石家庄冷库安装设备雪域对涡旋式压缩机电机绕组烧毁故障分析:+ e* K/ D8 Q5 U
涡旋式压缩是一种容积式压缩机,利用涡旋转子与涡旋定子的啮合形成了多个压缩室。随着涡旋转子的平移转动,各压缩室内容积不断发生变化,实现对气体的吸入与压缩。今天带给各位的是涡旋式压缩机常见故障分析之电机绕组烧毁。
& M* I8 K+ W+ H3 U: j
, [" N" R6 s8 G电机绕组烧毁与电气设计的保护有关,或是由冷水机组运行使用不当造成的:
9 j2 N- Z8 D9 I- Y
  O' I6 W) w1 a/ r0 J2 n2 z1.负荷异常:使压缩机内置热保护器频繁动作,有可能使其触点发生粘连而使用保护器失去作用,从而烧毁电机。润滑失效、摩擦阻力拉大是负荷异常的主要原因。要解决润滑失效的问题,主要从以下几方面着手:防止回液、防止润滑油过热(排气温度高)、解决系统回油或缺油问题。! C- h5 `4 z( U0 T
2 t1 `" J9 b! m" }0 c
2.如果电气设计没有过载保护或过流保护,有可能产生以下危险:如果压缩机电流较大,电机绕组持续在较高温度下工作,而这个温度又不足以使内置热保护器动作,这种情况下有可能造成线圈绝缘层破坏而使电机短路烧毁。增加外部过载保护是防止电机烧毁的有效手段,如热继电器保护。热断电器的设定值就能在不超过压缩机额定电流的140%时断开。另外冷水机组电源线通过空气开关也是非常重要的。/ w0 w% K, I2 f+ S- S, G6 j, u

* _3 j- b' j4 \+ }1 V9 Z3.电机的频繁启动会使质量不好的接触器角点容易发生粘连。这样,依靠接触器断开压缩机电源回路的所有保护控制(高低压保护、排气温度保护、水流保护等)将全部失效,冷水机压缩机处于无保护状态,从而导致电机烧毁。因此,应正确选择接触器。
6 }4 a, o9 |0 j0 {" Y8 T# r1 h8 W% P, A; P. i! O2 b! W
4.冷却不足也是引起压缩机电机烧毁的原因之一。全封闭涡旋压缩机一般是靠制冷剂冷却的,制冷剂大量泄漏会造成对压缩冷却的不够。当然,制冷剂大量泄漏一般会引起低压保护或热保护,但是如果冷水机的低压保护和热保护失效,就会导致压缩机的烧毁。
! I0 n/ u) ~1 J$ z/ v3 J1 k
5 ]( m$ M+ @  v: V# g以上新闻由智美科技客服专员小邓,QQ:723823958 电话:0311-80973988编辑发布

0

主题

0

好友

25

积分

幼儿园

Rank: 1

金币
0
积分
25
精华
0
主题
0
帖子
25
2#
发表于 2016-10-29 08:57:44 |只看该作者
确实值得好好看看,顶先
9 ~1 ^) x5 J2 z. z2 S! c8 T' \  _# J6 g$ y3 m
* P3 a9 T: ]2 [* G6 C2 f$ I. h

" C& }* D8 i1 p
0 ?% ^' ?9 m5 O" M1 g
  |# B+ u- E* x+ e( u
2 E0 u6 A" Y: n" b
/ I9 P2 ]& z8 x. N- x, l
; f8 a+ |! ]; ^3 x" @* d2 E2 Z1 b4 h
0 c% m( b6 n  D6 b) w" y7 ~; s( x9 k# T/ @. [8 n6 J
% _- y) G" `% o0 Y% t
心靈小語  名言大全   讀書名言   愛情小語   佳句大全   2016年10月29日 名言佳句
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

《压缩机》杂志

Archiver|手机版|中国制冷网论坛- ( 陕ICP备12001613号-8 )  

GMT+8, 2024-6-13 23:52 , Processed in 0.105540 second(s), 21 queries .

回顶部