一、比泽尔半封闭压缩机,螺杆压缩机更换冷冻油的条件# l. u, {- {5 q" b1 R. O& d
) R) t+ P5 J6 ]* J" A2 s- b* |
  1、制冷机组长时间工作,压缩机运行2000小时到初次保养期限,然后累计运行10000~12000小时再换油8 {. l% \! ?" O- z; i- z7 o
5 V! D6 t% Y" b; n7 H  r% t
  2、如电机烧毁需更换压缩机,更换后连续运行100小时需要换油
* K0 T, p( H; Q# A3 l2 x, Q& }, k0 O; O' e# k  D7 c* j' D( B
  3、用于排管冷库的制冷机组运行100小时后要更换冷冻油
5 n$ C. X+ S! E, S2 |; |3 d) e3 u: J) y* f- P' A1 b" A9 z4 p  _
  4、根据制冷系统冷冻油的清洁度换油。
: N6 M/ F4 I- ?+ I3 W
+ N- ~( Z# U. t$ X3 ?9 ]  二、比泽尔半封闭压缩机冷冻油的型号4 m- ^- k& a+ f  R6 a4 p! N" H. r

1 R, V' L8 Y& P( l  1、半封闭活塞型压缩机 BITZER 6F—50.2+ V5 q. M. n" X3 W, _8 t, U

0 P, g9 L7 f+ d: a! X8 t1 R  制冷剂(R22—R502)用BITZER B5.2型冷冻油
% `/ M+ d6 `/ Y# o. y& v# q1 w2 K6 A# R& T, C
  制冷剂(R134A—R404A—R507A) tc﹤55℃ 使用BITZER BSE32 tc>55℃ 使用BITZER BSE55 (tc:冷凝温度)
- u0 R# Q9 [7 Q7 Z4 D! g2 e5 |- v; [  H5 ], D0 s4 B
  2、半封闭螺杆型压缩机 BITZER CSH7571-90或CSH8571-14041 B" p, L6 e3 J6 G3 F1 |2 ?. d2 ]' U
5 W* B3 i  P/ H1 t# v
  制冷剂(R22)使用B320H 制冷剂(R134A—R407C—R404A)使用BSE170
+ _! |( r5 J- G+ I9 o! H4 g6 w' P; G- _7 N
  三、冷冻油加油量0 w! q% ^3 a7 d+ ?4 T" N
! X% b5 L: H1 f# Z9 k& m" c% d
  活塞式6F-50.2 注入4.75dm3 螺杆式CSH7571-90注入14 dm3 GSH8571-140注入18 dm3% z% W% C5 x2 m! @! N9 `& n

& b  J* J* p7 r# w( i) g7 R1 y  四、制冷压缩机更换冷冻油操作规范
) |! b' f# c( }! q! {2 K  ?
% U+ j5 X! ?. |. `  s5 W3 f9 U  1、关闭高压排气及低压吸气截止阀,利用压机上的工艺阀针放掉压机内部的制冷剂,使缩机曲轴箱与大气相通$ t( E7 \7 k  @0 E9 |6 ~
/ @: u+ k) N" f% }5 t3 \$ z
  2、拧下曲轴箱底壳处的放油塞,将曲轴箱内的冷冻油放净并取下过滤网清洗: {7 F" x9 O) h

. D/ f7 d" ~+ f/ `. U5 s% \* ^  3、可用氮气从低压充气阀针吹入,用手堵住放油口增加机体内的压力,进一步排除机体内的残油,将清洗过后的过滤网吹干放入机体内并拧紧放油塞。
+ f" L& t: |/ n& K5 ~* r) q" ~
# \; l' v8 T9 i9 J* S  4、冷冻油注入方法% V9 t3 K6 l! ?3 r2 i9 j3 E
) Q7 C8 S  E" Z" U/ T
  1:拧下压缩机曲轴箱侧面的工艺端口柱塞,以此作为充注口将冷冻油通过合适的工具倒入曲轴箱内4 E- a% C" I  _& v
0 e. v) ^8 Z) c2 }9 N- Z/ u
  2:(针对活塞机)将充氟表低压管接在压机腔体的低压工艺阀针上,利用真空泵将曲轴箱抽为负压,另一根充氟管单独卸下,一端插入盛有冷冻油的容器内,另一端接在油泵低压吸入端的阀针上,利用曲轴箱内的负压将冷冻油吸入曲轴箱内。2 t3 `- t  P4 L* G7 a! _

6 Y& m/ @* V5 V8 N3 q; C/ E& l6 }6 c& Y  5、因原系统中可能存有一定量的残油,换油加油时可少加一些,一般加至视油镜标线下限稍高位置即可
$ ?% m* C9 V& h" i9 E5 n2 i3 w/ [. I5 a* ~6 ?- ?9 U
  6、冷冻油充注完成后,拧紧工艺柱塞或卸下充氟管,并接好氟压表对压缩机抽真空) q7 d. j3 O2 N: P

0 V$ V( s7 Y# n  7、抽真空完毕后打开压缩机高低压截止阀检查是否有制冷剂泄露现象/ R7 c6 W( v7 T" n5 \1 A& M
% `. T# L' m2 j2 r; m; V
  8、如果没有漏点等待20分钟后启动机组
; p' M1 c. O! @. J
5 T. z. a  r6 a% s& R4 q5 Z" P  9、开启机组后应马上检查压缩机润滑情况及视油镜油位,如果油位低于正常范围(1/4视镜),必须补充冷冻油。如有必要,可在油泵针阀上接油压表来检查油压,油泵吸入侧压力应与低压吸气压力基本一致,油压差允许值1.4~3.5bar,螺杆机为压差式回油,无油泵。; z: ~/ d1 q9 Z. K
( W$ e5 ?1 h! q8 m! m. J- P
  五、加油注意事项  {! W; I9 g, {5 a

& H# m% b* s/ y. M4 ^6 z. k  1、聚酯油BSE170具有强烈的吸湿性,水分在油中与油产生化学反应,而且不能通过抽真空除掉,工作时要求特别细心,尽量减少空气进入系统及储油容器;' i( j& ?/ n" F7 J
4 \, \/ n. ^! x
  2、对更换压缩机的情况应注意,原制冷系统中已存有一定量的冷冻油,必要时应将系统内的存油吹出,如果有大量的油存于系统中,再开机时有发生液击的危险。
3 R* k: |/ C, F: |0 ~$ x4 h1 c) q. E5 T! g
  3、更换比泽尔压缩机冷冻油不要在雨天操作。

0

主题

0

好友

6

积分

幼儿园

Rank: 1

金币
0
积分
6
精华
0
主题
0
帖子
5
2#
发表于 2012-10-15 03:28:13 |只看该作者
看的激动。。。 谢谢楼主了
2 A* d* `/ U9 L' Y" _0 y# o2 A& C* b# X
# l0 S8 D/ B$ U4 R: b. a& @7 M

+ Y& N9 ]7 J- S  L! v
- q1 q: R. U6 B( j; G) U
; J8 E: R# K; a2 F1 ?- @" I# J% P" C* O" b( q

# z. }" P4 m0 q5 {, k, b5 e
  C) x1 W% ], i- c$ L3 @8 i: f; P6 i' W
  `' F# U8 L7 c& Z

, _8 o$ V  J/ @5 r4 U5 r# J( |5 p* b3 q4 ?' n; }
伍捌同城企业信息网,58tongcheng.org
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

2

积分

幼儿园

Rank: 1

金币
0
积分
2
精华
0
主题
0
帖子
2
3#
发表于 2012-10-18 07:08:42 |只看该作者
顶下再看哈% W9 B6 }+ x' ~( o0 X% z
2 E* G: z7 ]. @: J3 d5 w

# `0 {) W0 t4 l$ F- P6 L4 I( _8 I- N# V+ @  d: E
5 P) f) `- ?/ `! ~8 D, p. J5 P
4 g: I" f( K8 O

: u4 i. S2 i& e" N5 s0 S; O
# b, a* t1 z  |8 \$ ]( H2 w1 @0 U& W# w* h6 }4 K
0 Q! Q. Y+ b9 Q$ Q

$ I3 Q. X! K" n7 @% }8 t5 d8 d1 \3 g
战皇. T4 O4 a" o. T5 B( V# Z
无尽剑装
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

《压缩机》杂志

Archiver|手机版|中国制冷网论坛- ( 陕ICP备12001613号-8 )  

GMT+8, 2025-4-6 02:09 , Processed in 0.138847 second(s), 22 queries .

回顶部