有一台16P(两台8P压机) 其中一个系统过滤器锈穿 用自制机大部分R417A冷媒后更换过滤器 然后抽真空后吸入约100ML润滑油 再抽真空 先把的冷媒灌进系统 再用一瓶新的R417A灌注 开机约一分钟系统排气超蚊停机 此时系统高压1.8MPA 低压0.5MPA
* O1 n& @ b- M1 q: ?( Q: m对比发现此系统膨胀阀后温度比旁边好的系统低很多 然后怀疑膨胀阀脏赌 拆开膨胀阀用氮气吹 装上了还是不行 开机一分钟左右排气温度迅速升到95度后系统保护停机 停机前后膨胀阀发出很大的嘶嘶声 回气管不凉 请教前辈和高手!!2 b2 o* C% l6 ~* G) q8 p# Y9 Q- ]
排空冷媒后抽真空3个多小时 再充注新的R417A 还是一样情况 区别是这次膨胀阀后的温度没之前低了* T0 e! }/ @& A/ x. s
忘了说明一点 老板买的润滑油是60多块一罐近4升的3GS 不知跟这个有没关系 已请教过几个前辈都没解决 盼有大师指点 感激不尽!2 V8 p7 j7 \; g; |$ |+ ~5 M: Y
|
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2012-5-12
- 最后登录
- 2012-12-3
- 在线时间
- 209 小时
- 阅读权限
- 10
- 积分
- 25
- 主题
- 0
- 精华
- 0
- 帖子
- 13

- 金币
- 0
- 积分
- 25
- 精华
- 0
- 主题
- 0
- 帖子
- 13
|
先顶后看~~3 e& q5 ~2 f; w
: p7 E! B2 g N; p- C9 b4 t, A+ Y
% `: q0 A. ]# m- s5 T$ W& ^& ?$ e7 d( q m
" T: u' f0 I3 u+ y5 v
+ E9 U! I- A2 u. Y- h: H
3 B% E5 q+ k) W9 \
- N4 O( ^0 `$ |8 W/ A# \! i9 U |8 B% F5 l0 L
5 F' G" N* E+ B, S& U6 H
- [ I$ p$ Q, t1 r4 n
/ ^5 d( u' V! t2 N0 ?$ G
8 d0 x* U' i6 R q* q& e装修设计 kukugo.net |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2012-9-27
- 最后登录
- 2013-4-27
- 在线时间
- 17 小时
- 阅读权限
- 10
- 积分
- 2
- 主题
- 0
- 精华
- 0
- 帖子
- 2

- 金币
- 0
- 积分
- 2
- 精华
- 0
- 主题
- 0
- 帖子
- 2
|
呵呵你真厉害,佩服哦
8 [# o, `, X0 n O
+ H& J7 l1 L) K9 ?& H7 ?4 w: |, Q2 A* o' L( O- d
; Z# ?4 E7 ~, T0 K) k
' \; ]- S4 J1 X) e) H
; J! d5 r; r3 H4 W" Z b" k- ~9 P8 U# T
. y& w. x( w3 q% J5 \2 j# ^$ R. d, Z; ?5 Y1 r" i& s: m
4 \6 R; C# u m+ l& \/ {# Z# D1 Y9 E9 L; x* ]
. I, E" a3 P6 r! O& k: |0 f I S/ B
1 D" b, M; I3 H, j4 W5 t) e, s
瘦腿袜品牌stuia.com stwaz.com |
|
|
|
|
|
|
|
|