逆卡诺制冷循环

; u8 m8 L1 N2 ]

  定义:设有恒温热源和恒温热汇,其温度分别为TL 和TH ,在这两个温度 之间的可逆制冷循环是卡诺制冷循环。卡诺制冷循环的原理图如下所示:

' q: l. r4 @0 K- f S) T


图1 逆卡诺循环

7 N) E% d; a* s4 @

劳伦茨循环

: ]) ?# J$ i4 g) i5 [7 M$ S( P3 u

" b* d9 T) t' h9 M9 N

  劳仑兹循环热源的热容量是有限的,在与制冷工质进行热量交换过程中, 热源的温度也将发生变化,即被冷却物体(冷源)的温度将逐渐下降,环境介质(热源) 的温度将逐渐上升。为了达到变温条件下耗功最小的目的,应使制冷工质在吸、 排热过程中其温度也发生变化,而且变化趋势与冷、热源的变化趋势完全一样, 使制冷工质与冷、热源之间进行热交换过程中的传热温差始终为无限小,没有不可逆换热损失, 另外两个过程仍分别为可逆绝热压缩与可逆绝热膨胀过程,如图2所示。这样, 1-2-3-4-1即为一个变温条件下的可逆逆向循环--劳仑兹循环。显然,实现这一循环所消耗 的功为最小,制冷系数达到在给定条件下的最大值。

0 X. N' |$ q+ C6 \5 b) i( L/ t


图2 劳仑兹循环

" S i: R' }" h7 Y2 A! A% _% ]% z

  为了表达变温条件下可逆循环的制冷系数,可采用平均当量温度这一概念。若用T0m表示工质的 平均吸热温度,用Tm表示工质的平均放热温度,则

2 a9 H5 s0 T0 \0 t0 p

                                           (1)

' K: I7 f( O4 \$ u

                                     (2)

2 `, e% P1 L# h( O+ c


  与的大小分别可用面积41562和23652表示,平均吸热温度 T0m与平均放热温度 Tm就是以熵差为底、面积分别等于41564和23652的矩形的高度。变温情况下可逆循环的制冷系数可表示为

/ {. `, s4 j2 I% \( d

                                             (3)

# k+ _: Z. k" p/ Z; I9 Q


即相当于工作在T0m,Tm 之间的逆卡诺循环的制冷系数。

+ _, D: V% [% {& K: ~; @& u

  劳伦茨循环如右图所示,循环由两个变温过程和两个等熵过程组成。

# W6 l; n t5 f* P0 Y1 Z+ K. \9 A' ]

单级蒸气压缩混合工质制冷循环

, }! a, H) a* d/ @+ c8 T8 A6 W

  制冷机在实际工作过程中,冷却介质和被冷却物体的温度将发生变化,冷凝器和蒸发器中也不可 避免地存在因温差传热而引起的不可逆损失。为了减少这种不可逆损失,制冷工质和传热介质之间应 保持尽可能小的传热温差。

p' @4 e% i4 h) Q a$ I2 r5 v

  非共沸混合制冷剂在等压下冷凝或蒸发时温度均发生变化,冷凝时温度由Tk 逐渐降低至Tk', 蒸发时温度由T0逐渐升高至T0' ,我们利用这一特性,采用非共沸混合工质就可以达到减少传热温差的目的, 如图3所示。极限情况下循环即变为劳仑兹循环。

% l# ]3 J& d j


图3 变温热源时逆卡诺循环

w% u4 }/ R$ J0 _$ ^. D: m P7 P

  非共沸混合制冷剂单级蒸气压缩制冷循环的T-S图及p-h 图如图4所示。它与纯制冷剂循环的区别仅 在于制冷剂在冷凝和蒸发晨温度在不为断地变化。

/ t6 S/ C5 a( ?. o% J0 u* t

           
(a)T-S图                         (b)p-h图
图4 非共沸混合制冷剂单级蒸汽压缩制冷循环的T-S图及p-h图

" P/ m& x, A; \9 T# W. N& k: K

  采用非共沸混合工质不仅可以达到节能,而且可以扩大温度使用范围。

x8 s, @" d4 [$ [; X3 Y- s7 F