设备布置应符合工艺流程、安全规程以及操作方便的要求,并需要有适当的空隙,以便设备部件的拆卸和检修。同时亦应考虑到尽可能布置紧凑,充分利用机房的空间,以节省建筑面积。机器间内主要操作通道的宽度应为1.5—2.5m,压缩机突出部分到配电盘或分配站之间的距离不应小于1.5m。两台压缩机突出部位之间距离不应小于1m.。如轴承同向时,能有抽出曲轴的可能。非主要通道的宽度应不小于0.8m。' `( ~9 H8 a* A1 j1 t* v; I0 E
5 T) z2 D) k( V9 s5 ?$ x/ z
20层以内的高层建筑:宜在上部或下部设一个设备层;30层以内的高层建筑:宜在上部和下部设两个设备层;30层以上超高层建筑:宜在上、中、下分别设设备层。
" U+ L9 j9 ]( R5 L& s% |设备层内管道布置原则:! I) ^7 I! d3 b# x# |. w5 h% m
离地 h≤2.0 m 布置空调设备,水泵等
3 B' W, E( \) F$ mh=2.5~3.0 m 布置冷、热水管道
" }. P" {2 v: bh=3.6~4.6 m 布置空调、通风管道
# \( o: C" f2 Z0 D, ]4 }4 Jh 〉4.6 m 布置电线电缆
9 v3 U0 c& Z3 {5 G& v6 ?7 p: M7 D% t( E9 U0 y
! O) g) {$ ?- q5 F3 y |
|