你的系统应该是高温系统吧
/ y& L5 e/ f. w0 I) c- O9 |氨泵不起压是很经常见的 * a4 }4 ^7 I# {9 ]2 `
电流低就是氨泵没有上液
9 k" i7 u# B$ V2 }如果系统操作正常的话那就是气浊的问题咯 V4 _: J; X/ _# Y
你可以把氨泵的出口阀门调小待氨泵工作正常后在调好阀门,
8 n+ j0 h3 p, Y% A3 p如果还不行的话你可以先把压缩机卸载待氨泵工作正常后在加载
& s3 e2 a3 J$ z- N9 a4 h# ^4 }还有是氨泵本身的问题
1 S/ `: V& r* O( k( O+ f氨泵过滤器有脏物堵住或者氨泵有积由咯 3 b* p$ \6 L3 d8 ]2 t+ ]
有可能发生的问题还有很多 ( ^: L z* q( n; j' K( v6 s/ [8 w
在这里也讲不清楚咯 % ?+ {/ m. n5 A# c, a; _& x5 r
如果这样还不能解决问题的话你可以打我电话, ! Q6 u+ r+ r: J
我会尽量帮你的 , }: w! U9 _6 y1 H6 ]9 u3 M
13860845518洪工 |