设为首页收藏本站
搜索
查看: 4399|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

制冷剂管道的布置原则

[复制链接]

1

主题

0

好友

1

积分

幼儿园

Rank: 1

金币
0
积分
1
精华
0
主题
1
帖子
1
跳转到指定楼层
1#
发表于 2016-10-24 16:37:40 |只看该作者 |倒序浏览
氟利昂制冷剂的主要特点是与润滑油互相溶解。因此,在布置制冷管道时,必须保证从每台制冷压缩机带出的润滑油在经过冷凝器、蒸发器和一系列设备、管道之后,能全部回到制冷压缩机的曲轴箱里来。
7 Y9 c( E% G( @* `1 e$ L(一)吸气管
7 X5 h. L9 X1 o( w  (1)考虑到润滑油能从蒸发器不断流向压缩机,压缩机的吸气管应有不小于0. 01的坡度,坡向压缩机。, e% I2 c) W3 y/ d1 f
  (2)当蒸发器高于制冷压缩机时,为了防止停机时液态制冷剂从蒸发器流入压缩机,蒸发器回气管应先向上弯曲至蒸发器的最高点,再向下通至压缩机。
. R- u: l- l5 t0 N! |9 I# Q  U  (3)氟利昂制冷压缩机并联运转时,回到每台制冷压缩机的润滑油不一定和从它带走的润滑油量相等,必须在曲轴箱上装有均压管和油平衡管,使回油较多的制冷压缩机里的油通过平衡管流人回油较少的压缩机。
  C6 ^0 [3 c: r3 {4 W  (4)上升吸气立管中的氟利昂气体必须具有一定的流速,才能把润滑油带回压缩机内。0 ^; L  U3 L) C. h& j: k" ^9 ^
  (5)在变负荷工作的制冷系统中,为了保证低负荷回油,管径可能需要选用得很小,特别是能量调节范围较大时,问题更加突出。为了避免全负荷时压力降太大,可用两根上升立管,两管之间用个集油弯头连接。
( Z" K; N& s) A  (6)多组蒸发器的回气支管接至同一吸气总管时,应根据蒸发器与制冷压缩机的相对位置采取不同的处理方法。
: B) s! U+ g6 q/ I! F0 G" s0 L+ N$ o) N$ ]5 c4 T
(二)排气管
  [6 B) e8 R) o  w% Z- S$ Y8 O$ V5 c  (1)为了防止润滑油或可能冷凝下来的液体流回压缩机,制冷压缩机的排气管应有O.O1 ~0.02的坡度,坡向油分离器或冷凝器。1 y/ T& m/ I$ D6 x
1 g$ L1 R3 \0 w; r" ~, t" [- z
  (2)在不同油分离器时,如果压缩机低于冷凝器,排气管道设计成一个U型弯管,以防止冷凝的液体制冷剂和润滑油返流回制冷压缩机。
+ J7 [) q& l+ {* V, A( Q1 H( @9 D/ }+ M
(三)制冷剂管道的布置原则是9 Y* C6 Y0 ]2 q4 `  K/ \
  (1)保证各个蒸发器得到充分的供液。
4 }0 i7 E- k/ ~" g  (2)避免过大的压力损失。1 c% |4 J. _. ^8 p% H) [* I
  (3)防止液态制冷剂进入制冷压缩机。0 @+ I. D+ k. I) x
  (4)防止制冷压缩机失油。5 V0 O: `& o, n. T% S+ E( F% O
 (5)应能保持气密、清洁和干燥。1 Q  f$ p: K, {" h2 c* E
  (6)应考虑操作和检修方便,并适当注意整齐。9 |& ^# [6 M: F: H; w$ z8 f2 K
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册