你的系统应该是高温系统吧
" ^( @7 t0 I3 ~2 B2 l氨泵不起压是很经常见的 * T5 X' a, J8 j' H. A
电流低就是氨泵没有上液 7 V, `8 w% z0 r
如果系统操作正常的话那就是气浊的问题咯
6 ~7 p- m1 r9 Z你可以把氨泵的出口阀门调小待氨泵工作正常后在调好阀门, ( a, W- W. C+ Q8 m X0 \
如果还不行的话你可以先把压缩机卸载待氨泵工作正常后在加载
9 T7 Q" }5 @; P R; A0 l还有是氨泵本身的问题 & @2 f& E8 M4 i/ ~6 h" Q
氨泵过滤器有脏物堵住或者氨泵有积由咯 8 ]8 C9 x: J' l; e. Q- S
有可能发生的问题还有很多
3 a3 _2 x1 w/ q6 A; y在这里也讲不清楚咯 ( G0 X7 O; A$ l# ~* ~* F
如果这样还不能解决问题的话你可以打我电话,
: c: k% w' I+ h/ I2 s我会尽量帮你的 , T& q# o2 F8 O# a' e' E) s
13860845518洪工 |