效果较好的钼酸锂做缓蚀剂。要定期检测溶液的总杂质、PH值、钼酸锂含量和异辛醇(能量增强剂),确保在要求范围内。6 k4 k8 m$ A+ }- k3 z0 X5 s1 ^/ ]* ?% L* d
4 o8 }. f1 p: N6 a) \
      ③选用质量好的泵、阀门、视镜等,并在装入机组前进行有效检测,不符合要求者不用。
' w) @) G, r8 X1 U3 _
/ z& ?6 b/ B* n. L  ④定期检测冷却水。如果水质较差,要加除垢剂和除藻剂,并在管路上安装电子除垢仪。每个季节运行前加入的冷媒水,水质必须达到要求,必要时要经过净化处理。3 @7 |' t' q! o8 H2 _: J) j9 z6 ?+ t0 |! o$ j2 K3 V
. j5 o6 l* i3 Z) m' ?3 M2 ]
  ⑤对于冷却塔、水泵等辅助设备,除按产品规范进行选用外,还要进行定期维修保养和检测。% t: C6 R2 c: O! X
) g# H0 r/ n; R( H% B4 R7 H
, ]7 u# M& `9 @6 s' F  ⑥若发现机组有泄漏,要查出漏,并通过补焊、补胀、更换部件等办法予以修复,同时进行气密性试验,以达到规定指标。% i, A" k( o) x+ B& d3 R' D6 x- [$ w& \0 r! M$ t

# U  S! H4 O. m# x  ⑦冷却水、冷媒水管路结垢严重时,要通过机械除垢和化学除垢清洗管路,使管路保持良好的换热效果。2 [/ u$ z' X$ _; h
8 C, z$ k7 o% X' A/ O% U  s+ E
$ E: g! D( _- s  ⑧可通过杂质过滤清除、加氢氧化锂调整PH值、加钼酸锂保持溶液缓蚀性能、加异辛醇增强制冷能力等办法再生溶液。4 r0 U. t: g$ }0 R0 R# S% D3 I; |8 i9 q+ F& t
7 ]1 W3 T% y3 D# s
3 结语
% L( q) I# T; {5 J6 _# w9 w6 x
$ k% B# J5 J: y6 p7 s5 v  溴化锂制冷机的冷衰是客观存在,不可等闲视之。只要认真对待,采取切实有效的措施,它是完全可以控制的。