  一、选配:0 x' X8 [1 }2 h; F6 q4 y7 G% @

& G5 }% X8 L9 G
  根据R、Q0、t0、tk、液体管路及阀件的阻力损失来进行,步骤:
( R/ Z' q7 I, W! ^* Z% u  
0 V; X! J8 }5 f  a  F+ p, D  1.1确定膨胀阀两端的压力差;确定阀的形式;选择阀的型号与规格;
, L7 K4 G' r5 z% o2 }* }+ B  5 }3 o+ C. ~0 G% R7 h4 L/ `
  1.1.1确定阀两端的压力差:ΔP=PK-ΣΔPi-Po(KPa)" g, N+ ~: a7 s
  
5 \: B( w. d! f  式中:PK――冷凝压力,KPa,ΣΔPi――为ΔP1+ΔP2+ΔP3+ΔP4(ΔP1为液体管路阻力损失;ΔP2为弯头、阀件等得阻力损失;ΔP3为液体管升高得压力损失,ΔP3=ρɡh;ΔP4为分液头及分液毛细管得阻力损失,通常各为0.5bar)o—蒸发压力,KPa。. P6 Y* q* `( E; Q+ T
  1 x8 z; K8 C0 H* Z1 A! @1 m
  1.1.2确定阀的形式:选择内平衡还是外平衡,由蒸发器中的压力降而定。对R22系统,当压力降超过相应蒸发温度1℃,均宜采用外平衡式热力膨胀阀。
/ T4 F' h; c$ F! m; e/ W  1 P( H9 a+ s6 Z; `3 ?1 ?
  1.1.3选择阀的型号和规格:根据Q0和计算的膨胀阀前后的ΔP与蒸发温度t0由有关表中查得阀的型号和阀的容量。为了简化选配的手续,也可以按设计技术措施进行,现配热力膨胀阀的型号与规格,必须根据制冷系统所采用的制冷剂的种类、蒸发温度的范围和蒸发器的热负荷的大小来进行,选择时应符合下述要求:
7 t1 s* [  W' }  1 V- L, ~' l1 W$ M* y% z
  (1)所选择的热力膨胀阀的容量比蒸发器的实际热负荷大20-30%;
, @, h7 {' a0 p  H9 Q  . Z$ Z/ U% A3 i5 f! a/ Q
  (2)对不设冷却水量调节阀或冬季冷却水温较低的制冷系统,选择热力膨胀阀时,阀的容量应比蒸发器负荷大70-80%,但最大不超过蒸发器热负荷的2倍;& h4 ]# E- L* s2 Z4 D
    L. n3 X) g3 d
  (3)选择热力膨胀阀时,应计算出供液管路的压力降,以得出阀前后的压差,再根据制造厂所提供的膨胀阀计算容量表确定热力膨胀阀的规格。' R7 d6 G  w0 d  z" O
4 r! P4 b8 R+ U6 v" H2 k( L
  3 A9 C9 u$ p$ b( w6 G) }
  二、安装:# k+ [7 L  q  D. P+ q$ G) t
  5 Q5 C  E0 g8 `8 W8 o0 ~! v
  2.1安装前检查其是否完好,特别是感温机构部分;1 Q3 d" a0 ?2 P6 l6 Z
  
  z/ H& }# I: E9 k9 E. A1 e  2.2安装位置,必须在靠近蒸发器的地方,阀体应垂直安装,不能倾斜或颠倒安装;
0 a) `( p; d. h* `  3 x) C1 }8 ]4 _- x4 N9 j* j
  2.3安装时,应注意使感温机构内的液体始终保持在感温包内,因此感温包应比阀体装得低一些;7 |5 V; L1 z& R6 P" t2 h7 H
  , k; A# r7 D% d% H7 A, I
  2.4感温包尽可能安装在蒸发器的出口水平回气管上,一般应远离压缩机吸气口1.5m以上;# L5 ]5 J8 `+ O( [* b3 k" s
  
: r- w7 ~- x- ~9 [5 v  2.5感温包绝不能置于有积液的管路上;1 W/ f# s- H2 Z' O+ ~8 L( P
  
' V' \/ g% v9 K' V8 j, @% L  2.6若蒸发器出口带有气液交换器时,一般将感温包装在蒸发器的出口处,即热交换器之前;7 j  t/ w/ u. _4 o1 I6 J7 C
  
3 Z$ @+ u5 `. N- y  2.7感温包通常安置于蒸发器回气管上,并紧贴管壁包扎紧密,接触处应将氧化皮清除干净,露出金属本色;
4 y& c: @/ ?4 ?& s9 P9 V, r  
& m& O- X7 R6 S) T. N  2.8当回气管直径小于25mm时,感温包可扎在回气管的顶部;当直径大于25mm时,可扎在回气管的下侧45°处,以防管子底部积油等因素,影响感温包的正确感温。
: N& g/ `/ A6 x9 V& o0 ]  
/ c7 F$ E6 C, t5 ^  三、调试:' t+ P3 t1 W- ^9 J
  / G1 Z& v8 h1 G* t8 Q. \
  3.1蒸发器出口设温度计或利用吸气压力来校核过热度;
; U6 g* g0 M9 G: W+ v! O/ u4 `- U  # I  [& x# H! D" q3 _5 w
  3.2过热度太小(供液量太大),调节杆按顺时针方向转动半圈或一圈(即增大弹簧力,减少阀开度),时制冷剂流量减少;调节杆螺纹一次转动的圈数不宜过多(调节杆螺纹转动一圈,过热度大约改变1-2℃),经多次调整,直至满足要求为止;" j8 `" }* V9 @) t, s7 n% q3 i& C
  
# T) D* \9 m" {5 m* C8 J3 E  3.3经验调节办法:转动调节杆螺纹改变阀的开度,使蒸发器回气管外刚好能结霜或结露。对蒸发温度低于0度的制冷装置,若结霜后用手摸,有一种将手粘住的阴冷的感觉,此时开度适宜;对蒸发温度在0度以上的,则可以视结露情况判断。