冷水机组引起高压故障的原因

[复制链接]

85

主题

0

好友

87

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

金币
0
积分
87
精华
0
主题
85
帖子
87
跳转到指定楼层
1#
发表于 2014-10-8 06:09:00 |只看该作者 |倒序浏览
  冷水机高压故障是指压缩机排气压力过高,导致高压保护继电器动作。压缩机排气压力反映的是冷凝压力,正常值应在1.4~1. 6MPa,保护值设定为2.0MPa。若是长期压力过高,会导致压缩机运行电流过大,易烧电机,还易造成压缩机排气口阀片损坏。
% v1 A0 f$ Z3 o/ i+ K% _9 o) m3 o% M, ^7 z5 Z
5 A; G! S3 X7 S2 [
  主要是什么原因产生高压故障的?今天,在这边小做总结一下,希望对您能有所帮助:. F1 N7 r6 w# A# _, e
  8 l9 \6 Z: o$ y# g! j' T
  (1)制冷剂充注过多。这种情况一般发生在维修之后,表现为吸排气压力、平衡压力都偏高,压缩机运行电流也偏高。1 `6 M" i5 O/ V" b  Z  ~
  
  U" ^, E( F" ?( ^  解决方法:应在额定工况下根据吸排气压力和平衡压力以及运行电流放气,直至正常。  
% s$ Z3 ~6 P6 @+ I- t' X# \' ~' e  
: P+ j8 L2 d5 N8 _  K  (2)冷却水温偏高,冷凝效果不良。冷水机组要求的冷却水额定工况在30~35℃,水温高,散热不良,必然导致冷凝压力高,这种现象往往发生在高温季节。
: C) f# k5 \' c2 J$ j8 U0 R  4 h; {/ t) }8 F' U
  解决方法:造成水温高的原因可能是:冷却塔故障,如风机未开甚至反转,布水器不转,表现为冷却水温度很高,而且快速升高;外界气温高,水路短,可循环的水量少,这种情况冷却水温度一般维持在较高的水平,可以采取增加储水池的办法予以解决。
) z! {# v$ _1 P+ x; {  3 q' w5 \( }  u; a
  (3)冷却水流量不足,达不到额定水流量。主要表现是机组进出水压力差变小(与系统投入运行之初的压力差相比),温差变大。$ N3 }, J* H' g7 U8 ~
  5 _3 [, P4 \- k" \) }# @+ I
  解决方法:造成水流量不足的原因是系统缺水或存有空气,解决办法是在管道高处安装排气阀进行排气;管道过滤器堵塞或选用过细,透水能力受限,应选用合适的过滤器并定期清理过滤网;水泵选用较小,与系统不配套。
5 Q) |: x5 |5 w! W  
* N: ]( {% ^+ q6 {* G- k8 D0 S- l  (4)冷凝器结垢或堵塞。冷凝水一般用自来水,在30℃以上时很容易结垢,而且由于冷却塔是开式的,直接暴露在空气中,灰尘异物很容易进入冷却水系统,造成冷凝器脏堵,换热面积小,效率低,而且也影响水流量。其表现是机组进出水压力差、温差变大,用手摸冷凝器上下温度都很高,冷凝器出液铜管烫手。  [. L$ t; M: O+ p5 Q% ?
  
- F3 g7 o; O! R! P  解决方法:应定期对机组进行反冲洗,必要时进行化学清洗除垢。
+ I  I9 A" v0 j( D5 C  9 `) v9 x1 Y# V0 I
  (5)电气故障引起的误报。由于高压保护继电器受潮、接触不良或损坏,单元电子板受潮或损坏,通信故障引起误报。  b8 A; m  ]0 R. ~7 D- O
  0 }$ D5 h+ i1 a
  解决方法:这种假故障,往往电子板上的HP故障指示灯不亮或微亮,高压保护继电器手动复位无效,电脑显示“HP RESET”,或自动消失,测压缩机运行电流正常,吸排气压力也正常。9 T  t. h( Z+ \; g! L" l
  # q0 y* M# H# S, A3 R
  (6)制冷剂内混有空气、氮气等不凝结气体。
* m& k" k3 w2 i. A0 v  
; |. @9 U; H; f& \, T9 h  解决方法:这种情况一般发生在维修后,抽真空不彻底。只能排掉,重新抽真空,重新充注制冷剂。
2#
无效楼层,该帖已经被删除
3#
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

《压缩机》杂志

Archiver|手机版|中国制冷网论坛- ( 陕ICP备12001613号-8 )  

GMT+8, 2024-11-28 00:09 , Processed in 0.111498 second(s), 23 queries .

回顶部