制冷控制系统常见故障分析、处理
一、电磁阀
1.线圈烧坏
现象为低压负值,电磁线圈外壳无热感,用万用表RX10测量为短路。解决方法,可单独换掉同类线圈。
2.阀芯搁死
现象为无开启和闭合动作,a.搁在关闭位置时低压为负值,无制冷循环。b.搁在开启位置,停车后高低压很快平衡,开车时易造成液出。解决方法为清洗。
3.关闭不严
现象为停车一段时间内高低压很快平衡,一世界形势时有时有液出现象,解决方法为调换铁芯。
4.油堵、脏堵
现象为微堵状态时有冷感或结霜,直至到全堵、低压偏低,影响制冷循环。
二、压力控制器
1.不产生动作:现象为(1)电气线路有故障或接错,(2)电接点拉毛或粘连,(3)机械动作元件失灵,(4)联接管路油堵,(5)无信号输入,(6)有泄漏
2.失控:现象为(1)调定值有误,(2)定位脱落,(3)机械元件变形及弹簧力变值,(4)高低压信号接错,信号管变形或弯曲产生内阻,(5)压力控制器远离压缩机造成动作时间差。
装配式冷库 : 库体保养维护

2 x' L5 J) U) C( Z8 P

冷库的保养

+ n8 O d, [: L& A. G

A 冷库新安装完毕或长期停用后 , 再次使用 , 降温的速度要合理 : 每天控制在 8-10 0 C 为宜 , 在 0 0 C 时应保持一段时间 。

- j% s( U' I- ?$ v

B 库板保护 : 注意使用中应注意硬物对库体的碰撞和刮划。因为可以造成库板的凹陷和锈蚀,严重的会造成库体局部保温性能降低。

( S( X5 W, D. f1 n# v2 p% |

c 密封保护 ,由于装配式冷库是由若干块保温板拼而成,因此板之间存在一定的缝隙,施工中这些缝隙会用密封胶密封,防止空气和水分进入。所以在使用中对一些密封失效的部位及时修补。

" x4 z* v% ?: G4 m

D 地面保护, 一般小型装配式冷库的地使用保温板,使用冷库时应防止地面存有大量的冰和水,如果有冰,清理时切不可使用硬物敲打,损坏地面。制冷维护和保养,制冷系统在运行中如何进行保养 :

' A! p# U9 F: e

1 初期运转机组 : 要经常观察压缩机的油面及回油情况及油的请诘度,发现油脏或油面下降要及时解决,以免造成润滑不良。

2 `, h) d% Q! e( P6 d9 o

2 对于风冷机组 : 要经常清扫风冷器使其保持良好的换热壮态。

! e5 }9 t9 ~" M0 z1 u+ b

对于水冷机组:要经常检查冷却水的混浊程度,如冷却水太脏,要进行更换。检查供水系统有无跑、冒、滴、漏问题。水泵工作是否正常,阀门开关是否有效,冷却塔 . 风机是否正常。

6 A4 l* G8 ?% h- j# G

对于冷风机组 : 经常检查冷凝器出现结垢问题,要及时清除水垢。

1 Z5 Z# k D4 M

3 对于风冷机式的蒸发器:要经常检查除霜情况,除霜是否及时有效,会影响制冷效果,导致制冷系统回液。

, A5 ~; J: p. n3 Z* m2 Q \& u

4 经常观察压缩机运行状态,检查其排气温度,在换季运行时,要特别注意系统的运行状态,及时调整糸统供液量和冷凝温。

6 U3 G# ^5 L6 p4 _( f1 _

5 仔细倾听压缩机,冷却塔、水泵或冷凝器风机运转声音,发现异常及时处理,同时检查压缩机、排气管及地脚的振动情况。

' B4 ], p( b9 l' _! y3 {; s" j5 B

6 对压缩机的维护:初期糸统内部清洁度较差,在运行 30 天后要更换一次冷

- v1 m# H y$ v. }

冻油和干燥过滤器,在运行半年之后再更换一次(要根据实际情况而定)。对于清洁度较高的系统,运行半年以后也要更换一次冷冻油和干燥过滤器,以后视情况而定。

( t2 U0 e4 `1 s8 l( y5 X$ d
' Y, K! P, N/ U: C: E3 i, h% ^; `
; u% B: R W- L# C9 _. Z }- |

原创文章如转载,请注明:转载自苏州制冷 [ http://www.cdzhileng.com ]
本文链接地址:http://www.cdzhileng.com/news/2009-3-25/RuHeDuiLingKuWeiHuHeBaoYang.htm

7 b9 m1 c g9 J
+ p* s$ e* @% C% V# _* E8 D. v0 r' j9 G " f2 @, W. x; y1 Q$ J

" q x4 w9 @( r

关键词:苏州制冷维修 1 C+ n# {- U7 \/ d b+ Z& Y# x

% V' m/ e- u r6 H# [9 n# F9 G4 T% y, }* }3 W7 c: Q/ n# E+ ]( E8 v/ _9 U0 ]
+ V1 ]# ^% `) \. w$ p8 O5 }, `

上一篇:冷库的工作原理常识
下一篇:关于冷库库体安装

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

《压缩机》杂志

Archiver|手机版|中国制冷网论坛- ( 陕ICP备12001613号-8 )  

GMT+8, 2024-6-26 18:04 , Processed in 0.106920 second(s), 23 queries .

回顶部