1  前言
9 d5 [. g- S# l! K$ r夏季,白天温度高,但夜间室外气温却很凉爽。凌晨,是一天中气温的最低点。以北京为例,从1971-2000年,7月份日最低温度平均在22℃,如下图。在温差大的中国西北,更有“早穿皮袄,午穿纱”之说; y$ N, S& o3 |$ I

7 U6 A) i2 B$ m! z8 r+ z, M8 x2 U0 J* u3 @
  Q3 L1 M- s6 _
" m2 b6 }( Y1 [( o
2  基本结构
& \( y3 z3 K# ?# ^9 A, C; C2 z: q- n从最早的型号说起,如下图它有一个保温箱,保温箱内是液体(如水)和浸泡在液体中的吸热剂 ,另外有两个液冷散热器(就像汽车的水冷散热器),一个位于室内,称为室内液冷散热器,一个位于室外,称为室外液冷散热器,每个液冷散热器都有散热风扇。每个液冷散热器都通过管道与保温箱相连。管道上还有小水泵。: C8 E: {/ g4 D, [4 X

' e3 }5 r1 W( B8 e" R图1 空调结构图: ~' t/ J2 r/ ?& N5 G9 u. t+ c4 b
3 基本原理- t4 n7 t8 ?, S8 u# v! N: I
给室内降温时,与室内散热器连接的水泵启动,液体在保温箱和室内液冷散热器之间循环流动,室内液冷散热器的风扇吹着室内液冷散热器,里面的低温液体吸收了室内的热量,流回保温箱后,再将热量带给浸泡在液体中的吸热剂吸收。/ |: U- n; z/ I( N8 |
通过液体的循环流动,吸热剂吸收了室内热量,室内温度下降" y% s2 d0 ?% \% _" S$ X9 S
夜间,室外气温下降,尤其凌晨,是一天中气温的最低点,空调要在这宝贵的2-3小时内向室外排出一天吸收的热量,把吸热剂降在一天温度的最低点。具体如下
1 X4 I7 B) [" y: V  L0 a3 t凌晨,室外气温下降到最低点,室外气温低于保温箱内吸热剂的温度。与室外散热器连接的水泵启动,液体在保温箱和室外液冷散热器之间循环流动。室外液冷散热器的风扇吹着室外的冷空气流过室外液冷散热器,降低了里面的液体温度,低温液体流回保温箱后,又将吸热剂吸收的热量吸收,再流向室外液冷散热器排出热量。' I+ {( r0 h2 k
通过液体的循环流动,排出了吸热剂吸收的热量,吸热剂的温度下降到夜间温度的最低点,这样它就可以继续降温
; H+ F) O& P* _这种空调极省电,因没压缩机即可降温,但它只能把室内气温降在夜间温度的最低点。若天气极热,夜间及凌晨外界最低温度高于用户的要求,就没办法了。
" a4 W8 g9 e! `/ c& U* W! r为此作了以下改进
! m3 u+ o  V: s! b$ ?0 p4 改进后的结构
& N+ x1 S2 n  y. v这个改进就是在保温箱和室内液冷散热器之间,加个传统的冷暖空调。其余不变。(如图2)
, K2 O5 ]" n. H% z5 D# q7 H/ u! d6 `2 t! N$ l4 q" |* g# M

4 @7 {( ?; Z+ W5 `4 Y! P图2 空调改进图  \# c' [/ \& e( K/ @' E3 U5 T
给室内降温时,与室内散热器连接的水泵启动,液体工质流出保温箱后,先进入传统冷暖空调,再进入室内液冷散热器。控制器根据液体工质温度的高低,若温度低于想要达到的温度,则冷暖空调不给液体工质降温,即进入室内液冷散热器,吸收室内热量。若液体温度高于想要达到的温度,则冷暖空调先给液体工质降温,再进入室内液冷散热器,吸收室内热量,液体工质最后流回保温箱,吸收的热量被保温箱浸泡的吸热材料吸收。
( C% E5 l! a+ c/ f9 B夜间或凌晨,液体在保温箱和室外液冷散热器之间循环流动,降低液体和保温箱内的吸热剂的温度。和前面相同,不再重复   
( d0 N! u$ m$ n% r% g它还能制热,只要把液体在保温箱和室外液冷散热器之间循环流动的时间,改在白天中午即可。
7 f+ z6 W# o. s7 Q2 ^, B保温箱可放在室外,吸热剂可采用相变蓄热材料和吸附蓄热材料,都是很成熟的技术。 5 `9 e/ x5 b" p. c- h4 w
5  结论
/ b" e3 y- i: n利用室外凌晨及夜间冷空气的空调与现有空调相比有以下优点:
2 d% U( t$ @6 B# y2 v1极省电,很多时候,不需启动压缩机,即可降温。 只有遇到极热天气,才启动压缩机。又是在凌晨最低温度的基础上降温,负荷小,极省电。    5 h/ c$ e0 E# @, x3 G
2 利用低谷电力资源。这种空调的核心是在凌晨2-3小时内向室外排出一天吸收的热量,把吸热剂降在夜间温度的最低点。其用电高峰是在凌晨,这正是用电低谷时期     2 }* u2 G# |" V2 l! u" A
3 可靠性好,它其实有两套降温系统组成,(一个保温箱内的吸热剂,一个传统的冷暖空调),同时出错的可能性极小。而传统空调只有一套.   
. K2 w) K( m' K" p# ^4 舒适性好,它是水冷系统,出来的冷风柔和,而传统空调是通过制冷剂来改变室内温度。制冷剂蒸发温度低,从空调直吹出来的风温度低,伤人。 # X- }1 Q  L; H: h
5.制热效果好,制热时,把室外循环的时间改在中午即可,这样它其实是一天中最高温度的基础上制热。而传统空调只是抽取室外的热量,若室外温度过低,其制热效果不佳     
5 S7 v  J& A8 ^) `0 P7 p其缺点是造价高,比较复杂,笨重。不适于安装在汽车,飞机,轮船等交通工具上。
) Q4 m' @$ x4 j这种空调已申报国家专利(CN201610491738.1),并提交PCT国际申请8 y" p8 U5 Z: L: n& W