  在一些工业冷水机上,通常我们都可以看到有显示屏的存在。像酷凌时代的CS-MRC-Q400系列使用的都是高温TFT屏显示。其显示屏上电后可以显示出当前系统的实时温度,设置温度,系统设置的工作模式,系统的启停状态等,可以在我们操作工业冷水机时给予很大的方便。因此,学会显示屏设置方法是非常有必要的。$ b# {' Q$ a1 x/ N# k
$ n9 R$ p5 l- V- C( c
  Q400系列工业冷水机显示屏设置方法:7 h7 @, o6 ~2 I! e0 p

7 w0 W! x6 |$ R3 g6 w+ s% b  1、显示屏主要显示内容包括工作指示、停机指示、故障指示、加热指示、制冷指示、实测温度、设定温度(设定状态)。
# g: P6 E# D6 ]. r1 w
' M# w" `# `2 s+ k6 u; l2 C: \  RUN:工作指示点亮时表示系统处于开机状态;
1 J! X4 M, A8 Q2 B, f) g
! f1 u6 [( d4 n7 f0 d3 j  STOP:停机指示点亮时表示系统处于停机状态(包括关机和故障);
9 l0 I; p1 ~: z3 ?( p
7 P3 k- [% D1 z( r3 q. f5 X0 k  ERROR:故障状态时显示报警指示灯;
2 m$ A" U$ ]8 k2 G6 @6 @% w4 v
% d. }: N1 T  I5 m. G7 u" a% ^, d  HEAT:加热指示表示系统处于加热状态;1 L& a5 I$ ^$ ^% [

: s0 k* `1 K) K6 z  COLD:制冷状态表示系统压缩机处于工作状态,即制冷状态;
  p9 ?) R3 T8 S" q# f9 |, S, f& k% K
$ }; Z; @8 J% w; E0 ]  显示屏中数值:水箱中实测水温,精确到0.1℃。设定状态下,闪烁显示设定温度,故障时,显示故障代码。
' Q2 b) ?( p$ R
0 N  Q% N- E+ ^6 l: z+ F, b  2、显示屏采用轻触按键,主要功能包括开关机操作及对水箱中水温的设定。按键有效时蜂鸣器会发出短暂的“滴”的声音,无效时不会有反应。! j+ _# D/ R( d" r

& I. L7 O1 B5 ]9 o: u: }5 {  ON/OFF:长按2秒有效,每按一次完成一次开关机切换,故障状态下无法开机。
7 l' {- M; q/ I5 _2 b! P$ Z1 c3 ?: J
  SET:长按2秒有效,按下后进入设置状态,再次按下时退出设置状态,处在设置状态时开关机或10S无任何按键操作,系统自动退出设置状态;% j( V: |0 j% D7 ~- T# W+ E: L2 n
8 W) L: Y6 O9 }4 `
  UP在设置状态时按键有效,每按一次设定值+0.1℃,长按2S以上则快速连加,上限35℃;
3 d. z6 f, G2 _% t; f' N8 }
- f+ N+ A" i9 Z! {+ ~8 c  i8 F; l  DOWN:在设置状态时按键有效,每按一次设定值-0.1℃,长按2S以上则快速连减,下限10℃。+ }; F, E" n& |  O8 ^

5 E8 N/ ^8 I( m$ L7 ?) K  以上就是工业冷水机显示屏设置方法,通过这种图文并茂的方式,相信大家很快就能迅速熟悉流程并动手操作起来。1 l4 ?% D' F. ^! G4 {0 ]. x1 O

; J/ _+ h0 ~" F9 ]  酷凌时代深圳冷水机厂家,专业提供工业冷水机,小型冷水机,紫外激光冷水机,柜式冷水机,风冷式冷水机及便捷式户外空调等产品。有需要了解的朋友,可拨打13922853532