制冷压缩机无法正常启动  G% J/ f# i4 j( d2 }5 e3 {+ ~

! j7 G2 C1 u- l; K检修思路
+ {( L3 a" c! e) t$ Y0 q% k; S: r$ ]$ X7 c1 M3 S
1、首先检测是否由供电电压过低或是电动机线路连接不良造成的。如果确系为电网电压过低,则待电网电压恢复正常后再次启动:如果是线路接触不良,应检测线路与电动机有关的连接处,并予以修复。& X3 ?9 H% ~  g: V* S- i, y8 f
% I- d) ?, J: A0 `4 E3 `7 _
2、检查排气阀片是否漏气:如果因排气阀片破损或密封不严漏气就会造成曲轴箱内压力过高,致使无法正常启动.更换排气阀片和密封线即可。
) d. v- u/ m6 Y
  M) s" [# @: ^" X2 E  y7 R3、检查能量调节机构是否失灵。主要检查供油管路是否存在堵塞、压力过低、油活塞卡住等情况并根据故障原因进行修复。8 C5 O) H3 E+ j* m  A" _4 q0 U
/ z# j* h" B3 V- X" d+ K- }* W0 Q- p
4、检查温度控制器是否损坏或失调;如果是失调则应调整温度控制器;如果是损坏则应修复或更换。' l0 ?  R2 V+ \; j. b1 X
* T# c. o8 d* y5 N
5、检查压力继电器是否失灵。检修压力继电器,并重新设定压力参数即可。* o, Y% j( |  p: f

8 g4 K- b4 L  H! U7 D二、没有油压
" \0 k  h9 f1 x' N; e
% C' ?4 R0 V4 u+ j/ ?/ ~检修思路
& d3 c) k( K! F$ C. |8 B7 b
  R  B, e7 O9 z- Q0 G: N( n1、检查油泵管路系统连接处有无漏油处或堵塞处是漏油。应紧固接头;如果是堵塞,应疏通油管路。# \* o4 @) ]. r+ w; p" q; m: r* z; i

" B2 i2 C# ~" O( U0 e4 G2、是否由于油压调节阀开启过大或着阀芯脱落。若是油压调节阀调节不当,应调整油压调节阀,并将油压调至需要的数值;若属于阀芯脱落,则要重新将阀芯装好,并且紧固牢。* E, P# ~# f7 B' I* q: d- g" q

, w5 w( J3 Y6 T  b* K- s' L3、若曲轴箱内油太少或是存在氨液,就会导致油泵不进油。若是油太少就应及时加油;若是后者,要及时停机,排除氨液。& X/ [+ c! |8 O# D. z

4 I- T" U: O% d3 _! u4、油泵磨损严重.间隙过大,造成油压上不来。对这种情况.要对油泵进行修理,故障严重时应直接更换。/ A3 j/ g" {3 I/ v
/ ^3 d0 j  m7 i% T( m
5、检查连杆轴瓦、主轴瓦、连杆小头衬套和活塞销是否已经严重磨损。此时要及时更换相关零部件。0 j" Y1 a, R! A- \" w4 S
6 v+ S+ W  E. b/ \' }+ i
6、曲轴箱后端盖垫片发生错位,堵塞住了油泵的进油通道,应做拆卸检查,并将垫片的位置重新固定好。3 I: C5 T! k; I- ^- i' M
3 i( z7 W  ~& I* n5 M
三、曲轴箱内产生大量泡沫* R  Y. W& c3 O* R! r, o
5 {8 V1 `0 V* }  y+ |
检修思路  @1 |7 W  Q* m
- G3 O8 g& t# G2 n/ X" ]
曲轴箱内润滑油起泡沫发生了液击,主要有以下两个方面的原因造成的:
  e* f# v$ N% U' V9 x, F1 i$ ]; {: W* l5 R' z/ r+ r2 G
1、润滑油中混有大量氨液,当压力降低时,氨液就会蒸发、严重产生大量泡沫。对此,应将曲轴箱内的氨液抽空。
' x+ _1 _  V! M0 n; ]
8 r# @9 U$ S' c$ K& R* Y2、曲轴箱内加入的润滑油太多,连杆大头搅动润滑油造成了大量泡沫,对此,应将曲轴箱内过多的润滑油放出一些,使油位达到规定的油面线即可。2 h9 ~$ ^9 e1 r( k( f9 e

8 Y$ X) F) C" T; y) \四、油温过高
! R! D+ I! I; j
. ^: c! ?  a' W4 y检修思路
! O8 T' }7 x6 ~: ]& r7 s& x* E
  O* g; M  P! p1、轴与瓦装配不适当.间隙太小。应调整轴、瓦装配间隙的大小,使间隙符合标准要求即可。
; g( \( {/ c  y5 M! U7 X7 f
5 ^9 h( l' ]8 a" E9 |. B8 U2、润滑油中含有杂质.导致轴瓦拉毛。对此,应将拉毛轴瓦刮平.并重新更换新油即可:若瓦片拉毛严重时,应更换新的瓦片。6 M  r$ Y6 x! ^) B$ U" W1 ^

0 j3 d. q; I# Y# Y( e3 k3、轴封摩擦环安装过紧或是摩擦环拉毛。应重新调整轴封摩擦环。若摩擦环拉毛严重,要更换新的摩擦环。2 V  j: @3 T% u! N

# `$ T. U& g  L4、若是由压缩饥的吸、排气温度过高造成的,应将系统的供液阀进行适当调整,使吸、排气温度恢复正常。( \) K7 G% ], }8 J

6 b% F* f% b" L0 E" _0 o8 ~" M' C五、曲轴箱内压力升高6 m" Y+ o# ^9 b4 e9 [( ~2 H

  J. R* Z7 @. N2 H# q2 o检修思路' g: i3 O; X" k/ z: V% P- t* s
* P* ^+ F8 k: i2 l
1、活塞环密封不严,从而导致高压向低压串气新的活塞密封环i应更换。7 v8 v7 k- D3 b
8 ~9 C6 p0 k/ ?
2、排气阀片关闭不严,造成曲轴箱内压力升高。应检查排气阀片座的密封性,如果密封不严,应及时更换新的阀片。
: n, L: Q( L8 Z# f
% w7 S8 y& C2 j# W; g* G) \3、缸套与机座的密封性变差:应将缸套拆下,把接合处清理干净并密封奸,重新装配好即可。3 e5 i* `- G9 t

& ?# c' V: N4 ^& Y. W4、曲轴箱内进入过多氨液,蒸发后导致压力升高:只要将曲轴箱内过多的氨液抽空即可。
; U2 N# I) J+ w/ Y5 W% k( B, E  b/ m% q0 O: r# t
六、能量调节机构失灵
! i) u! i5 \, ~; t. h3 C: Q! v+ L4 h  W' ~
检修思路
1 S9 m: D4 ^0 S. V2 q' j6 O: |0 q6 |! l/ \# j8 A, V8 \
1、检查是否由于油压过低或是油管被堵塞了。若是油压过低。调整增大油压即可;若是油管堵塞,应该清洗疏通油管。7 o$ L+ Q8 C- u$ @) e. W

* L) l9 j9 b; t+ ~# ^2、是否由于油活塞被卡住:应将油活塞卸下来清洗并将脏油换掉.重新正确组装即可。 6 S5 \* P8 q+ q9 j4 F- X/ y
2 K" D+ j" V$ c$ r
3、是否是拉杆与转动环安装不正确,致使转动环被卡住—应重点检查拉杆与转动环的装配情况,并将其修理至转动环能灵活转动为止。! [$ e7 I+ N/ F3 H% W8 d
1 i9 A) j5 {6 {  A; m
4、检查是否是油分配阀装配不当所致。若是应用通气法检查各工作位置是否适当,并重新调整油分配阀即可。+ W5 f5 m) Y! [4 f0 |. @
8 l5 F( J5 S( `+ {$ y3 k* \  p; |
七、回气热废过大
7 q/ M! ]0 N. H5 K) E1 T
3 ]! R" ~' y# F+ G% t8 [8 k检修思路* Q: X1 C: P2 K  B3 f2 M4 S
& v: R1 `. W8 x3 B! E1 j4 ^
1、检测蒸发器中的氨液是否偏少或是供液阀开启度偏小。若是系统缺氨,应及时补充正常;若是供液阀调整不当,应将供液,阀开启到合适位置。
" B" D8 p% h; w! I& }0 H$ ]
- v0 f& t  p) U2、是否是回气管道保温层保温不良或受潮损坏。应全面检查保温层并更换新的隔热材料。
' p# M" k: E% K* V. Q0 I
. }6 D+ r$ B0 V2 t- ~9 |3、吸气阀气漏气或已破裂损坏。若是漏气轻微,可研磨阀片使其不再漏气;若是破裂则直接更换新的吸气阀片。
' r- y8 @1 }8 n5 n( J& L
9 O) @- c& A& |% L八、压缩机吸气压力比正常蒸发压力低9 C* \$ `! a6 [

% C" n+ `+ P& |检修思路8 G% |/ S1 y) ?+ Z) }% C. n

+ b& S% Q( C6 r6 V% q1、供液阀开启太小,可导致供液不足,因此蒸发压力就会下降:对此,只要将供液阀开启到适当程度即可。
5 G/ t- Y9 b0 g% T+ R* ~* q
2 C6 ~5 A% t3 H) K% T: }+ K+ k2、吸气管路中的阀门未全开或是阀芯脱落。若是前者,应将阀门全部打开;若是阀芯脱落,应将阀芯重新安装上即可。% O6 H2 P, Q% Q! s( P/ i3 z

+ v, m4 |& w; D7 V7 D8 X3、系统中液氨缺少,即使开大压力阀,蒸发压力仍然偏低。此时,应根据实际情况补充适量的液氨。
; H2 f9 T  v1 M0 F5 z- S0 q1 G, H4 ~
+ [. @, J; ?( v6 |! d) N4、回气管道细,或是回气管路中有“液囊”现象,若是管径太细,应重新更换合适的回气管;若是存在“液囊”现象,则应将回气管路中的“液囊”段拆掉,并重新焊接管道即可。
: ^, I: P& `; j5 x" e+ }* U
; x! s. g$ r7 o" N9 ^( @9 D2 m( |; n九、压缩机湿行程
  Z  f% B, [% [* N3 X) a; y8 n# j4 v# R6 X8 p( v* x4 `( m
检修思路' A/ ?7 _9 h; Q( l* U/ r  j8 Z* U
9 n: `$ W( r& t$ o: \' \
1、当压缩机启动时,如果吸气阀开启过快,就会导致湿行程:因此,在开机时应缓慢开启吸气阀,以避免导致湿行程,损坏压缩机。: k: ^5 @2 R4 M" M
& [/ a6 Y- b  }$ u/ r' K! }) H
2、如果供液阀的开启度过大,也会导致湿行程。此时,只要适当将供液阀关小即可。
6 U, k# D$ L& H7 G& [% a$ T* p8 Y3 a5 G7 l; }
3、在冷库融霜后恢复至正常温度时,应缓慢开启吸气阀,并随时观察制冷压缩机的运转情况。若是回气温度下降过快,应暂时停止开启,并等运转恢复正常时,再继续缓慢开启。2 a1 {" r7 p/ t% N0 I
; d' P0 k' Z1 [6 Q5 J5 z1 ~
十、曲轴箱内有敲击声$ t* ^- }7 u- W2 k1 ~. F
% {; U! n5 N# x8 D1 N  c/ d
检修思路4 b5 [7 ~2 L. X

+ |3 Y1 I8 M3 V$ c1、检查连杆大头瓦与轴拐轴颈的间隙是否过大。此时,应调整间隙,或者直接更换新瓦。7 u) w5 G" n. o" U# h( o; U
$ `; H) {7 Q4 M8 y) Z. V
2、如果主轴承与主轴颈之间的间隙过大,就会发生碰撞与摩擦,产生敲击声。应修理或更换新瓦。
+ x+ s% p# _" d7 U% S/ c2 w* J$ L9 V/ C4 \; K
3、检查是否是开口销断裂,连杆螺母有松动。如果是,应更换新的开口销,并将连杆螺母紧固好。
3 I; H* O* a. T# V' j% m
" ^" \0 L: n- I' K1 d4、如果联轴器中心不正或联轴器键槽处已松动。应调整连轴器或检修键槽或更换新键。
( a, o) `8 V4 n7 _
1 X* Z/ ?8 L% ?5、主轴承钢珠磨损,轴承架断裂。对此,更换新的轴承即可。' o, P* E. ~9 Y, g+ ]: x

) g0 ~! I2 g$ w) N% N& N5 G: w十一、气缸壁温度过热
# v5 g- d7 @4 Q
- T5 o9 u. M! J6 Y/ f" G  h; U  p检修思路4 D: o8 e$ A/ o: m& L% k0 k
3 \6 `, L3 d& Z* _3 C7 K% a
1、若是油泵发生故障,造成油压过低或油路发生堵塞:应停机进行全面检修。0 s; V- @1 I: }+ X! Q; i
, a! t+ o/ j4 h% P/ I
2、检查是否活塞与气缸壁之间的间隙太小或活塞走偏:此时,应调整活塞即可。
4 g" I1 O- o3 e. Q, t) q- @. F$ C
3、安全块或假盖密封不严,造成高低压串气。对此应采取措施进行修复使密封性能提高。
/ X$ p: n! k% w3 O; k% y
- w! H: [6 A: m4 R) i) p4、检查吸气温度是否过高。应进行调整操作使吸气温度降下来。8 d! u- Q7 I8 G/ m  x. {: s

  p( |; s: ^4 [" _* x5、如果是润滑油质量不好,粘度太小。应停机更换新的润滑油。
) u' f- A+ ?  d+ ]0 _0 t
3 x: H, T/ s. ~5 `4 p$ |6、检查冷却水套内是否是水垢太厚或者是水量已不足。若是水垢太厚,应及时清除;苦水量不足,应加大冷却水量。* o0 q5 E3 U8 j- h6 V

/ p. J; h4 F2 Y& D6 F7、检查吸气、排气阀片是否已损坏。如果损坏,应及时更换吸、排气阀片。" w2 z. k( A/ o; y3 i5 r
# R4 P5 N0 J, X; |/ {- G* M9 t
8、检查活塞环是否已严重磨损。若是,更换新的活塞环即可。
, N" f2 Z7 w/ p
! c" z+ p- M" p) I十二、轴封漏油严重
5 u) a1 J# V' a. _. G. X! j% B  A" Q' X! @: g
检修思路 : F+ I8 J) a$ H* W0 }
* v, i0 p" l# |+ S3 q* j2 _7 Y
1、检查是否轴封装配不良,造成了轴封严重漏油。应将轴封正确装配。
5 C5 G  a4 H) O& s& F- A) u+ H
( c( @+ E) L7 l/ q% S2、检查动环与固定环摩擦面是否已经拉毛。若拉毛严重,应仔细研磨密封面并重新装配。
1 \' y, p/ @* w! ]
- L( ^) t, ]/ l/ a7 Y; ?; X3、若橡胶密封圃老化或松紧度设置的不适当就会漏油:对此,应更换新的橡胶圃,并调整合适的松紧度。
# ^$ Q4 M1 _4 o! ~; A, y  d
4 K+ N" \' G' i1 K- E4、检查是否是由于轴封弹簧的弹力减弱,造成了轴封漏油:应将原弹簧拆下,并更换新的同大小的弹簧。 : _. U& f. }) ^

  Z1 b' c  V5 y5、检查固定环背面与轴封压盖是否密封性变差。对此,应将固定环拆下,并将背面环清洗干净后重新装配好。
# u0 M% T; ^1 Q& B( q
5 d. a! X. I/ I+ c7 V6、如果曲轴箱压力过高,应进行调整操作。但在停车前应先将曲轴箱的压力降下来,并检查排气阀是否泄漏。( W& U. E8 M, \! B, _7 g

+ B5 T* U- u6 X, Z: v* Y1 B十三、轴封油温过高
2 U; q  n7 L4 e- u# o
* g8 K8 l* {) l- T8 e8 T& T7 O' ^+ z检修思路$ \1 |3 B) D$ W  J8 J* ^

2 r% h# r  [: ^3 W$ N. a1、检查是否润滑油已不足,或油管路堵塞。若油不足,应适量添加润滑油;若是管路堵塞,则应疏通油管路。( D9 ~7 N0 Q$ P6 N/ m

+ Q0 x. c6 {2 [& M. \5 b$ g$ @2、检查是否是润滑油不干净或已变质。对此,应清洗过滤器,并更换新油。
  x5 O. @: U: A
" B8 b( {/ i- D" W, N4 V6 z3、检查动环与固定环摩擦面是否压得过紧。应适当调整弹簧的弹力强度。$ O. Y7 z$ I6 Y( M' ^4 D. M; K
' c9 d7 k- {$ f. p
4、填料压盖过紧。应均匀调整压盖螺母,使其避免太紧,造成轴封油温太高。3 ~4 J5 Q9 k3 x& m8 E1 [9 I

3 D" J# o% m  U+ A$ S3 {5、检查主轴承装配间隙是否过小。对此,应适当调整间隙。$ e! O! M5 j, u+ q& r. x

) b) D* n: p6 w8 h3 u·END·