一、冷藏库冷风机的匹配:' t, [! \8 }8 I' H
   冷藏库每立方米负荷按W0=75W/m³计算。
8 ~# y- z4 |. ]7 k1 I% s$ B
4 ]- A6 f" b4 s( O  |
1 若V(冷库容积)<30m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.2;) \& H% G* {" y) b
2 若30m³≤V<100m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.1;
9 }, q1 l1 C. a& y& `7 @- n 3 若V≥100m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.0;
5 |4 t+ W4 S$ v- `' A& u( A 4 若为单个冷藏库时,则乘系数B=1.1 最终冷库冷风机选配按W=A*B*W0(W为冷风机负荷);7 W8 X# R' h$ i' t
5 冷库制冷机组及冷风机匹配按-10ºC蒸发温度计算。

, a* J4 F: O. H, w3 ?5 v7 i& Z二、冷冻库冷风机的匹配:
& a+ R! r$ F2 o! E7 S( C   每立方米负荷按W0=70W/m³计算。1 ^- C& h. S  z
! s2 r+ S2 `" ^0 U
1 若V(冷库容积)<30m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.2;% u: p1 A% f9 z8 y4 m9 \( H
2 若30m³≤V<100m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.1;
  q! Z; p7 B1 k+ F) j 3 若V≥100m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.0;+ X; M" r$ t9 Y: {( f, ?
4 若为单个冷冻库时,则乘系数B=1.1 最终冷库冷风机选配按W=A*B*W0(W为冷风机负荷) 3 }! m. ~% |+ y, X& m9 B5 K) q
5 当冷库与低温柜共用制冷机组时,机组及冷风机匹配按-35ºC蒸发温度计算。当冷库与低温柜分开时,冷库制冷机组及冷风机匹配按-30ºC蒸发温度计算。
1 h- s! h5 O/ E: c+ n
三、冷库加工间冷风机的匹配:
. V7 ]" [- `( r! t( j2 ]' ?   每立方米负荷按W0=110W/m³计算。
2 w0 J( Z' w0 H/ k3 r. v 2 r9 x7 U1 Z$ f9 C% g) H
1 若V(加工间容积)<50m³,则乘系数A=1.1;2 x  t5 P: Q8 q9 }* d9 d( R
2 若V≥50m³,则乘系数A=1.0 最终冷库冷风机选配按W=A*W0(W为冷风机负荷);
( c% S' \1 Z$ T$ s7 v5 ` 3 当加工间与中温柜共用制冷机组时,机组及冷风机匹配按-10ºC蒸发温度计算。5 Y) Q9 |# C6 ?6 C9 E
当加工间与中温柜分开时,冷库机组及冷风机匹配按0ºC蒸发温度计算。以上计算为参考值,精确计算按冷库负荷计算表。