  激光冷水机在使用很长的一段时间后,难免都会遇到过激光冷水机出现水温超高报警的故障。这些故障现象的出现,都是一些外部或者是内部因素所导致的,往往没有办法说是完全避免。但是我们却可以通过分析原因,然后再找到相应的方法来进行解决。那么激光冷水机出现水温超高报警怎么办呢?
1 H* M, E, b* V8 U& A5 B5 z2 S1 X3 |0 z. p8 i) e1 ]

, L1 m8 e7 Q7 h
8 c" w7 ~( f) {- i) v0 h/ |  若酷凌时代CS-ACC-H700系列激光冷水机的温控器界面出现报警代码 E5,则表示水温超高。这时,就会出现水温超高报警。
8 A) V1 c" P1 ~% _) S' N$ Q% K) k0 T4 i- T+ Z; e) j- d( S- ?% a: @+ \
  出现水温超高报警的常见原因:
/ \/ L" Q/ M0 g. |4 U
! G4 D: [- ~/ S  b$ `0 {6 V) D  1、室内温度超过 40℃。
  h  z) v3 K5 |6 I8 G/ s) Z) ~+ L
4 q8 q2 ]8 S9 D8 H  v  2、防尘网积尘堵塞,或机器摆放位置不通风。
5 L  `/ z& ^: \1 w' {0 W0 O
$ \8 X4 z6 K! T  c% G  3、激光冷水机内冷凝器铝翅片积尘严重。$ W! I$ `- M! m5 m2 y# k2 ]  r
( x0 b* r  Z1 A0 F
  4、激光冷水机对外热负载超标。9 x/ ~8 r4 A$ T& q$ M4 I$ T2 E" s
& ?: ^& H3 b) Y# }+ c+ h0 e
  5、激光冷水机工作电压偏低。
6 s' O2 ]! i0 l0 O. [& ^; T" y+ d! l6 \  _8 |8 Z
  解决方法:
: P7 b) R. \6 r  a% x' E
# v) r4 q9 E8 L9 R$ S9 I* Y  J- L  1、把激光冷水机转移到阴凉的地方。% b  F) C+ I+ @* I

; [& r) W& A* g. z2 W  2、定期拆下防尘网清洗,加强通风通气。1 N0 T6 _, i' L

" y  P& u( {( ~" L( o6 E  3、拆开激光冷水机机箱外壳,找到冷凝器,用空气枪清洁冷凝器。6 g5 E- l4 l! q9 J% C

# B# S' l  C# |) h2 c* R% ?  4、可更换更大制冷量的适合的激光冷水机。
2 Y" ]& [4 [" ~7 ^" F( d0 a
' r5 l/ V; r0 x7 j3 ~; W  5、使用稳压器。
  B3 c% C4 T* `6 M9 G( E3 e6 V, j5 |# `
0 ?/ n% u9 I8 J! D& a7 ~/ |/ e  以上所介绍的内容,就是激光冷水机出现水温超高报警的常见原因及相应的解决方法。但是由于激光冷水机出现水温超高报警的原因有很多 ,因此更具体、更详细还应该根据实际出现的情况来找出对应的解决方法。4 Z3 J0 _7 l- v' z
/ t. i$ y5 a: o" \9 Z) b, C! K( ?
  酷凌时代深圳冷水机厂家,专业提供工业冷水机,小型冷水机,激光冷水机,紫外激光冷水机,小型工业冷水机,工业激光冷水机,柜式冷水机,风冷式冷水机及便捷式户外空调等产品。有需要了解的朋友,可拨打13922853532& N8 Q" \4 v% {6 T