济南百福特制冷设备有限公司的制冷设备产冷量多少,与系统运转工况有直接关系,对于同一台结构,转速,制冷剂种类均已确定的压缩机,由于运转工况改变,操作管理不同,其产冷量和耗能也随着变化。0 p, c* f8 H" R3 I6 M/ _
# b$ h5 y. n, b' \9 a 一、当冷凝器的管壁结水垢达到1.5mm时,冷凝温度比结垢前的温度上升2.8℃,耗电量增加9.7。, b! z8 m9 j. N/ f* M' z
) _, k: X0 ^$ Z+ D3 J
二、蒸发器表面覆盖一层霜层,使其传热系数减小,尤其是翅片管外表面结霜时,不但增加了传热热阻,而且使翅片间的空气流动困难,减少外表的传热系数和散热面积。当室内温度低于0℃时,蒸发器管组两侧温差为10℃时,蒸发器工作一个月后,其传热系数大约是结霜前70左右。
- v: A- R f8 V
% v% j: u6 Y8 a d1 I5 E 三、 压缩机吸入的气体允许一定的过热度,但过热度太大,吸入气体的比容增加,其产冷量降低,相对耗电量增加。
1 Y) `: {" }* a/ O" ?
9 n- X" \& H8 d$ {( l% Z3 z 四、 压缩机来霜,迅速关小吸气阀,急剧地降低产冷量,相对增加耗电量。
7 j8 |( S9 U& L) I& J
( S8 J, u1 _4 Q6 z- L 五、随着蒸发温度的降低,压缩机的压缩比增大,单位产冷量耗能增加。当蒸发温度每降低1℃,则要多耗电3%-4%。因此尽可能缩小蒸发温差,提高蒸发温度,不但节约电耗,还可以提高冷间的相对湿度。# E6 G" o9 n+ r
. j* B7 ~3 X( Y+ R5 B" O- i3 a
六、随着冷凝温度的升高,压缩机的压缩比增大,单位产冷量的耗能增加。冷凝温度在25℃-40℃之间,每升高1℃,增加耗电量3.2%左右。
# z2 u1 t- ~4 l f# X
3 G( H) R1 P6 D1 `1 {3 C! z 七、冷凝器和蒸发器的换热表面覆有油层时,会引起冷凝温度升高,蒸发温度降低,导致产冷量减少和耗电量增加。冷凝器内表面上积有0.1mm厚油层时,将使压缩机产冷量下降16.6,耗电量增加12.4;蒸发器内表面上积油0.1mm厚油层时,为了保持已定的低温要求,蒸发温度就下降2.5℃,耗电量增加9.7。
" \. @. u$ v4 s: o; Z0 |+ U- @6 \( o# _& i7 f
八、当空气聚集在冷凝器内时,会引起冷凝压力升高,不凝结气体分压力达到1.96105Pa时,压缩机耗电量要增加18。5 G, T- E. Q3 B4 `
7 C8 S) u( B5 u4 n3 D$ P3 S 济南百福特制冷设备有限公司主要生产工业冷水机组、冷凝机组、冷风机、冷凝器、变频机组、烘干机等设备。公司倡导低碳高效、节能、环保的发展理念,产品远销欧美、东南亚等国家和地区,获得国内外用户的一致好评。 |
|