* A$ i \: o9 Y% S- X& q% Y8 r 逆卡诺制冷循环
+ T2 r6 W6 A% N5 U' l" Q 定义:设有恒温热源和恒温热汇,其温度分别为TL 和TH ,在这两个温度 之间的可逆制冷循环是卡诺制冷循环。卡诺制冷循环的原理图如下所示: + B5 D6 N7 L) ~, r1 y2 Q2 J6 S
图1 逆卡诺循环
$ A; \5 |! _4 O/ A P 劳伦茨循环 0 p0 C! R+ k: L+ s6 R' m
- {7 h: d4 m% |7 n8 n5 |' f- D
劳仑兹循环热源的热容量是有限的,在与制冷工质进行热量交换过程中, 热源的温度也将发生变化,即被冷却物体(冷源)的温度将逐渐下降,环境介质(热源) 的温度将逐渐上升。为了达到变温条件下耗功最小的目的,应使制冷工质在吸、 排热过程中其温度也发生变化,而且变化趋势与冷、热源的变化趋势完全一样, 使制冷工质与冷、热源之间进行热交换过程中的传热温差始终为无限小,没有不可逆换热损失, 另外两个过程仍分别为可逆绝热压缩与可逆绝热膨胀过程,如图2所示。这样, 1-2-3-4-1即为一个变温条件下的可逆逆向循环--劳仑兹循环。显然,实现这一循环所消耗 的功为最小,制冷系数达到在给定条件下的最大值。 2 J- E- U! m& u! N
图2 劳仑兹循环
/ V( c8 {3 w( h: i9 { 为了表达变温条件下可逆循环的制冷系数,可采用平均当量温度这一概念。若用T0m表示工质的 平均吸热温度,用Tm表示工质的平均放热温度,则
2 C: l4 Y9 h6 n; ^0 [- p (1) # j: N6 q c/ Z9 s9 c! S3 g
(2)
$ O) I$ k9 b1 n4 D. F2 p: M 与的大小分别可用面积41562和23652表示,平均吸热温度 T0m与平均放热温度 Tm就是以熵差为底、面积分别等于41564和23652的矩形的高度。变温情况下可逆循环的制冷系数可表示为
/ ~5 m; W0 O9 x7 V/ F0 y- z Z8 s( \ (3)
: K! H5 u2 I( { j3 D 即相当于工作在T0m,Tm 之间的逆卡诺循环的制冷系数。 & l( G p8 {$ L% Q. o- Q* \6 f, l
劳伦茨循环如右图所示,循环由两个变温过程和两个等熵过程组成。
. q9 s$ v6 H; J K" y+ `1 q 单级蒸气压缩混合工质制冷循环 8 h- r/ a; O0 k* s
制冷机在实际工作过程中,冷却介质和被冷却物体的温度将发生变化,冷凝器和蒸发器中也不可 避免地存在因温差传热而引起的不可逆损失。为了减少这种不可逆损失,制冷工质和传热介质之间应 保持尽可能小的传热温差。
* k- o% P* O, v; r$ a6 A# M3 L 非共沸混合制冷剂在等压下冷凝或蒸发时温度均发生变化,冷凝时温度由Tk 逐渐降低至Tk', 蒸发时温度由T0逐渐升高至T0' ,我们利用这一特性,采用非共沸混合工质就可以达到减少传热温差的目的, 如图3所示。极限情况下循环即变为劳仑兹循环。 , e- Y1 J) w6 {: _
图3 变温热源时逆卡诺循环 6 a4 S% [8 g- f& v! M% a6 T3 `
非共沸混合制冷剂单级蒸气压缩制冷循环的T-S图及p-h 图如图4所示。它与纯制冷剂循环的区别仅 在于制冷剂在冷凝和蒸发晨温度在不为断地变化。 + Y' }# \5 E3 h9 o2 a) @- O
(a)T-S图 (b)p-h图 图4 非共沸混合制冷剂单级蒸汽压缩制冷循环的T-S图及p-h图 5 y! b( @9 g' j) M, G
采用非共沸混合工质不仅可以达到节能,而且可以扩大温度使用范围。 |