- 注册时间
- 2013-5-2
- 最后登录
- 2015-1-4
- 在线时间
- 71 小时
- 阅读权限
- 255
- 积分
- 87
- 主题
- 85
- 精华
- 0
- 帖子
- 87
  
- 金币
- 0
- 积分
- 87
- 精华
- 0
- 主题
- 85
- 帖子
- 87
|
一、选配:
3 k# @/ y) x' B0 L5 M
( n& k. Q8 Y2 I, K0 V5 E 根据R、Q0、t0、tk、液体管路及阀件的阻力损失来进行,步骤:
" F" P9 _; v8 C& s/ r 9 P; ]) t8 j4 i* A0 l
1.1确定膨胀阀两端的压力差;确定阀的形式;选择阀的型号与规格;
. I8 E8 c& i8 ~. a0 b& D: y% z
1 y y. A$ I) G5 x 1.1.1确定阀两端的压力差:ΔP=PK-ΣΔPi-Po(KPa)# r) U) d# `) n; t$ n- M5 x
* B, m% V0 y" H1 b/ k
式中:PK――冷凝压力,KPa,ΣΔPi――为ΔP1+ΔP2+ΔP3+ΔP4(ΔP1为液体管路阻力损失;ΔP2为弯头、阀件等得阻力损失;ΔP3为液体管升高得压力损失,ΔP3=ρɡh;ΔP4为分液头及分液毛细管得阻力损失,通常各为0.5bar) o—蒸发压力,KPa。
F) U* o! \& j9 F' E# `5 b
$ O7 [3 {8 m# f3 I' {6 j; Y. v: C 1.1.2确定阀的形式:选择内平衡还是外平衡,由蒸发器中的压力降而定。对R22系统,当压力降超过相应蒸发温度1℃,均宜采用外平衡式热力膨胀阀。
& U/ b( Z; ?6 M8 e" m# f * T d, S e; P% }
1.1.3选择阀的型号和规格:根据Q0和计算的膨胀阀前后的ΔP与蒸发温度t0由有关表中查得阀的型号和阀的容量。为了简化选配的手续,也可以按设计技术措施进行,现配热力膨胀阀的型号与规格,必须根据制冷系统所采用的制冷剂的种类、蒸发温度的范围和蒸发器的热负荷的大小来进行,选择时应符合下述要求:: q/ D; Y, n! n0 Z8 ?7 r
# x- \4 a6 E$ I& f; z+ Q Y (1)所选择的热力膨胀阀的容量比蒸发器的实际热负荷大20-30%;# s3 |4 K4 h" _5 r( M, ?" S* f d
" D+ [- o a5 z% h- E (2)对不设冷却水量调节阀或冬季冷却水温较低的制冷系统,选择热力膨胀阀时,阀的容量应比蒸发器负荷大70-80%,但最大不超过蒸发器热负荷的2倍;3 \0 H: _( \/ x' G6 _
1 j- Q+ {9 _/ T (3)选择热力膨胀阀时,应计算出供液管路的压力降,以得出阀前后的压差,再根据制造厂所提供的膨胀阀计算容量表确定热力膨胀阀的规格。% D! F" K( L8 O- H3 J& P

& T, a0 [& \/ |# {
, a7 y) t1 o$ S9 V+ v% S; O 二、安装:% V3 G9 g! w* y9 S) l J5 {
+ j2 i+ l( Z6 m+ E5 D" P" M 2.1安装前检查其是否完好,特别是感温机构部分;5 k, W3 N- Q) p' q' i1 C
* F; d- g. A8 d- P# D; E" o
2.2安装位置,必须在靠近蒸发器的地方,阀体应垂直安装,不能倾斜或颠倒安装;2 l$ q% r, w# T' M3 n2 X- g% j
. E$ a0 i( S2 K
2.3安装时,应注意使感温机构内的液体始终保持在感温包内,因此感温包应比阀体装得低一些;
* w& E1 Z. u G8 K3 c0 a6 q . Q8 C2 @; d8 E! c
2.4感温包尽可能安装在蒸发器的出口水平回气管上,一般应远离压缩机吸气口1.5m以上;
7 T9 I1 E. ~8 o6 G) Y- n7 t* ^; q
7 m( j, n: T/ ^$ T/ l5 E 2.5感温包绝不能置于有积液的管路上;
! y# N. C% ~4 l8 e! W/ w
+ N, K! p0 M- T1 Y6 v, [, d5 Z 2.6若蒸发器出口带有气液交换器时,一般将感温包装在蒸发器的出口处,即热交换器之前;2 M x) I D. l2 }
/ U- P2 D, o' c' @ 2.7感温包通常安置于蒸发器回气管上,并紧贴管壁包扎紧密,接触处应将氧化皮清除干净,露出金属本色;! h" w5 t0 D8 s6 }* W
4 m( Y6 C7 w9 [1 ^ J
2.8当回气管直径小于25mm时,感温包可扎在回气管的顶部;当直径大于25mm时,可扎在回气管的下侧45°处,以防管子底部积油等因素,影响感温包的正确感温。
9 D* t6 m; [7 l" [9 f 1 g4 C# g$ K1 C! i6 ?' w2 f
三、调试:4 d3 b% L9 d2 N6 o/ z
; V8 r6 L6 v1 {- W% A4 J- B 3.1蒸发器出口设温度计或利用吸气压力来校核过热度;& b) {# |* N' K0 `1 U
! q1 {2 F+ S: t3 Y! W0 J 3.2过热度太小(供液量太大),调节杆按顺时针方向转动半圈或一圈(即增大弹簧力,减少阀开度),时制冷剂流量减少;调节杆螺纹一次转动的圈数不宜过多(调节杆螺纹转动一圈,过热度大约改变1-2℃),经多次调整,直至满足要求为止;
# D8 G$ a2 ~3 b5 p* { 2 H* _) ]+ k# G4 h
3.3经验调节办法:转动调节杆螺纹改变阀的开度,使蒸发器回气管外刚好能结霜或结露。对蒸发温度低于0度的制冷装置,若结霜后用手摸,有一种将手粘住的阴冷的感觉,此时开度适宜;对蒸发温度在0度以上的,则可以视结露情况判断。 |
|