济南百福特制冷设备有限公司的制冷设备产冷量多少,与系统运转工况有直接关系,对于同一台结构,转速,制冷剂种类均已确定的压缩机,由于运转工况改变,操作管理不同,其产冷量和耗能也随着变化。
( I5 K& a9 C, j6 T. q( t
6 X' d/ `3 o) H1 j k2 r 一、当冷凝器的管壁结水垢达到1.5mm时,冷凝温度比结垢前的温度上升2.8℃,耗电量增加9.7。0 ?% A0 G" H. U4 V# U& Y
8 u2 }9 M) w8 v( n: P 二、蒸发器表面覆盖一层霜层,使其传热系数减小,尤其是翅片管外表面结霜时,不但增加了传热热阻,而且使翅片间的空气流动困难,减少外表的传热系数和散热面积。当室内温度低于0℃时,蒸发器管组两侧温差为10℃时,蒸发器工作一个月后,其传热系数大约是结霜前70左右。- E, z2 q- F- U6 {- n1 L
3 i3 }6 E9 V8 C. u& J; N" m& V 三、 压缩机吸入的气体允许一定的过热度,但过热度太大,吸入气体的比容增加,其产冷量降低,相对耗电量增加。3 g( e- b e' }( U7 ]4 B- _
1 g* g. k3 \/ r4 q6 L
四、 压缩机来霜,迅速关小吸气阀,急剧地降低产冷量,相对增加耗电量。: }# f* v# p/ A& ^& t5 C4 B f
* a5 Q4 n5 m" x" V8 a* a/ Y; v 五、随着蒸发温度的降低,压缩机的压缩比增大,单位产冷量耗能增加。当蒸发温度每降低1℃,则要多耗电3%-4%。因此尽可能缩小蒸发温差,提高蒸发温度,不但节约电耗,还可以提高冷间的相对湿度。
* C- w9 S# t" W4 B: b
/ q7 F4 n4 r8 k3 C 六、随着冷凝温度的升高,压缩机的压缩比增大,单位产冷量的耗能增加。冷凝温度在25℃-40℃之间,每升高1℃,增加耗电量3.2%左右。
1 u& Q2 z5 S. T# Y. w5 o5 j0 G2 v. f# N+ T8 Q& N' Y; y
七、冷凝器和蒸发器的换热表面覆有油层时,会引起冷凝温度升高,蒸发温度降低,导致产冷量减少和耗电量增加。冷凝器内表面上积有0.1mm厚油层时,将使压缩机产冷量下降16.6,耗电量增加12.4;蒸发器内表面上积油0.1mm厚油层时,为了保持已定的低温要求,蒸发温度就下降2.5℃,耗电量增加9.7。
5 E6 e5 S; x+ H% h+ y$ f4 \3 z
7 L9 |, V {* |1 o y) l; u 八、当空气聚集在冷凝器内时,会引起冷凝压力升高,不凝结气体分压力达到1.96105Pa时,压缩机耗电量要增加18。
. O8 d& B1 o* v5 r+ V T* t4 V. f( [3 T5 V5 {# ]6 h% t
济南百福特制冷设备有限公司主要生产工业冷水机组、冷凝机组、冷风机、冷凝器、变频机组、烘干机等设备。公司倡导低碳高效、节能、环保的发展理念,产品远销欧美、东南亚等国家和地区,获得国内外用户的一致好评。 |
|