设备布置应符合工艺流程、安全规程以及操作方便的要求,并需要有适当的空隙,以便设备部件的拆卸和检修。同时亦应考虑到尽可能布置紧凑,充分利用机房的空间,以节省建筑面积。机器间内主要操作通道的宽度应为1.5—2.5m,压缩机突出部分到配电盘或分配站之间的距离不应小于1.5m。两台压缩机突出部位之间距离不应小于1m.。如轴承同向时,能有抽出曲轴的可能。非主要通道的宽度应不小于0.8m。/ r0 Z+ @  I- C9 x6 k
; d; \" O1 X: ]" f
20层以内的高层建筑:宜在上部或下部设一个设备层;30层以内的高层建筑:宜在上部和下部设两个设备层;30层以上超高层建筑:宜在上、中、下分别设设备层。5 x3 m9 B% W6 p. R2 O3 f! F
设备层内管道布置原则:
7 i4 h7 n% p3 F' N4 O离地 h≤2.0 m     布置空调设备,水泵等  _  n* a# L; N( q; c8 \
h=2.5~3.0 m       布置冷、热水管道3 `% \6 H( _2 |. H! J' u' N
h=3.6~4.6 m       布置空调、通风管道3 L' r: S1 A  G! g
h 〉4.6 m         布置电线电缆
4 B, i& {/ O, N; t, B, H4 _5 N3 j" W) j  d9 O7 q4 o! P& r