溴化锂制冷机的冷衰及其防治% D" w$ X# @4 `; }6 _0 c( B& h3 e8 g+ R" w! O( V7 c7 Q: b( W
近年来,我国溴化锂制冷机市场发展缓慢。究其原因,这种制冷机的冷衰问题最为主要。本文将就溴化锂制冷机产生冷衰的原因进行具体分析,并提出一些可以防止冷衰产生的措施。  k% M2 P' X) ~6 g- o3 O) _8 i& W( i9 ^
% e. u. N! \9 d) E1 V7 V
% J& }. P. h4 u/ G2 B  1 溴冷锂制冷机产生冷衰的原因2 q# Q9 V/ |- G$ S5 M* N& q: t# v: Q# c- ?0 P5 j8 ^3 u
5 Y  j% T" F! Y
  冷衰是指制冷机的制冷量随时间而衰减的现象,与制冷机本身制造和运行条件有关,一般为每年1%左右。如果年冷衰率达到3%~5%,那就是严重冷衰;如果超过铭牌值10%,并且经过维修仍然超过10%,那就表明机组性能已经很差。3 D2 M% b( U* f' Y, f4 l, C
& t* m, g. s1 t% z9 _* Z! x3 `. v; e  M( p4 V! E
  溴化锂制冷机的冷衰与气密性、水质稳定性、溶液、泵等有关,它们影响机组的真空度、热交换、内循环量,从而使制冷能力衰减。7 W+ b2 [  M# G/ b9 x% |! X  h, ?" d

9 {. ?4 R7 f, G% T8 `1.1 气密性( P( T$ f) q2 O. R
W6 T6 [2 K" H/ U) P& T
; A  a9 n& v) {4 f  溴化锂制冷机要求真空度在100Pa以下,保证制冷剂的蒸发。真空度越高,制冷能力越强。因此,机组在运行过程中如果气密性受到影响,从而影响真空度,便影响机组制冷能力。
/ ]' |; O. W( m5 s* ?. V; e5 `" C& R( J. n) e
  影响机组气密性的因素有:①密封性焊缝;②换热管的胀接;③阀门、泵、视镜密封处。
/ h* H! V6 t* `) W) \; Q. a$ \|% U
( t# a9 K4 Y8 r0 g1 E  1.2 水质稳定性$ f  ?$ P, A7 s: C9 S; U! O# C* f* j. r; Z  w

0 N: C/ B7 b. @4 E! W" Q8 I2 H  与溴化锂制冷机组运行有关系的介质有冷却水、冷媒水、水蒸汽。水蒸汽由锅炉提供,用水经过处理,一般不会有水垢、藻类、泥沙,水质可以得到保证,对机组没有影响。机组运行时,放气阀放气时要带出一部分水,系统膨胀、收缩亦会有一部分水损失。为保证机组正常运行,要补充水,一般运行24小时要补充十几公斤水,补充量不大,对机组运行影响不大。冷却水是通过冷却塔降温来获得的,蒸发量达1%~2%/h。机组运行24h,要补充大量的水来获取冷却水,因此对水质应有较高的要求,保证不结垢、无腐蚀、不长藻、无生泥,否则便会影响机组换热效果,从而影响机组制冷量。! g2 _- H" X. [; q' m% t; p! c6 t9 H( |% b  V4 h7 ~$ J
- p/ f9 `2 I9 \1 l6 r
1.3 溴化锂溶液
: R' M4 ]! D  F0 X6 q
& p) w0 g/ h- L' g$ c4 C  在溴化锂制冷机组中,溴化锂水溶液的平均浓度约为55%,负责传热、传质和循环运行。溴化锂水溶液的质量直接影响机组的制冷能力,其PH值和缓蚀剂是机组防腐蚀的关键,因为它们吸附在换热管表面后会影响换热效果;而腐蚀产生的杂质会堵塞喷嘴、淋激板孔,从而直接影响喷淋效果;同时,杂质会堵塞管路和屏蔽泵滤网,直接影响溶液循环量;如果杂质进入屏蔽泵,会影响屏蔽泵的转动和溶液流动;如果屏蔽泵内部冷却液通道被堵塞的话,还会烧坏屏蔽泵。
( h! L6 K1 ?0 Q& V: c( h$ M; q
, H" ~$ I7 |! d1.4 屏蔽泵+ H& C& \! F8 T# V
* o3 @+ G* \) a8 l: L- C6 c) t& a* h! T9 x: D
5 I4 G0 U+ i0 m& \- f. _  屏蔽泵在溴化锂制冷机组中的作用好比人的心脏,是运动部件,本身存在性能衰降的问题。若不定期检修,或者屏蔽泵本身性能不佳,均会影响溶液循环,导致冷衰。3 H0 f- ~; Y  U6 K. u
+ ~0 b8 ?9 A3 C7 n+ ^+ P6 b7 e1 n8 \3 F+ }$ B. c- M9 D  j7 [6 m3 |6 q6 S
  除此外,冷却塔、水泵、汽、燃油、燃气等因素也对溴化锂制冷机的制冷能力有影响。- T: O4 Z3 \. G9 ?, `2 F* d. j! a
: X, L0 S6 W# d! _# Z3 E& d# T3 s, X% ?. e' B
5 x" I/ ]$ l* E+ C& J1 j$ W  2 冷衰的防治' o2 l6 o4 x. z3 v1 |
/ |0 z7 ^/ A3 ~% f+ ~( C) Z3 E3 _6 f" U2 O6 u6 ~$ a; \/ J! P9 _: c3 P" {- n) \
  ①在产品制造过程中严格做到“清洁密封”。清洁,就是防止杂质和灰尘在制造过程中进入机组内部,并且在制造过程完成后用洁净空气和洁净水清洗机组内部。密封,就是保证焊缝、胀管处没有泄漏。应适当提高气密性检查要求,并用氮罩法进行泄漏总量检测。* @0 B9 i* Y6 Y5 ~+ R: A: \% q% r9 i
4 N8 a) M1 G/ a. C9 q4 b
0 i& ^! ]* O, x7 B1 s5 |  ②严格控制溴化锂溶液的杂质和PH值。使用效果较好的钼酸锂做缓蚀剂。要定期检测溶液的总杂质、PH值、钼酸锂含量和异辛醇(能量增强剂),确保在要求范围内。6 k4 k8 m$ A+ }- k3 z$ C- C2 S1 t: {; Q& M

- c; ^8 I; ^9 M$ H0 F      ③选用质量好的泵、阀门、视镜等,并在装入机组前进行有效检测,不符合要求者不用。9 w& H3 s2 p* [+ d1 }& T. y

: K9 V# u* m0 e# b3 k4 _7 E  ④定期检测冷却水。如果水质较差,要加除垢剂和除藻剂,并在管路上安装电子除垢仪。每个季节运行前加入的冷媒水,水质必须达到要求,必要时要经过净化处理。3 @7 |' t' q! o1 r# K! _- d4 Y: O  N9 z; o

7 N2 b& c$ m9 b6 @3 C( R! S  ⑤对于冷却塔、水泵等辅助设备,除按产品规范进行选用外,还要进行定期维修保养和检测。% t: C6 R2 c: O! X5 T4 A& `: J5 r/ ?, v! E

( C( P5 C( a/ H/ e, {" t; g  ⑥若发现机组有泄漏,要查出漏,并通过补焊、补胀、更换部件等办法予以修复,同时进行气密性试验,以达到规定指标。% i, A" k( o) x+ B& d3 R' D6 x
) c! D: h. |: {9 [  u
5 N' ?  Q5 _! j2 n/ h1 ^* P! ]  ⑦冷却水、冷媒水管路结垢严重时,要通过机械除垢和化学除垢清洗管路,使管路保持良好的换热效果。2 [/ u$ z' X$ _; h
5 f. s% C. S# R& r. {
% i5 [% P7 u# `# c# k" l  ⑧可通过杂质过滤清除、加氢氧化锂调整PH值、加钼酸锂保持溶液缓蚀性能、加异辛醇增强制冷能力等办法再生溶液。4 r0 U. t: g$ }
7 O4 v9 E" Y* u9 S: a8 s7 m7 [) |) }6 P
3 结语2 c% Z! [2 n  M4 c, ~
) O; j# h: J+ x4 G
  溴化锂制冷机的冷衰是客观存在,不可等闲视之。只要认真对待,采取切实有效的措施,它是完全可以控制的。