设为首页收藏本站
搜索
查看: 6992|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

石家庄冷库安装设备雪域--涡旋式压缩机电机绕组烧毁故障分析

[复制链接]

8

主题

0

好友

8

积分

幼儿园

Rank: 1

金币
0
积分
8
精华
0
主题
8
帖子
8
跳转到指定楼层
1#
发表于 2016-8-15 16:52:27 |只看该作者 |倒序浏览
石家庄冷库安装设备雪域对涡旋式压缩机电机绕组烧毁故障分析:
' N6 d  K+ `. o/ I# J涡旋式压缩是一种容积式压缩机,利用涡旋转子与涡旋定子的啮合形成了多个压缩室。随着涡旋转子的平移转动,各压缩室内容积不断发生变化,实现对气体的吸入与压缩。今天带给各位的是涡旋式压缩机常见故障分析之电机绕组烧毁。
% n% D2 ^# q  B
- @( f; w+ x6 A' A( U电机绕组烧毁与电气设计的保护有关,或是由冷水机组运行使用不当造成的:$ i" b! s8 d2 t% G! `; L3 C

9 N( y! V4 R6 \7 m7 h9 T4 j1.负荷异常:使压缩机内置热保护器频繁动作,有可能使其触点发生粘连而使用保护器失去作用,从而烧毁电机。润滑失效、摩擦阻力拉大是负荷异常的主要原因。要解决润滑失效的问题,主要从以下几方面着手:防止回液、防止润滑油过热(排气温度高)、解决系统回油或缺油问题。; R; W# @8 i7 b0 f: q
' N& m7 p3 t6 d* ~0 d
2.如果电气设计没有过载保护或过流保护,有可能产生以下危险:如果压缩机电流较大,电机绕组持续在较高温度下工作,而这个温度又不足以使内置热保护器动作,这种情况下有可能造成线圈绝缘层破坏而使电机短路烧毁。增加外部过载保护是防止电机烧毁的有效手段,如热继电器保护。热断电器的设定值就能在不超过压缩机额定电流的140%时断开。另外冷水机组电源线通过空气开关也是非常重要的。' _) Q' k2 K  t# O
( u+ _8 q$ e, {( |- J5 d
3.电机的频繁启动会使质量不好的接触器角点容易发生粘连。这样,依靠接触器断开压缩机电源回路的所有保护控制(高低压保护、排气温度保护、水流保护等)将全部失效,冷水机压缩机处于无保护状态,从而导致电机烧毁。因此,应正确选择接触器。& F+ g9 q0 }# ]/ S0 X
. N2 V, i9 ]5 [- j* m1 V
4.冷却不足也是引起压缩机电机烧毁的原因之一。全封闭涡旋压缩机一般是靠制冷剂冷却的,制冷剂大量泄漏会造成对压缩冷却的不够。当然,制冷剂大量泄漏一般会引起低压保护或热保护,但是如果冷水机的低压保护和热保护失效,就会导致压缩机的烧毁。% y, P6 e& q" ^7 ~# J4 ?
  E8 s5 `3 }6 ~$ I  \+ Z
以上新闻由智美科技客服专员小邓,QQ:723823958 电话:0311-80973988编辑发布

0

主题

0

好友

25

积分

幼儿园

Rank: 1

金币
0
积分
25
精华
0
主题
0
帖子
25
2#
发表于 2016-10-29 08:57:44 |只看该作者
确实值得好好看看,顶先0 E/ p5 q! s  Y( q' o; g# r6 p  ]* P) A

. v! ~; O# E) U4 I  d7 @+ f  l3 x$ s, Q- N) P5 b0 |# ~

! z; t( J# i+ L9 Y
! K. e& X0 @/ I
% m7 ~) p8 p2 q: I1 T0 P$ `7 X8 K& M* Q% A8 V' ]
( t+ [+ o: I( W( z2 ~" B, b
7 P+ Q4 m" B4 t; W1 q% g7 U, k
  ]( C' V& A! W8 p3 R! H4 ]

; R7 F/ K" Q8 g$ X, t) P8 F. l3 @0 |
心靈小語  名言大全   讀書名言   愛情小語   佳句大全   2016年10月29日 名言佳句