一个成功的案例:15匹的机组,可以把3立方米的水从常温降到5度。
: u7 l+ [) d9 E4 x7 O由此可见,你的压缩机是绰绰有余的,即使是旧机组,即使是明显的不匹配(4.8匹机组用一根直径12的铜管做蒸发器?亏你想得出来!!)也应该可以降温的!所以,我怀疑你的-------
# }. z5 r. }3 A( C1。加氟量是否正常???这和用R12和R22没有多大的关系。 1 l3 @( a: L) \( o; I1 H
2。压缩机是否是好的?你可以检查排气压力是否正常? . `5 L+ I& l* X
3。检查系统是否有堵的地方? |