设为首页收藏本站
搜索
查看: 3377|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

如何降低中央空调噪音?

[复制链接]

85

主题

0

好友

87

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

金币
0
积分
87
精华
0
主题
85
帖子
87
跳转到指定楼层
1#
发表于 2014-5-22 08:53:39 |只看该作者 |倒序浏览
  我国对中央空调噪音标准有严格的限定,制冷量在2500~4500W的分体空调器,室内机噪音要小于48db,室外机噪音要小于58db。据调查显示,不干扰人类正常睡眠、休息的噪音值,白天为50db,夜间为45db,很多空调用户都投诉家用空调噪音大,已经影响了正常的休息,其实想要降低空调噪音,还是有方式可循的。今天让我们一起探寻“如何降噪音”?! m; x; h1 t- j% B6 h7 d) C" D) D
  
" e. o2 h. e6 ]( n: J1 d* w  中央空调噪音标准-降噪 选准产品很关键1 M: Z; A  x# P/ d
  
# |5 `8 l# I9 l" Y+ a2 {1 D  空调的性能各异,产生的噪音值也不尽相同,用户在选择时要看清楚空调的噪音量,尽量选择低噪音、静音效果好的产品。' _" ^3 f, h$ D+ f
  
. f. p/ U1 K6 t7 A  ^9 e  中央空调噪音标准-安装时做好防振降噪工作
" h3 z8 O* ^0 F2 G1 K
  
% s( t7 @* j* j! l  r! z7 q  众所周知,声音是由振动产生,所以想要减少噪音还需从防振做起。目前很多厂家在设计安装中央空调时,会对空调采取防振降噪措施,应选用噪音低、振动小的横置式涡旋压缩机,并采用隔音罩;在压缩机、内置水泵采用减振基座;面板内贴13mm厚的玻璃棉吸音复合材料;风扇采用高效低噪声机翼形叶片,风机转速控制在720r/min以下,并采用变速调节,降低夜间噪声;机组内所有连管及支架均采取减振措施等,通过以上手段可很大程度降低噪音,为人们创造了一个相对安静的生活环境。' O  r2 t- [9 u2 u
  
" e  l- o( N* J% Z; c3 o) y  安装时,要做好中央空调减振降噪工作
  e( B7 L9 L4 S/ K
  
/ ?2 @% P7 p; o, R, E/ d% E  在家用中央空调机组的安装时,室外机应尽可能落地安装,基座下垫减振块或10~15mm厚的胶皮,保持机组平稳;所有与外间连接的管路均应采用减振软管;进排风要通畅,减少回流,排风口如需接短管应与厂家联系。在安装中央空调时,业主最好提醒安装团队做好减振工作,并在旁监督。7 f, z5 Y/ \6 @+ m' x0 e0 i% U2 j! u
  
$ g/ J" a$ F+ M. T  中央空调噪音标准-具体问题具体分析7 ?* f  |1 f; |% J+ W) A
  
( X7 h' z5 H% B! o4 k& d$ J# D  [  很多中央空调不满足室内噪音标准要求,在安装时需更加留心,在必要时可采用一定的措施。3 H' N% v, f: M# U' o! F% Z
  
) E( {& E9 Q6 A, h  一、在家用中央空调室内机机组下面应放置25mm厚的减振吸音板,并且用减振支托架,该板应大于机组底座面积,对机组进行减振。
7 Z( ]% ~$ @' H1 T  0 ^# r! m/ k) e, W9 C! C6 D
  二、如果噪音过大,可以设置送风和回风消声静压箱。4 a2 C8 J. |/ R7 X" r) C4 U# ~
  " C7 {: d" z- J; O' l& @' j, {
  三、控制好连接风管内部风速,以不大于3m/s为宜;在风管的三通、弯头、阀门等零部件之间的长度应有3~5倍风管直径的直线距离。
! V) l, f: D) j" D; f! G  
( b& ?3 X, Y& k; J  四、中央空调室内机及送风口,不宜安装在用户经常停留的位置正上方,最好有所偏离,安装在走道及吊顶处,美观且人体感知的噪音小。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

《压缩机》杂志

Archiver|手机版|中国制冷网论坛- ( 陕ICP备12001613号-8 )  

GMT+8, 2024-11-24 07:15 , Processed in 0.100970 second(s), 23 queries .

回顶部