在一些工业冷水机上,通常我们都可以看到有显示屏的存在。像酷凌时代的CS-MRC-Q400系列使用的都是高温TFT屏显示。其显示屏上电后可以显示出当前系统的实时温度,设置温度,系统设置的工作模式,系统的启停状态等,可以在我们操作工业冷水机时给予很大的方便。因此,学会显示屏设置方法是非常有必要的。
; B9 K w* t/ M& z, o8 o2 j7 S+ N- p- _3 W
Q400系列工业冷水机显示屏设置方法:+ o; z, I( z. Y7 n" i
0 ?" m4 \& z" S# [; d Z( `! h 1、显示屏主要显示内容包括工作指示、停机指示、故障指示、加热指示、制冷指示、实测温度、设定温度(设定状态)。. e- ], P8 U9 d1 L! h
& n6 c( I! Q, ` p RUN:工作指示点亮时表示系统处于开机状态;6 N3 {) |2 G. ]2 Z! X
1 Y, {& z/ k/ b/ D, l6 b! L STOP:停机指示点亮时表示系统处于停机状态(包括关机和故障);0 Q. c" U% R, A
\1 G6 D C+ Q; k; k8 `( R: M
ERROR:故障状态时显示报警指示灯;
; {4 d$ G" @8 E# f1 s9 K' }8 B: k4 Y, U& ~
HEAT:加热指示表示系统处于加热状态;
# O% j' f; ~4 z7 P% J B4 n8 `# i7 T
COLD:制冷状态表示系统压缩机处于工作状态,即制冷状态;) H6 c I A E0 D$ L0 I0 i( R
; F+ s6 g; J, G! S- s3 D' j) H/ u% y& O
显示屏中数值:水箱中实测水温,精确到0.1℃。设定状态下,闪烁显示设定温度,故障时,显示故障代码。
' M. c& A* h4 ~( b2 A$ O2 H, l9 o& b: ], {) [& \$ S# e
2、显示屏采用轻触按键,主要功能包括开关机操作及对水箱中水温的设定。按键有效时蜂鸣器会发出短暂的“滴”的声音,无效时不会有反应。
7 I3 {: `: X* ]1 S/ [, Y: P& W$ K3 k& C" B3 @, R$ H# R' ?- j
ON/OFF:长按2秒有效,每按一次完成一次开关机切换,故障状态下无法开机。
* L$ Z% Y2 }2 `: W: B i) d5 N0 F( S- }( o( L [2 g
SET:长按2秒有效,按下后进入设置状态,再次按下时退出设置状态,处在设置状态时开关机或10S无任何按键操作,系统自动退出设置状态;
5 m3 F: K0 ?, h$ T: c5 W8 p9 n2 P; [1 o/ S9 b% V B
UP在设置状态时按键有效,每按一次设定值+0.1℃,长按2S以上则快速连加,上限35℃;" q) _4 ?0 D9 X" B) {5 i8 \
, m5 Z( { T, X3 t0 K+ i; n DOWN:在设置状态时按键有效,每按一次设定值-0.1℃,长按2S以上则快速连减,下限10℃。- l( {. ?: p" G# K( B
8 B/ X) t# M( k7 ?% n* \
以上就是工业冷水机显示屏设置方法,通过这种图文并茂的方式,相信大家很快就能迅速熟悉流程并动手操作起来。