设备布置应符合工艺流程、安全规程以及操作方便的要求,并需要有适当的空隙,以便设备部件的拆卸和检修。同时亦应考虑到尽可能布置紧凑,充分利用机房的空间,以节省建筑面积。机器间内主要操作通道的宽度应为1.5—2.5m,压缩机突出部分到配电盘或分配站之间的距离不应小于1.5m。两台压缩机突出部位之间距离不应小于1m.。如轴承同向时,能有抽出曲轴的可能。非主要通道的宽度应不小于0.8m。
3 X* n7 j$ ~6 `+ i4 c- R2 }' ]4 c
3 E+ k1 d3 Q; N* ^4 K1 q  ~, \20层以内的高层建筑:宜在上部或下部设一个设备层;30层以内的高层建筑:宜在上部和下部设两个设备层;30层以上超高层建筑:宜在上、中、下分别设设备层。
- q6 z- ?2 `, d设备层内管道布置原则:& ?& M( p5 |) q* y1 J9 o' t
离地 h≤2.0 m     布置空调设备,水泵等
7 j" N  ^, j# i& Sh=2.5~3.0 m       布置冷、热水管道, T# o7 C9 h# O% b, f% @/ \3 r
h=3.6~4.6 m       布置空调、通风管道9 ~3 o5 y; d1 ?! s4 R
h 〉4.6 m         布置电线电缆$ \( t' b' Y, e) i$ q+ R; }: v- }
8 c! N. R' _) C$ i3 D
  b+ c& e5 x7 V" Q" m9 @& `$ e