发表于 2015-12-24 16:07:39 |只看该作者 |倒序浏览

, _9 N0 }' A+ p( d, C* `     库德制冷技术, 待冷库平稳降温后,检测制冷系统各部分,排气压力、吸气压力、排气温度、吸气温度、电机温度、曲轴箱温度、膨胀阀前温度,观察蒸发器、膨胀阀结霜情况,观察油镜油位及颜色变化。设备运转的声音有无异常。
  ?( q9 g+ @0 t8 j$ I" o8 ? 3 _5 b$ X& A& G1 ]
    冷库工程安装的每一个环节都非常重要,无论什么性质什么温度的冷库,在配电系统安装时必须严格按照要求作业:" I+ K3 ?& E3 N4 ^$ h

1 S7 j( l1 U9 d! h" `) N    1.每个接点安装线号以便检修。
7 |' d* U7 a  v* ?9 W    2.严格按照图纸要求制作电控箱,并接电做空载实验。
8 I6 Y- X( k2 f* A+ R3 `6 _    3.在每个接触器上标明名称。
4 q6 y- s& R4 T7 }    4.将各电器元件导线用绑线固定。7 u& i/ e, ?( E' \
    5.电器触点压紧电线接头,电机主线接头,应用线卡卡紧,必要时挂锡。1 \2 e& y! s, l- b0 y
    6.各设备连接要铺设线管,并用卡子固定,PVC线管连接时用胶粘接,管口用胶布封缠。9 o4 w5 E% k' i  O6 m
    7.配电箱安装水平垂直,环境照明良好,屋内干燥便于观察与操作。  [& k, c; e3 a0 `+ e. V9 ]' |: c
    8.电线在线管内所占面积不得超过50%。
3 x9 `% q0 Z2 ?3 ^* S' y    9.电线的选用要有安全系数,机组运行或化霜时电线外表的温度不得超过40度。
" `- w8 Q/ G- l    10.电路系统必须5线制,没有地线的要加装地线
% a' Y% m( W# O    11.电线不应暴露在露天,以免长期日晒风吹线皮老化,发生短路漏电等现象。 7 C% b4 M! V5 @3 T; h' ?
    12.线管安装应美观牢固。( N# ?8 ?! X  v2 s% e

7 }5 i1 ~$ a3 z1 W    制冷系统充氟、调试
$ f0 h4 X7 |" U- v2 K& ~
1 B: X- Z7 n- H3 y    1.测量电源电压。
- [  d% Z% ]5 C; l: ]8 `* r4 ?    2.测量压缩机三项绕组电阻值和电机绝缘情况。" P: Y; ]& P1 z; i$ E( ~
    3.检查制冷系统各阀门开闭情况。
' l4 w+ |1 J$ Y; o    4.抽空后向储液灌注入制冷剂至标准充灌量的70%?80%重量,然后在运转压缩机,从低压加气至够量为止。
# B" {/ J/ B% J" B5 E    5.开机后首先听压缩机的声音是否正常,看冷凝器、冷风机运转是否正常。压缩机三相电流是否平稳* Q; B/ V' |7 D# y5 M
    6.平稳降温后,检测制冷系统各部分,排气压力、吸气压力、排气温度、吸气温度、电机温度、曲轴箱温度、膨胀阀前温度,观察蒸发器、膨胀阀结霜情况,观察油镜油位及颜色变化。设备运转的声音有无异常。. s8 a6 X' ^& [% K1 ]( a
    7.根据冷库结霜和使用情况设定电脑内参数和膨胀阀开启度。2 Y9 J6 z3 U& E" K
    8.整个设备擦拭干净,环境清洁。