有一台16P(两台8P压机) 其中一个系统过滤器锈穿 用自制机大部分R417A冷媒后更换过滤器 然后抽真空后吸入约100ML润滑油 再抽真空 先把的冷媒灌进系统 再用一瓶新的R417A灌注 开机约一分钟系统排气超蚊停机 此时系统高压1.8MPA 低压0.5MPA9 C1 c& @9 `. o0 @8 e9 d9 _+ |
对比发现此系统膨胀阀后温度比旁边好的系统低很多 然后怀疑膨胀阀脏赌 拆开膨胀阀用氮气吹 装上了还是不行 开机一分钟左右排气温度迅速升到95度后系统保护停机 停机前后膨胀阀发出很大的嘶嘶声 回气管不凉 请教前辈和高手!!
8 L) j/ D6 x" j+ q* s排空冷媒后抽真空3个多小时 再充注新的R417A 还是一样情况 区别是这次膨胀阀后的温度没之前低了
9 R( f* H: S4 R- _. b9 ?. b g( Q忘了说明一点 老板买的润滑油是60多块一罐近4升的3GS 不知跟这个有没关系 已请教过几个前辈都没解决 盼有大师指点 感激不尽!
$ r5 p' O6 q- i8 { |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2012-5-12
- 最后登录
- 2012-12-3
- 在线时间
- 209 小时
- 阅读权限
- 10
- 积分
- 25
- 主题
- 0
- 精华
- 0
- 帖子
- 13
- 金币
- 0
- 积分
- 25
- 精华
- 0
- 主题
- 0
- 帖子
- 13
|
先顶后看~~
3 P; [: k6 ^7 d5 a B
: j3 q4 d' ]8 u; p. t9 U
' p7 j6 A0 P/ ?6 f" @! n7 K/ R5 C2 u; v, _7 u
; Z1 ?, y/ @! I! u2 c
7 p0 u4 ?+ M# J& X% B1 B
6 h0 `7 G! m, b5 G: J( {% p5 x6 U
) m0 P$ w1 p0 t: z* H5 y1 q9 r
; Z5 u' I* M0 V, G( W' F$ J+ T
# d& P/ R1 a- a# W9 w7 S
! z. _$ W, A- ]/ h# R
% o# \9 _" O0 L" P) r% ?1 {9 x* p
$ M( S8 ~+ M. J7 Z" D# O装修设计 kukugo.net |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2012-9-27
- 最后登录
- 2013-4-27
- 在线时间
- 17 小时
- 阅读权限
- 10
- 积分
- 2
- 主题
- 0
- 精华
- 0
- 帖子
- 2
- 金币
- 0
- 积分
- 2
- 精华
- 0
- 主题
- 0
- 帖子
- 2
|
呵呵你真厉害,佩服哦
' _, M+ R* {9 _1 t2 Q, N% T5 O1 x& z( v6 \$ f
$ E, G# {- S! ^- R0 S/ }
5 _5 @9 R0 v" @( k% ] m3 X
. s# t/ L# p8 o9 ^/ K+ m5 [3 J' a2 w- q- N8 i9 V$ O8 L
3 q' j9 \" Q' e" t5 ~
2 h3 `; {. w2 S5 ]6 N: m2 \! W$ o' N f1 j m* Q( N! B9 i
. k# L/ b m" M4 j7 |$ ^
' @- U2 R: X! K& E) c8 s$ K3 w
6 J/ w# P+ \8 O: F* ?9 S0 v2 u$ z3 N8 W% v0 U* ]" J" t6 h% e. F
瘦腿袜品牌stuia.com stwaz.com |
|
|
|
|
|
|
|
|