  一、用一根新铜管作为合适充注连接管,用它连接系统上的充注阀和媒瓶上的接头;
% J: I' e/ T6 @8 Z" ^8 J  # J0 ]& ?5 p% d. Q
  二、在每次用连接管连接满瓶冷媒时,应该对其进行吹洗,换瓶时间越快越好,可以减少冷媒损耗;
# O" }$ x. |4 ]4 c/ f  
* e( I0 E  B6 V, N  _0 U  三、充注过程中做好防止潮湿空气进入系统措施;* x+ j" B* m, k: X' V
    ) t6 @5 J9 k* n1 \6 J: V" A8 m
  四、充注量要正确适量,在蒸发器视镜中可见到冷媒液位;5 [9 A/ y! @8 g" F2 C

9 J1 ~1 d/ ^5 a* k8 n* c3 \/ ^! p, v
  
  _, D5 k( l7 v  五、在初次充注冷媒后要观察液位并做好记录;1 h! w3 d4 G4 e, M; N
  
9 g# B$ n( U% Y$ r0 S4 V7 f  六、抽冷媒或冷媒充注过程中,应运行冷冻、冷却泵,让冷却水、冷冻水循环,避免管束中被冷液体结冰而胀裂铜管,当冷媒充注量在2/3以上时可开启主机,在运行中充注;
5 T$ B, I& Q& G/ {( `8 @/ g4 r& K; g  
% W$ @% h0 }; Q; E7 j" ?( M& |6 {  七、在冷凝器与蒸发器之间达到压力与温度平衡时,检查冷媒液位(此时间一般在压缩机和水泵停运行4小时以后)。