1  前言
. W' H- N: ]3 ]$ I夏季,白天温度高,但夜间室外气温却很凉爽。凌晨,是一天中气温的最低点。以北京为例,从1971-2000年,7月份日最低温度平均在22℃,如下图。在温差大的中国西北,更有“早穿皮袄,午穿纱”之说7 I5 N0 x5 a  d; s' g
) T- Z3 e, Z" d* q8 j: ~* s

# f5 R+ j; \9 Q( c% i* r ( p/ ]) }/ I& Q: S0 C+ Y

8 z$ w4 R4 g8 S+ i7 V. o2  基本结构0 }8 n; X: G, z* V7 t" ~
从最早的型号说起,如下图它有一个保温箱,保温箱内是液体(如水)和浸泡在液体中的吸热剂 ,另外有两个液冷散热器(就像汽车的水冷散热器),一个位于室内,称为室内液冷散热器,一个位于室外,称为室外液冷散热器,每个液冷散热器都有散热风扇。每个液冷散热器都通过管道与保温箱相连。管道上还有小水泵。
( u4 A7 C# v+ w, ]) i, D
& K7 _( n1 r0 V3 n图1 空调结构图
3 P; b" `' ?9 |* w* L  ?; ~5 N3 基本原理- W  Z& x% O, `$ }' B! D
给室内降温时,与室内散热器连接的水泵启动,液体在保温箱和室内液冷散热器之间循环流动,室内液冷散热器的风扇吹着室内液冷散热器,里面的低温液体吸收了室内的热量,流回保温箱后,再将热量带给浸泡在液体中的吸热剂吸收。! I% L) U4 [1 V; V8 a
通过液体的循环流动,吸热剂吸收了室内热量,室内温度下降# q1 X( m7 e8 r* D8 X
夜间,室外气温下降,尤其凌晨,是一天中气温的最低点,空调要在这宝贵的2-3小时内向室外排出一天吸收的热量,把吸热剂降在一天温度的最低点。具体如下
- `+ R: e$ A; a3 u0 \$ `6 j) Z凌晨,室外气温下降到最低点,室外气温低于保温箱内吸热剂的温度。与室外散热器连接的水泵启动,液体在保温箱和室外液冷散热器之间循环流动。室外液冷散热器的风扇吹着室外的冷空气流过室外液冷散热器,降低了里面的液体温度,低温液体流回保温箱后,又将吸热剂吸收的热量吸收,再流向室外液冷散热器排出热量。- T( P! r* O/ O
通过液体的循环流动,排出了吸热剂吸收的热量,吸热剂的温度下降到夜间温度的最低点,这样它就可以继续降温$ k6 t' l, O+ c& {( h4 D
这种空调极省电,因没压缩机即可降温,但它只能把室内气温降在夜间温度的最低点。若天气极热,夜间及凌晨外界最低温度高于用户的要求,就没办法了。
4 d; z+ C4 n5 P# [9 A& b2 [: b$ U2 Z, Q+ O为此作了以下改进
, w" U( E8 W) K% }7 N, x4 改进后的结构% f8 a3 O( P4 V1 B9 n
这个改进就是在保温箱和室内液冷散热器之间,加个传统的冷暖空调。其余不变。(如图2)
! q8 l. M, y# R4 }' b7 M! Y3 R6 K
/ d. w3 _! S4 o9 _$ ~  c
% _9 o3 i" Y/ R. G5 g图2 空调改进图1 f% a7 _0 ]' d
给室内降温时,与室内散热器连接的水泵启动,液体工质流出保温箱后,先进入传统冷暖空调,再进入室内液冷散热器。控制器根据液体工质温度的高低,若温度低于想要达到的温度,则冷暖空调不给液体工质降温,即进入室内液冷散热器,吸收室内热量。若液体温度高于想要达到的温度,则冷暖空调先给液体工质降温,再进入室内液冷散热器,吸收室内热量,液体工质最后流回保温箱,吸收的热量被保温箱浸泡的吸热材料吸收。
# O& D8 T9 s' B& a! U夜间或凌晨,液体在保温箱和室外液冷散热器之间循环流动,降低液体和保温箱内的吸热剂的温度。和前面相同,不再重复   5 J3 ?- F1 N) \- b2 x
它还能制热,只要把液体在保温箱和室外液冷散热器之间循环流动的时间,改在白天中午即可。
) @# O8 t. J. k保温箱可放在室外,吸热剂可采用相变蓄热材料和吸附蓄热材料,都是很成熟的技术。 " g5 w7 |, l; p  A( r; w
5  结论
& @. a, F6 c$ L  R利用室外凌晨及夜间冷空气的空调与现有空调相比有以下优点:
! I0 K! x- T& d2 w1 m/ ?6 p1极省电,很多时候,不需启动压缩机,即可降温。 只有遇到极热天气,才启动压缩机。又是在凌晨最低温度的基础上降温,负荷小,极省电。   
# x2 h% c( N; F+ X$ X+ F2 S2 利用低谷电力资源。这种空调的核心是在凌晨2-3小时内向室外排出一天吸收的热量,把吸热剂降在夜间温度的最低点。其用电高峰是在凌晨,这正是用电低谷时期     2 M! f" `( Y% Z+ y0 @9 J$ g' v
3 可靠性好,它其实有两套降温系统组成,(一个保温箱内的吸热剂,一个传统的冷暖空调),同时出错的可能性极小。而传统空调只有一套.   
8 E0 M  a# X# Y7 x4 舒适性好,它是水冷系统,出来的冷风柔和,而传统空调是通过制冷剂来改变室内温度。制冷剂蒸发温度低,从空调直吹出来的风温度低,伤人。
1 Y+ |9 d, y, [) `+ S4 W: R5.制热效果好,制热时,把室外循环的时间改在中午即可,这样它其实是一天中最高温度的基础上制热。而传统空调只是抽取室外的热量,若室外温度过低,其制热效果不佳     
8 ^- x2 B" f! D- G0 ]* C2 f其缺点是造价高,比较复杂,笨重。不适于安装在汽车,飞机,轮船等交通工具上。8 J" D9 T  g4 m1 J1 R9 u
这种空调已申报国家专利(CN201610491738.1),并提交PCT国际申请1 H) R3 f: N3 Y* Z# J