设为首页收藏本站
搜索
查看: 7720|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

志高新CMV直流变频多联机应用方案

[复制链接]

85

主题

0

好友

87

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

金币
0
积分
87
精华
0
主题
85
帖子
87
跳转到指定楼层
1#
发表于 2014-7-16 08:48:20 |只看该作者 |倒序浏览
  一、项目简介
; B3 M+ T; x& q% m7 i
  
0 u1 R5 ]. J3 |9 g5 x' o- O4 Z  本工程名称为攀枝花红山国际中央空调工程,项目地址位于红山国际社区四川攀枝花红格镇。项目建筑包含123套精装房,建筑面积约15000平方米。1 M& X' N/ w* o$ F( _
/ K: U! Q4 R, {8 J; J' t! B

4 K) t& h0 I, s2 a1 |1 g5 `* o/ Y  " ]  M9 J0 i( \. }% q! G
  二、设计依据0 ^+ M1 C7 ^9 g* S
  / N6 R; \2 z4 Y) m  }" f. G7 R
  1.建设单位提供的条件图及业主的要求/ D) ?4 z6 ^2 c" z; c
  
. M# ?# l- N7 \; i. ]2 k/ M  2.《采暧通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003)
) Q( ^4 k* ]: S6 Q# F2 z4 Y  
8 V* [, a: |4 x$ X  3.《通风与空调工程施工及验收规范》(GB50243-2002)
# F; A# v. z+ c0 ?  
; A. o+ y# G+ q# Z3 {7 f( R& C  4.《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045-95(2005年版)
) k% b" P3 t  `7 k. u! I7 m2 @/ b0 s  
9 [: I  S8 t* R) H  5.《公共建筑节能设计标准》GB 50189-20053 B. m( R1 x  y5 i6 i
  ( A/ ^. V  h2 J, e, K2 a
  6.《实用供热空调设计手册》(第二版)
/ B' e4 n7 |) K+ p  
8 y5 C' B2 D: `2 z3 |  7.其他现行相关设计技术规范标准
6 }( j8 [- A6 L  5 k6 c8 e0 x) Q; ^' R! {
  三、设计参数
5 R9 a) z4 d! e) L; ?
  
1 h: r& x5 v; Y, E  k2 t- F  1、大庆室外气象参数
* R2 y  x, M. L  & ~( |) V/ }  Y
    
9 A5 l  _9 w0 f  n. N  2、室内设计参数
; ]% O* q2 E. s  T4 Z$ W  & M2 Q( d" H7 }  G" b
    " ?, G) E/ i6 K* n$ x0 i
  四、工程应用说明
2 r& m5 v0 @) }/ n
  6 ?( @# H( l9 m9 Q
  1、冷热源确定
5 ]& M! D9 V' ^; Z) k* j/ |1 L  3 y9 C7 h: R2 d3 j9 `' V5 O
  本工程建筑共16层,房间户型主要有5个户型;考虑到空调系统的灵活控制、运行节能的要求,而且建筑的层高都不算高,基本不会影响多联机配管的设计。故本工程采用变冷媒小多联式空调机组,夏季制冷,冬季制热。将每套户型配备一个志高CMV多联机系统,每个系统单独控制,低负荷运行更加节能。# |: O- h" [) R% |8 W% g: [
  2 x8 \# d# K9 ~' g# n3 T
  2、负荷确定
  g* T4 ]( G  s& v$ W  
( X! z( O( i0 U+ U3 P1 o+ z8 O  负荷采用逐时负荷计算法,根据房间的朝向、围护结构、人员、设备、新风渗透等参数计算在各个房间的逐时负荷,以当日逐时加权最大值为设计值。既做到满足房间空调制冷、制热输出要求,又不会超额配置,导致能量的浪费。
/ @  c2 e* |! L  ' g2 @2 a( T! {6 u/ g$ i# D) f; P
  经计算,整体123套主机总制冷量输出1341kw,制热量输出1566kw。7 q- |* T1 |, m8 ?! H5 b# k
  
/ B+ i" f( I+ K9 Y. N# k2 h" |  3、系统主机' e5 g* w' i; [  B0 X' |( r
  ) F9 U4 R7 |* N% ?0 K) {% k" Y
  主楼每户1台主机1个独立系统,主机放置侧位放空调专用处,简洁大方实用。
2 Q3 n& }8 [5 i7 [5 ]' H  ; [1 ^5 D3 R6 h$ N
  VRF系统室内机( s7 z) b+ h7 y7 @( s- M8 e/ @
  % h! v( G2 @: U  l
  所有房间的室内机主要采用暗藏风管式室内机,隐蔽式安装,风口采用双层百叶形式,每个室内机均安装回风,低噪音运行。' r' J. M7 F- {. x  ?6 ~1 s

5 _8 [9 `9 |; B9 X5 l: \0 Y2 u3 h/ ?( Y, |$ {) m
  
8 J4 O# p9 J- C9 r. A  4、智能控制* v/ a1 e8 o$ Y# {4 u! f
  
) ?( {% ?5 j' s* l! U: u  本工程空调系统除了每个房间具有线控器或遥控器进行调节,时尚美观,使用可靠方便。
' o2 u" z, F8 T) @  , w8 [" f3 }3 R' G) ?0 G7 {1 ~1 y
  五、总结
* a5 s& _- a, M2 |- s
  
. q6 x. X( `; m% P; O7 o+ x9 r  本项目中的攀枝花市属于亚热带气候的地区,对空调主机制冷及长期稳定的可靠性有很高的要求,志高多联机制冷工况环境温度范围:-5℃(DB) ~50℃(DB);制热工况环境温度范围-20 ℃(WB) ~28℃(WB),在该地区夏季恶劣工况下,依然能保证非常好的制冷能力输出,并且质量稳定,易于维护。2 |, w9 D' K6 |: h
  % Q) h. v+ z! j  Z' Z9 D) V. y% a
  本项目中,每个户型的空调同时开的几率较小,且各个使用空调的房间时间段、频率也都不尽相同。根据该项目特点,选择了志高CMV直流变频小多联机,将空调使用区域划分成123个独立的VRF系统。% `! A  Q% \, n/ }- o2 ~

6 u+ P$ J- L/ I1 ?, u( N5 o
$ c+ m5 a! h9 z9 ]  ! R2 Y$ P- P# ~6 `) Q
  志高CMV直流变频多联机组采用R410A国际环保冷媒、大排量涡旋压缩机,比普通压缩机省电8%。行业领先的180°正弦波矢量驱动技术,输出平滑稳定的正弦波电流曲线,效率提高15%。配置高效Brushless直流风扇电机,比交流电机效率提升最高可达45%,综合能效比IPLV(C)最高可达5.32,更节能。同时,系统单管配管长度可达200米,主机与末端最大高差可达70米,使本工程的安装变得更加灵活,制冷制热效果更强劲。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

《压缩机》杂志

Archiver|手机版|中国制冷网论坛- ( 陕ICP备12001613号-8 )  

GMT+8, 2024-6-18 20:29 , Processed in 0.111527 second(s), 22 queries .

回顶部