  一、用一根新铜管作为合适充注连接管,用它连接系统上的充注阀和媒瓶上的接头;
+ ^/ B6 d6 a! O, j1 x8 N0 f  
8 }5 V7 D! C: h' y+ Q1 [9 U; v  二、在每次用连接管连接满瓶冷媒时,应该对其进行吹洗,换瓶时间越快越好,可以减少冷媒损耗;6 Z( g" B* Z- c* |
  1 r& z- g4 l; A7 z: ~0 l
  三、充注过程中做好防止潮湿空气进入系统措施;
9 u+ t% J# i3 }/ \    , x" G, A1 @. Q/ p2 ^
  四、充注量要正确适量,在蒸发器视镜中可见到冷媒液位;
6 ~8 B/ t! u+ w, m2 d2 r
/ W! {1 j1 `( \0 e9 K
7 V4 ^( R! e1 X! b8 P' I5 O  
+ {0 a1 ^0 j1 n3 D8 D  五、在初次充注冷媒后要观察液位并做好记录;, q* |9 F. _0 J$ Q; ]3 T
  ( A7 ?1 a$ |4 R
  六、抽冷媒或冷媒充注过程中,应运行冷冻、冷却泵,让冷却水、冷冻水循环,避免管束中被冷液体结冰而胀裂铜管,当冷媒充注量在2/3以上时可开启主机,在运行中充注;0 K: K3 H3 r6 a
  
9 l' F0 X+ N+ S  七、在冷凝器与蒸发器之间达到压力与温度平衡时,检查冷媒液位(此时间一般在压缩机和水泵停运行4小时以后)。