一、冷藏库冷风机的匹配:
2 Y7 n2 T* K# \$ _5 m! p" }   冷藏库每立方米负荷按W0=75W/m³计算。# Z9 f1 T: q6 o2 A
# a' @9 ]+ E: u/ y4 d5 q
1 若V(冷库容积)<30m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.2;
% v8 e. s/ \1 g0 L; o 2 若30m³≤V<100m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.1;
' ~# N9 l6 A( \+ @0 | 3 若V≥100m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.0;
) t4 i: W( i/ d  o2 h5 w7 l6 [+ h 4 若为单个冷藏库时,则乘系数B=1.1 最终冷库冷风机选配按W=A*B*W0(W为冷风机负荷);
* Y5 F* ]  ~9 j# A' Z5 {2 r, T. S- r 5 冷库制冷机组及冷风机匹配按-10ºC蒸发温度计算。
3 D. e* Q: H2 A1 x! D7 ?
二、冷冻库冷风机的匹配:4 b! \+ b, v4 B9 V' k! M3 G
   每立方米负荷按W0=70W/m³计算。! Z. c3 M" K* U5 k$ k" i" S
; n; L: I  D" m' m/ u4 _; q. k
1 若V(冷库容积)<30m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.2;6 z3 z$ C  m( r! `* T; a
2 若30m³≤V<100m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.1;
& `3 m* A$ c* p. \7 Z( c 3 若V≥100m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.0;  z5 }: s  j4 q' d
4 若为单个冷冻库时,则乘系数B=1.1 最终冷库冷风机选配按W=A*B*W0(W为冷风机负荷) 6 U6 }' g5 o6 p. e/ {* e1 l
5 当冷库与低温柜共用制冷机组时,机组及冷风机匹配按-35ºC蒸发温度计算。当冷库与低温柜分开时,冷库制冷机组及冷风机匹配按-30ºC蒸发温度计算。
) I1 A7 b# ]- A7 q7 a  ^
三、冷库加工间冷风机的匹配:4 T0 o7 y3 g3 c& {# o1 R
   每立方米负荷按W0=110W/m³计算。
- o; q$ s! J/ i1 ?" w
( v, A& Q" [6 b, b8 N 1 若V(加工间容积)<50m³,则乘系数A=1.1;/ c, L7 M# ]2 z! m% l
2 若V≥50m³,则乘系数A=1.0 最终冷库冷风机选配按W=A*W0(W为冷风机负荷);3 T4 ]) k# ^/ ]$ z0 ~* t6 {1 G
3 当加工间与中温柜共用制冷机组时,机组及冷风机匹配按-10ºC蒸发温度计算。$ U3 f; ~7 Y. Y$ ^9 _1 K
当加工间与中温柜分开时,冷库机组及冷风机匹配按0ºC蒸发温度计算。以上计算为参考值,精确计算按冷库负荷计算表。